Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Бак сбора конденсата и дыхательная трубка
MadUnicorn
сообщение 26.9.2023, 9:16
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 26.9.2023
Пользователь №: 421879



Проектируется ПВТП, есть бак сбора конденсата объемом 10 кубов, для дыхательной трубы выбран диаметр 80мм, заказчик боится схлопывания и просит расчетом подтвердить выбранный диаметр. Считали через пропускную способность вентиляционного патрубка, такой вариант их не устроил. Если быть точнее сам вопрос звучит так: "Подтвердить расчётом диаметр дыхательной трубы, как достаточный для предупреждения создание избыточного давления или вакуума при нестационарных режимах эксплуатации.", а также сказали про формулу Цейнера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 26.9.2023, 20:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Поскольку протяженность этой трубы не более трех метров, говорить об экономической составляющей монтажа "нюхалки" не существенно, поставьте им оголовок Ду 150 и пусть все спят спокойно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Иркутск
сообщение 27.9.2023, 3:05
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 58
Регистрация: 17.8.2022
Пользователь №: 407983



Цитата
для дыхательной трубы выбран диаметр 80мм, заказчик боится схлопывания
И правильно боится, зимой законденсирует патрубок и схлопнется бак, ставьте 150 и не мучайтесь. все эти расчёты пропускной способности не берут в внимание условий эксплуатации обычно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)