> Повышенная токовая нагрузка на эл. двигатель вытяжной вентиляции
Евгений037
сообщение 26.10.2015, 13:58
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165305



Здравствуйте уважаемые форумчане.

Возможно тема затрагивалась, но поиск конкретики не дал.

Помогите приблизиться к решению проблемы. Имеем вытяжную вентиляцию горячего цеха столовой. Сечение воздуховода 600х600 мм. Протяженность до вентилятора "улитки" 30...35м. Вентилятор ВЦ6,0 (маркировки нет, диаметр рабочего колеса 600 мм). Электродвигатель 5,5 кВт 700 об/мин. Расстояние от вентилятора до места выброса (на крыше здания) - 5 м.

Проблема заключается в большой токовой нагрузке на эл. двигатель вместо примерно 13А меряем 17...18А. Началось все с того, что примерно год назад заменили сгоревший двигатель на аналогичный на данной вентиляции. Естественно, решили раз меняем один (сгоревший) двигатель на аналогичный новый, то вентиляция заработает как надо. Но по прошествии 8 месяцев двигатель сгорает (да так что и подшипники подгорели и вентилятор обдува электродвигателя расплавился). Не придали значения, благо первоначально сгоревший двигатель перемотали к тому времени, его и поставили. В этот раз решили заменить пусковую автоматику с установкой нового автомата, контактора, теплового реле. При запуске двигателя сразу выявились завышенные тока по обмоткам, как уже писал 17..18А. Соответственно ощущается нагрев эл.двигателя. Почитав информацию в интернете и на этом форуме пришли к выводу, что дополнительно требуется регулировка сечения воздуховодов, но ни одного шибера на воздуховоде нет. Вентиляция монтировалась в 80-х годах прошлого века. Паспорт не сохранился. Есть предположение, что в свое время кухонные работники выкинули решетки-жироуловители, тем самым разбалансировав вытяжную вентиляцию.

Прошу совета по регулировке сечения воздуховодов. Самостоятельно изготовить шибер не сможем. Есть идея установить перфорированный лист после вентилятора на конце воздуховода, но какую перфорацию листа делать и даст ли это что-то в нашем случае непонятно.

Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aas3
сообщение 26.10.2015, 14:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 524
Регистрация: 14.4.2010
Пользователь №: 52302



Насколько давно производили (и производили ли вообще) чистку этого вентилятора на объекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 26.10.2015, 15:06
Сообщение #3


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Направление вращения вентилятора проверяли после замены двигателя?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений037
сообщение 26.10.2015, 15:37
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165305



Цитата
Насколько давно производили (и производили ли вообще) чистку этого вентилятора на объекте?


При каждой замене эл. двигатели производилась ревизия вентилятора. Вращение свободное, при выключенном эл.двигателе вентилятор свободно вращается под действием перепада давления.

Цитата
Направление вращения вентилятора проверяли после замены двигателя?


Вращение правильное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 26.10.2015, 15:56
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(Skaramush @ 26.10.2015, 15:06) *
Направление вращения вентилятора проверяли после замены двигателя?

Дико извиняюсь, коллега, а при чем здесь направление вращения? При неправильном направлении вентилятор выдает в сеть 15-20% от своей производительности, а тут явный "перегруз" по воздуху. Думаю, что все просто: из сети действительно либо выкинули какой-то элемент, обладавший существенным сопротивлением, либо где-нибудь отсоединили кусок сети и оставили отверстие. Я бы прописал следующий алгоритм лечения:
1) Проверить сеть на предмет отсутствия фильтров-жироуловителей и открытых сечений.
2) При обнаружении устранить
3) Если дело не в проблемах, описанных в п.1 (что очень вряд ли, т.к. в противном случае движки горели бы с начала эксплуатации. Хотя, есть еще вариант: Например, стоял двимгатель 5,5 кВт. Вышел он из строя (по причине старости, износа подшипников и т.п.) Заменили на двигатель 4,0 кВт. Расход воздуха оказался за точкой пересечения кривой вентилятора и кривой двигателя 4,0 кВт. Кривая движка 5,5 кВт лежала выше кривой вентилятора и было пофиг, налажена сеть или нет. При 4,0 кВт движке уже не пофиг и надо налаживать сеть), я бы сделал следующее: взял бы кусок оц. листа и постепенно засовывал бы во фланец после вентилятора, пока рабочий ток не пришел бы в норму.
Как-то так. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений037
сообщение 26.10.2015, 16:08
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165305



Цитата
1) Проверить сеть на предмет отсутствия фильтров-жироуловителей и открытых сечений.
2) При обнаружении устранить
3) Если дело не в проблемах, описанных в п.1 (что очень вряд ли, т.к. в противном случае движки горели бы с начала эксплуатации. Хотя, есть еще вариант: Например, стоял двимгатель 5,5 кВт. Вышел он из строя (по причине старости, износа подшипников и т.п.) Заменили на двигатель 4,0 кВт. Расход воздуха оказался за точкой пересечения кривой вентилятора и кривой двигателя 4,0 кВт. Кривая движка 5,5 кВт лежала выше кривой вентилятора и было пофиг, налажена сеть или нет. При 4,0 кВт движке уже не пофиг и надо налаживать сеть)


Жироуловителей нет и уже давно. По крайней мере аборигены из числа кухонных работников клянутся в этом и думаю найти их под зонды 80-х годов будет настоящей проблемой.

Дополнительные утечки отсутствуют - все проверили.

Не будет ли вреда вентилятору при создании на выходе улитки дополнительного сопротивления?

Забыл добавить - двигатель 4кВт не стоял. Изначально был 5,5 кВт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 26.10.2015, 16:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(Евгений037 @ 26.10.2015, 13:58) *
Вентилятор ВЦ6,0 (маркировки нет, диаметр рабочего колеса 600 мм). Электродвигатель 5,5 кВт 700 об/мин.

Тогда только 14-46 тип. Или ошиблись.

Цитата(ArFey @ 26.10.2015, 15:56) *
я бы сделал следующее: взял бы кусок оц. листа и постепенно засовывал бы во фланец после вентилятора, пока рабочий ток не пришел бы в норму.

Тогда уж лучше не непосредственно на выхлопе вентилятора, а лучше на всасе не рядом.
И как-то не очень то получается, не по нашему: о двигателе печемся, а какой при этом расход сейчас (получится потом) не обращаем внимания.
Вообще двигателям после ремонта (перемотки) доверия меньше. Однажды в аналогичной ситуации двигатель горел не раз, потом при дросселировании увидели, что ток практически не менялся. Только при замене на другой двигатель забыли о проблеме.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 26.10.2015, 17:00
Сообщение #8


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(ArFey @ 26.10.2015, 16:56) *
Дико извиняюсь, коллега, а при чем здесь направление вращения?


А вы не задумывались, что при неправильном вращении вентилятор с загнутыми назад лопатками становится вентилятором с загнутыми вперёд лопатками со всеми вытекающими?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
frosteR
сообщение 26.10.2015, 23:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 389
Регистрация: 25.3.2014
Пользователь №: 228161



Сам пробовал произвести кок-то замеры тока при разном давлении сети для "улитки", да как-то зависимости паспортной так и не увидел. Вот оно различие между планом и реализацией. Посему, выкинул двигатель - перегревался гад.
При наладке всегда наблюдаю запас по давлению вентиляторов радиальных 100+-%, видимо, запас отображает сложившееся качество оборудования или работsad.gif Все не безгрешны.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ArFey
сообщение 28.10.2015, 10:28
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932



Цитата(alem @ 26.10.2015, 17:00) *
А вы не задумывались, что при неправильном вращении вентилятор с загнутыми назад лопатками становится вентилятором с загнутыми вперёд лопатками со всеми вытекающими?

Логика в Ваших словах, коллега, безусловно есть! Однако, здесь же на форуме была тема (что-то вроде вентиляторного ликбеза). Формула определения мощности электродвигателя вентилятора оттуда:
N=k*p*L/КПД, где: L-расход воздуха (куб.м/с), p - давление (Па), k=1,05-1,20 - коэффициент запаса мощности (меньшее значение для мощных вентиляторов и наоборот).
Как наладчик, Вы лучше меня знаете, что производительность вентилятора при неравильном направлении вращения никогда не превышает 20% от номинала. И очень сомневаюсь, что напор вентилятора в этом случае вырастет больше чем в 5 раз! Следовательно и потребляемая мощность (и, как следствие, ток в обмотках) никогда не станет больше при смене направления вращения на неправильное. Впрочем, как говорится, теория теорией, а практика - критерий истины! Жаль, что сейчас я не на практической работе, а то поменять местами на движке 2 провода и замерить токи - дело 10 минут.
Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 28.10.2015, 16:21
Сообщение #11


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Я на практике встречал перегрузку, вызванную с очень большой вероятностью неправильным вращением.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 28.10.2015, 16:36
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(alem @ 28.10.2015, 16:21) *
Я на практике встречал перегрузку, вызванную с очень большой вероятностью неправильным вращением.

Я не встречал, но возможно у вас будет такая возможность проверить специально. Тогда поделитесь результатом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 29.10.2015, 7:02
Сообщение #13


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zaharov63 @ 28.10.2015, 17:36) *
Я не встречал, но возможно у вас будет такая возможность проверить специально. Тогда поделитесь результатом.


При правильном выполнении работ такая ситуация невозможна - направление проверяют при подключении. Но даже если не проверили, при исправной защите срабатывает защита по току, и направление меняют.

Это надо стечение нескольких неблагоприятных факторов: неправильно вращающаяся (приточная) установка, ток вверху допустимого диапазона. Но если снова попадётся, сообщу конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 29.10.2015, 7:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



зачастую ток растет и при слишком низкой нагрузке из-за уменьшения реактивной составляющей сопротивления. Скорее всего причина в этом. А причину низкой нагрузки естественно надо искать "по-месту", она скорее всего в недостаточном количестве подаваемого воздуха. Сейчас смешно будет: а может и наоборот - слишком большой подпор на всасе. Ну, например, убрали жироуловители, а компенсация притоком не изменилась. Сильно не ругайтесь, я не вентиляционщик, я больше по жиже.

Сообщение отредактировал v-david - 29.10.2015, 7:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zaharov63
сообщение 29.10.2015, 8:10
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 3976
Регистрация: 19.3.2009
Из: Минск
Пользователь №: 30769



Цитата(alem @ 29.10.2015, 7:02) *
При правильном выполнении работ такая ситуация невозможна - направление проверяют при подключении. Но даже если не проверили, при исправной защите срабатывает защита по току, и направление меняют.

Это так, но на практике не редкость. А что бы обнаруживали по сработке защиты - такого не припомню.
Цитата(alem @ 29.10.2015, 7:02) *
Это надо стечение нескольких неблагоприятных факторов: неправильно вращающаяся (приточная) установка, ток вверху допустимого диапазона. Но если снова попадётся, сообщу конечно.

Я об эксперименте, как Аркадий предлагал. На ВР низкого давления с эд на 1500 и 3000 об/мин.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 29.10.2015, 8:41
Сообщение #16


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Цитата(zaharov63 @ 29.10.2015, 9:10) *
Я об эксперименте, как Аркадий предлагал. На ВР низкого давления с эд на 1500 и 3000 об/мин.


На ВР маловероятно, корпус мешает. Встречал в приточках, на бескорпусных вентиляторах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Валерьеви...
сообщение 29.10.2015, 8:58
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 14839
Регистрация: 28.11.2008
Из: под Самарой..
Пользователь №: 26006



Цитата(v-david @ 29.10.2015, 8:50) *
зачастую ток растет и при слишком низкой нагрузке из-за уменьшения реактивной составляющей сопротивления. Скорее всего причина в этом.

общая нагрузка - гипотенуза, активная и реактивная соответственно катеты... уменьшая один катит,уменьшаем гипотенузу...чего добиваются установкой УКРМ (установка компенсац реактивн мощности) с конденсаторами... уменьшается нагрев АД, кабелей и тд... а главное - меньше оплата и штрафов...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kolab63
сообщение 31.10.2015, 9:26
Сообщение #18





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 15.4.2012
Пользователь №: 147523



