> Чиллер Clivet WDATB 2.320, Авария - Е014 Ошибка конфигурации
Tonihvac
сообщение 25.5.2022, 22:12
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2022
Пользователь №: 405210



Доброго времени суток, если кто ни будь сталкивался с подобной проблемой, буду рад помощи. Чиллер Кливет, винтовик, не видит температуру выходящей воды из теплообменника, пишет - 0.0 градусов, но видит входящую, при этом, пишет аварию Е014 - ошибка конфигурации, датчики были заменены на новые - 10КОм, как и полагается, замена местами датчиков, для эксперимента, ничего не дала, картина та же, но при этом если отключить датчик выходящей температуры он не рисует вместо данных слово - Error, а так же продолжает показывать 0.0, повреждение кабеля было исключено, перепроверены данные конфигурации - тоже ОК, питание идет. С Кливетом не имел дело, у нас их очень мало, полистав мануал - особо полезного тоже не нашел. Общается по САN шине. Слетела программа, либо что то случилось с входами? Есть второй такой же, пока что, рабочий, тащить с него плату боязно, а вдруг тоже откажет, старички уже 2012 года выпуска. Не знаю какой вердикт выносить в силу отсутствия опыта с таким Кливетом...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  20220525_174942.jpg ( 1,68 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yozik
сообщение 26.5.2022, 22:19
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1969
Регистрация: 3.10.2008
Из: Украина
Пользователь №: 23441



все очень просто.
там внутри шкафа несколько плат.
(зависит от количества компрессоров, контуров, и трв эл-механ)
одна плата (слева обычно и одноэтажная) общая.
потом 1 или 2 платы многоэтажные (самая верхняя маленькая за электронное ТРВ отвечает)
количество многоэтажных плат равно количеству фреоновых контуров)

связь между платами по шине САN двумя проводами.

у вас скорее всего потерянна связь между платами. (по шине )
надо снять платы, и разьеденить многоэтажные платы и разьемы им почистить (повставлять, поращьеденять) а лучше перепаять проволами а раьемы выкинуть (я про многоэтажные платы.
причем связь плохая между нижней и средней
потому как между срелней и верхней (трв) ошибка другой код имеет.

если не поможет, значит писец одной из плат smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tonihvac
сообщение 27.5.2022, 8:11
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 25.5.2022
Пользователь №: 405210



Спасибо за совет, попробую провести данную процедуру, надеюсь поможет... Если что, обращусь снова за советом laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Artem26rus
сообщение 11.10.2023, 14:09
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 25.10.2016
Пользователь №: 307904



Цитата(Tonihvac @ 27.5.2022, 8:11) *
Спасибо за совет, попробую провести данную процедуру, надеюсь поможет... Если что, обращусь снова за советом laugh.gif

Здравствуйте. Хотел бы узнать у вас, решили ли вы проблему с чиллером Clivet? У меня такая же проблема. В планах пока новый шкаф комутировать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения