> Сухотруб в 9-иэтажном жилом доме, норма устройства сухотруба
nikyshka
сообщение 29.5.2014, 14:59
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.4.2009
Из: Калининнград
Пользователь №: 31770



Здравствуйте.Согласно СП 10.13130.2009 внутренний противопожарный водопровод требуется в жилых зданиях при числе этажей от 12, при высоте до 50 м возможна замена на сухотрубы.Недавно в новостройке ( 8 этажей) заметила сухотрубы на лестничных клетках.Чем это может быть обусловлено?Нигде не нашла в нормах требования устройства сухотрубов в зданиях до 12 этажей. Общалась с другим инженером ВК, она сказала,что предусматривает сухотрубы в подобных зданиях (7-11 этажей) при определённой конфигурации лестницы и лифта, а именно,когда лестница находится вокруг лифта и нет зазора для пожарного рукава. Сейчас как раз попалось подобное здание и ГИП требует обоснование устройства сухотруба , прописанное в нормах.Подскажите пожалуйста, какой документ посмотреть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
batrysh
сообщение 29.5.2014, 19:07
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 246
Регистрация: 14.6.2010
Из: СПб
Пользователь №: 61096



Цитата
Подскажите пожалуйста, какой документ посмотреть?

СП 10.13130.2009 вы сами его выше указали
Таблица 1 - Число пожарных стволов и минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение

Цитата
она сказала,что предусматривает сухотрубы в подобных зданиях (7-11 этажей) при определённой конфигурации лестницы и лифта, а именно,когда лестница находится вокруг лифта и нет зазора для пожарного рукава

И чем она обосновывает своё решение? Какими нормами? Как она грамотному заказчику объяснит - почему он должен вложить столько-то денег когда нормами не требуется?

По мне всё просто - если по нормам требуется ВПВ - то делаем его, не требуется - то и не делаем. Если заказчик прописал в ТЗ, предупреждаем его , что по нормам не требуется и в случае подтверждения от него такого решения - делаем на основании ТЗ.

Сообщение отредактировал batrysh - 29.5.2014, 19:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nikyshka
сообщение 30.5.2014, 10:49
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 7.4.2009
Из: Калининнград
Пользователь №: 31770



Большое спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 7.6.2024, 19:04