> группа горючести оцинковки
romano
сообщение 24.12.2012, 11:42
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, к какой группе горючести относятся воздуховоды из оцинкованной стали. Нигде не могу найти.
Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dr_sergik
сообщение 26.12.2012, 19:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 29.3.2010
Пользователь №: 49469



Г1
но к воздуховодам предъявляются требования по огнестойкости. И к сожалению не покрытая спецсоставами оцинковка формально не имеет никакой огнестойкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romano
сообщение 26.12.2012, 21:08
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 18.2.2009
Пользователь №: 29335



А откуда, если не секрет, информация о группе горючести? Может, завод-изготовитель воздуховодов должен указать группу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Аленка80
сообщение 12.2.2013, 13:17
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 10
Регистрация: 20.8.2012
Из: Воронеж
Пользователь №: 160382



Подскажите, пожалуйста, мы прокладываем шахту дымоудаления из плотного воздуховода, толщиной 1,2 мм отдельно в кирпичной шахте с пределом огнестойкости EI150. нужно ли еще дополнительно огнезащиту воздуховода? По идеи соблюден предел огнестойкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Arkis165
сообщение 16.2.2013, 23:05
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 49
Регистрация: 5.2.2013
Пользователь №: 180301



Нет этого достаточно вполне,все правила техники безопасности соблюдены ничего добавлять не стоит,но можно изолировать азбестом или стекловолкном для собственно спокойствия
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Axel
сообщение 21.2.2013, 18:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 874
Регистрация: 7.11.2007
Из: А где-то в Крыму...
Пользователь №: 12671



А зачем в кирпичной шахте еще и оцинковку городить? Почему не оставить шахту собственно кирпичной и не удалять дым по ней?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DimSv
сообщение 22.2.2013, 12:30
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 11.4.2011
Пользователь №: 103078



Цитата(Axel @ 21.2.2013, 19:16) *
А зачем в кирпичной шахте еще и оцинковку городить? Почему не оставить шахту собственно кирпичной и не удалять дым по ней?

Нельзя по СП7.13130 пункт 6.57
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maks31
сообщение 12.10.2023, 14:14
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.4.2019
Пользователь №: 358850



Цитата(DimSv @ 22.2.2013, 12:30) *
Нельзя по СП7.13130 пункт 6.57

Нет такого пунка в СП 7.13130
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 12.10.2023, 14:39
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



ну почему нет - был в версии 2009
а сейчас это 6.13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения