> Пересечение наружных сетей канализации и водопровода, Разночтение в длине футляра по СП 31.13330 и СП 18.13330
пара
сообщение 2.9.2024, 11:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Добрый день.
Вопрос по пересечению наружных сетей канализации и водопровода, когда водопровод ниже.
По СП 31.13330 длина концов футляра не менее 2м в свету в обе стороны, а по СП 18.13330 - 5(10) м . На какой документ ориентироваться? Какой главнее?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 3.9.2024, 9:16
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2544
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Нормально написали сначала, что 2 м в каждую сторону, если вода сверху, но в свету менее 0,4 м. Потом добавили противоречивое, что в этом случае трубопровод водоснабжения допускается прокладывать и под сетями канализации.
Так как написано "не менее", а 5 и 10 не менее, то, если вода снизу, я бы брал по сп 18.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 3.9.2024, 9:21
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1720
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(nagger @ 3.9.2024, 9:16) *
Нормально написали сначала, что 2 м в каждую сторону, если вода сверху, но в свету менее 0,4 м. Потом добавили противоречивое, что в этом случае трубопровод водоснабжения допускается прокладывать и под сетями канализации.
Так как написано "не менее", а 5 и 10 не менее, то, если вода снизу, я бы брал по сп 18.


Данный пункт в СП18 вообще странный, при этом мало кого волнует, что если прокладывают параллельно, даже если вода будет ниже по отметкам, расстояние в свету 1.5м (для полимерных труб) laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
пара
сообщение 3.9.2024, 13:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 253
Регистрация: 6.6.2007
Пользователь №: 9365



Цитата(nagger @ 3.9.2024, 6:16) *
Нормально написали сначала, что 2 м в каждую сторону, если вода сверху, но в свету менее 0,4 м. Потом добавили противоречивое, что в этом случае трубопровод водоснабжения допускается прокладывать и под сетями канализации.
Так как написано "не менее", а 5 и 10 не менее, то, если вода снизу, я бы брал по сп 18.


В СП 32.13330 пункт отредактировали изменением 2, как вы написали, уточнив, что водопровод сверху.
В СП 31.13330 наоборот добавили, что можно и снизу.
В СП 18.13330 убрали таблицы с горизонтальными расстояниями и послали к СП 42.13330, в котором указана только бытовая канализация, а производственную где брать?
СП 42.13330 в свою очередь расстояния по вертикали отправляет искать в СП 18.13330. Так и ходим по кругу от одного к другому.

Время идет,но нормативное творчество в стране лучше не становится. Все время читаем очередной опус и думаем, а что они хотели этим сказать и почему такие разночтения в равноценных нормативах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvguA4P

Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2Vtzqv5doKp
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqwBHL6D
-

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2024, 21:23