Доброго времени. К сожалению ТС не указал точно тип вентилятора, но проблемка сильно похожа на вентилятор среднего давления ВЦ 14-46 со "слабой" вентиляционной сетью. На этом ресурсе уже неоднократно писалось про проблемы при наладке подобных вентиляторов. Если у вентилятора с загнутыми назад лопатками диапазон мощности двигателя, как правило, перекрывает весь диапазон мощностей рабочего колеса, то у вентилятора с лопатками загнутыми вперед это зачастую не так. Соответственно в данном случае имеем просто "слабую" сеть, рабочее колесо "выкатывается" на расход не компенсируемый мощностью установленного двигателя, отсюда и повыщенный ток. Для наглядности прицепил картику. Сеть 1, то что имет ТС, сеть 2 то что необходимо добиться при наладке. Ставьте шибер и будет Вам счастье. Шибер в Вашем случае, если сложно поставить комплектный, это или пластина между фланцами воздуховода, если воздуховод прямоугольный, или пластина в прорезь на круглом воздуховоде, можете для эксперимента просто всас чем нибудь прикрыть и посмотреть как изменится ток.
С уважением.

Прикрепленный файл  ___14_46.pdf ( 388,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91


Сообщение отредактировал kolab63 - 31.10.2015, 9:27
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений037
сообщение 2.11.2015, 8:59
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165305



Цитата
Ставьте шибер и будет Вам счастье. Шибер в Вашем случае, если сложно поставить комплектный, это или пластина между фланцами воздуховода, если воздуховод прямоугольный, или пластина в прорезь на круглом воздуховоде, можете для эксперимента просто всас чем нибудь прикрыть и посмотреть как изменится ток.


Этим путем и идем. Жироуловители так и не нашел, сейчас делаем карточки для закрытия части вытяжных зондов и меряем нагрузку на эл.двигатель. О результатах обязательно отпишусь.

Спасибо всем откликнувшимся!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений037
сообщение 8.11.2015, 13:14
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165305



Всем доброго времени суток.

Отчитываюсь о проделанной работе.

Из листа ДВП вырезаны карточки для закрытия отверстий вытяжных зондов (всего 20 зондов). Закрыли 7 шт полностью, т.е. уменьшили на 30% от всего объема. Результат - "0". Токовая нагрузка по каждой фазе осталась неизменной.

Есть мысли попробовать закрыть не 7 зондов, а хотя бы 12 - 14 шт, тем самым радикально снизить объем всасываемого воздуха.

Кто что подскажет?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 8.11.2015, 13:25
Сообщение #21


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



1. ЗонДов у вас нет. От слова "совсем".
2. Закрыли. Замечательно. Как при этом поменялось сопротивление сети на всасывающей стороне вентилятора? Меряли? Считали? Полагаю, ни то, ни другое. В таком случае, каков смысл этих действий, кроме занятия свободного времени и изображения активности?
3. Писалось вам, поставьте МАГИСТРАЛЬНЫЙ шибер и пробуйте работать с его помощью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 8.11.2015, 23:09
Сообщение #22


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Великие специалисты не пинайте сильно.
На заре своей деятельности в области вентиляции мне пришлось производить "наладку" приточной установки. Объект делался без проекта, установка Gazelle покупалась чисто по каталогу и с запасом процентов в 50. Сеть воздуховодов не содержала ни одного дросселирующего элемента.
Балансировку сети "на руку" производил вкладывая синтепон в вент решетки (в 2-4 слоя). Однако это не всегда помогало.

По итогу произвел намотку скотча на колесо вентилятора ближе к центру вентилятора, перекрыв порядка 30-40% от сечения колеса (вентилятор двустороннего всасывания). Это помогло.

Можете попробовать, может и у Вас получится, не представляю аэродинамику работы вентилятора в данном режиме и сколько на нем скотч проживет, но в качестве опытного решения пойдет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.11.2015, 4:51
Сообщение #23


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



А чего не выломали часть лопаток, монтировки не оказалось? Можно ещё было проводки пообрывать. в обмотке двигателя. Ну нечем же иначе. Слово наладка, даже в кавычках, не следовало упоминать. Это как на стол кучу выложить.
За такие советы не пинать надо. Хоронить.


.... Конечно, простейший шибер (в стык секций воздуховода) - это было тайное знание и сверхозможности по изготовлению
И вот в ЭТОМ случае, при отсутствии иных возможностей, просто перекинуть две фазы и запустить вентилятор в обратную сторону было бы вариантом. И не таким калечащим. Просто любопытно, не сколько сократили срок службы подшипников вентилятора?

Сообщение отредактировал Skaramush - 9.11.2015, 5:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nizercat
сообщение 9.11.2015, 8:42
Сообщение #24


Старшой я...


Группа: Участники форума
Сообщений: 842
Регистрация: 7.11.2007
Из: Вологда
Пользователь №: 12653



Через 6 лет система все еще работала, побывал на том объекте уже по личным делам(там сменился владелец и назначение). Вообще это был первый опыт с вентиляцией, совершенно бесценный. Мужики сами гнули оцинковку, мне довелось собирать автоматику, монтировать охлаждение и "ращеплять" охладитель. Моя ЗП в том месяце была выше чем у бригадира ))))))))))....
С то поры много чего изменилось
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 9.11.2015, 10:46
Сообщение #25


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



"Использовалась" и "работала" не тождественные понятия. Наработка на отказ подшипников при нормальной эксплуатации (по цифрам от Comefri) порядка 20 000 часов. Считайте сами.
Тип передачи не указан, но как правило, вентиляторы двустороннего всасывания на шкивах. Шкивы быстроразъёмные. Замена - пять минут. Подобрать и поменять - вот такое могло бы называться наладкой.

"Сами гнули оцинковку", это, конечно, "бесценно". Должен признать - "абсолютная исключительность" подобного опыта просто повергла в изумление. И как при подобном "мужики" не "согнули оцинковку" в, повторю, простейший шибер - остаётся загадкой. Впрочем, для этого думать нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений037
сообщение 12.11.2015, 15:44
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165305



Всем доброго дня,

Цитата
Писалось вам, поставьте МАГИСТРАЛЬНЫЙ шибер и пробуйте работать с его помощью.


писалось много чего, выбрали более простой вариант. К сожалению приборов, которыми можно замерить сопротивления сети нет, ну нет специального оборудования.

В каком месте эффективнее организовать шибер - перед или после вентилятора?

Цитата
ЗонДов у вас нет. От слова "совсем".


Не совсем понял смысл фразы, объясните, что Вы хотели этим сказать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 12.11.2015, 20:45
Сообщение #27


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Фразу понимать буквально. Зондов у вас нет. В лучшем случае есть зонты, но и этот термин неверен, зонт это совершенно чётко определяемая конструкция.

Шибер лучше на всасывающей стороне. Но не вплотную к вентилятору.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vsklokoch
сообщение 13.11.2015, 9:44
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 3400
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731



а чем отличается то, что сделал ТС. тот же шибер, но на отдалении?
затык-то где-то со стороны нагнетания (например на выбросную трубу сел пролетающий мимо слон и застрял)
или ( у нас был случай) - арендатор сделал на своем этаже дополнительное помещение в вытяжной шахте.

Сообщение отредактировал vsklokoch - 13.11.2015, 9:57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Евгений037
сообщение 13.11.2015, 11:04
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 3.10.2012
Пользователь №: 165305



Самое дальнее место от вентилятора для самодельного шибера около 1,5..2 м. Дальше воздуховод уходит в пол и горячий цех кухни. Будем делать.

Цитата
Фразу понимать буквально. Зондов у вас нет. В лучшем случае есть зонты, но и этот термин неверен, зонт это совершенно чётко определяемая конструкция.


Конечно же зонТов, а не зонДов. Спасибо за ликбез!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 13.11.2015, 14:00
Сообщение #30


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(vsklokoch @ 13.11.2015, 10:44) *
а чем отличается то, что сделал ТС. тот же шибер, но на отдалении?
затык-то где-то со стороны нагнетания (например на выбросную трубу сел пролетающий мимо слон и застрял)
или ( у нас был случай) - арендатор сделал на своем этаже дополнительное помещение в вытяжной шахте.

Это вопрос ради шутки или всерьёз? Про различие шибера на магистральном участке и затыкании нескольких (неизвестного удаления, кстати) ответвлений.
Про "затык" можно будет говорить только тогда, когда будут данные замера сопротивления сети. Хоть шлангом в виде U-образника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 15:02