Добрый день. Может кому поможет в случае такой ситуации, которая описана выше.
Горелка Elko VG 1.40, газовый клапан VR4625A, настроена на 35кВт по данным в таблице инструкции, наработка 1950 часов за 1,5 года.
После завершения цикла нагрева котла до заданной температуры и перекрытия подачи газа горелка выходила в ошибку. Запускалась только после сброса. Далее могла отработать один или несколько циклов и опять ошибка на том же месте. Обнаружено падение давления в промежуточной камере.
Резюме - замена газового клапана на новый.
Результат - нормальная работа.
P.S. Просьба к спецам по горелкам Elco высказать свои соображения по обнаруженному в инструкции не понятному разногласию в цифрах настроек. В таблице при настройке мощности на 25кВт параметр Давление газа в головке 119 pBr стоит значение 36 даПа , а в разобранном далее примере настройки горелки на 25 кВт: - регулировка давления в точке pBr= 42 даПа с помощью винта C.
Опечатка? или есть разница в понятиях Давление газа и регулировка в точке.