Добрый день! Прошу помощи в следующем вопросе. Информация нужна для корректной работы самодельной программы расчета.
Брал методику гидравлического расчета из Соколова Е.Я. "Теплофикация и тепловые сети" а также сопоставил результаты с методикой из справочника за авторством В.И. Манюк.
Необходимо провести гидравлический расчет внутренней системы ГВС с трубопроводами с высокой степенью загряжнения с целью установки ограничительных дроссельных устройств.
По Манюку и Соколову получаются значительные расхождения в результатах. Для наглядности сделал таблицу и график зависимости потерь напора от значений шероховатости.
Снимок.PNG ( 35,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 23Как видно, имеются значительные расхождения в расчетных значениях суммарных гидравлических потерь, которые растут с увеличением шероховатости труб.
Есть подозрения, что по Соколову при определении значений Рейнольдса, коэффициента гидравлического трения по формулам Альтшуля или Шифринсона некорректно проставлять значение кэ = 6 мм., которое было принято, чтобы учесть заростание труб (Соколов говорит, что стандартные для стали Кэ = 0,5-2.). Если это так, то как учесть зарастание труб с увеличением Кэ по методике из Соколова Е.Я.***?
***По Манюку для старых труб имеется обширная таблица с поправочными коэффициентами к расчету новой трубы в зависимости от Кэ.
Прикрепленные файлы
Снимок.PNG ( 35,64 килобайт )
Кол-во скачиваний: 10