зависимость мощности котла от его площади поверхности нагрева |
|
|
|
10.5.2023, 17:58
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.5.2023
Пользователь №: 417256
|
Добрый день! Существуют ли таблицы, графики или диаграммы, в которых отображена зависимость мощность котла от площади поверхности нагрева котла (ППНК)? Ситуация такова: поступил котел, в паспорте указано 2МВт, а выдает от силы 1,2-1,3. В паспорте указано, что ППНК 65 квадратных метров. В общих чертах объяснили, что эта цифра маловата. До этого работал в распределительных сетях и в расчетах котлов полный чайник.
|
|
|
|
|
10.5.2023, 18:32
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(KobrasaMitrej @ 10.5.2023, 17:58) в паспорте указано 2МВт, а выдает от силы 1,2-1,3. В паспорте указано, что ППНК 65 квадратных метров. Если это котёл жаротрубно-дымогарный, то можете сравнить его характеристики, например, с "Турботерм–2000".
|
|
|
|
|
10.5.2023, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Кто объяснил , что 65 м2 маловато. Есть ли режимная карта. 65 м2 вполне себе нормально. Причины пусть наладчики ищут.
|
|
|
|
|
11.5.2023, 13:32
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.5.2023
Пользователь №: 417256
|
Цитата(tiptop @ 10.5.2023, 18:32) Если это котёл жаротрубно-дымогарный, то можете сравнить его характеристики, например, с "Турботерм–2000". Котел обычный водогрейный
|
|
|
|
|
11.5.2023, 13:38
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 13:32) Котел обычный водогрейный Понятно. Железный, наверное? Цитата(KobrasaMitrej @ 10.5.2023, 17:58) в расчетах котлов полный чайник. Наладчик в этом деле тоже "не копенгаген"?
|
|
|
|
|
11.5.2023, 13:52
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.5.2023
Пользователь №: 417256
|
Цитата(tiptop @ 11.5.2023, 13:38) Понятно. Железный, наверное? Наладчик в этом деле тоже "не копенгаген"? Котел КВа 2,0-95. Насчет наладчика ничего не могу сказать: "Копенгаген" он или "Брюссель", он только выдал режимную карту, где мощность котла 1,2 МВт Цитата(tiptop @ 11.5.2023, 13:38) Понятно. Железный, наверное? Наладчик в этом деле тоже "не копенгаген"? Я почему эти таблицы или диаграммы ищу: составлять обоснованную претензию поставщику надо.
|
|
|
|
|
11.5.2023, 14:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 13:52) почему эти таблицы или диаграммы ищу: составлять обоснованную претензию поставщику надо. таблицы вам не нужны. У вас есть отчет о режимно-наладочных испытаниях котла? Там должно быть заключение о причинах, почему котел не вышел на номинальную нагрузку. Возможно там написано, что по просьбе обслуж. персонала. Если написано по причине завода, пусть наладчики и возглавляют бодания. Хотя не думаю, что завод виноват. На данный момент виновата наладка, не вывели котел в проектный режим.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.5.2023, 14:35
|
|
|
|
|
11.5.2023, 16:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 470
Регистрация: 25.1.2009
Пользователь №: 28132
|
Цитата(CNFHSQ @ 11.5.2023, 17:33) пусть наладчики и возглавляют бодания. Хотя не думаю, что завод виноват. На данный момент виновата наладка, не вывели котел в проектный режим. Ага, а наладке делать нечего как бодаться. Скажут что во всем виноваты проектировщики, что диаметр труб неправильно подобран, что клапан не тот, что дымовые трубы заужены или еще что придумают и потом ходи доказывай что все правильно. Столкнулись недавно с такими, пока не подвели к точно такой же горелке, с точно такими же диаметрами и клапаном в грпш, они усирались что ошибка в проекте и наладить ну никак нельзя.
|
|
|
|
|
11.5.2023, 16:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(Хитрый Лис @ 11.5.2023, 16:01) Ага, а наладке делать нечего как бодаться. Наладчики работают за деньги, если не наладили, найдем которые наладят. Труба маленькая, значит трубу увеличить. Обоснование. Отчет хотя бы есть? А если бабки отмыли, местным отстегнули, то успокойтесь и будьте довольны тем что есть.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 11.5.2023, 16:38
|
|
|
|
|
11.5.2023, 18:04
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 13:52) "Копенгаген" он или "Брюссель" За кавычки респект! А здесь Цитата(KobrasaMitrej @ 10.5.2023, 17:58) 65 квадратных метров. В общих чертах объяснили, что эта цифра маловата. ...не одна цифра, а две: 6 и 5. То есть запись числа состоит из двух цифр.
Сообщение отредактировал tiptop - 11.5.2023, 18:18
|
|
|
|
|
11.5.2023, 18:59
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Сейчас какой-то на глаза попался, так у него вообще 59 м 2:
|
|
|
|
|
11.5.2023, 19:25
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
На другом форуме случайно увидел, что речь, оказывается, идёт о сжигании мазута...
|
|
|
|
|
11.5.2023, 22:18
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 10.5.2023
Пользователь №: 417256
|
Други мои! Подытожим: специальных таблиц и диаграмм нет. А если самому сделать расчет котла? Так можно будет выяснить зависимость мощности от площади нагрева? Цитата(CNFHSQ @ 11.5.2023, 16:33) Наладчики работают за деньги, если не наладили, найдем которые наладят. Труба маленькая, значит трубу увеличить. Обоснование. Отчет хотя бы есть? А если бабки отмыли, местным отстегнули, то успокойтесь и будьте довольны тем что есть. Временная режимная карта, хотели через месяц снова приехать, но этот месяц уже полгода длится
|
|
|
|
|
12.5.2023, 7:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6152
Регистрация: 31.1.2010
Из: г. Изобильный
Пользователь №: 45516
|
Цитата(KobrasaMitrej @ 11.5.2023, 22:18) Други мои! Подытожим: специальных таблиц и диаграмм нет. А если самому сделать расчет котла? Так можно будет выяснить зависимость мощности от площади нагрева?
Временная режимная карта, хотели через месяц снова приехать, но этот месяц уже полгода длится Думаю прямой зависимости нет. Видел котлы (ВВД1 ,8) куча лишних труб и уходящие 350. Есть котлы с закрученным потоком внутри труб, для увеличения температурного напора. .не думаю что подсчитать по силам. Испытание сделать и повысить нагрузку до какого то предела, параметра, дальше которого повышать нерационально, это РНИ. Почему ограничили нагрузку? Высокие уходящие,СО ищи ещё что?У вас котлы не выведены в режим, безопасно зажгли.
Сообщение отредактировал CNFHSQ - 12.5.2023, 7:32
|
|
|
|
|
12.5.2023, 7:45
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11286
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Как говорится, "нечего на зеркало пенять..."
|
|
|
|
|
|