Здравствуйте! Помогите разобраться, запутался уже, никак не могу правильно посчитать расходы. Имеется схема ГВС открытого типа (см. картинку). Из данных мне известна только тепловая нагрузка на ГВС 274000 ккал и температурный график 150/70. Нужно определить расходы в подающем и обратном трубопроводах до точки смешения и расходы после точки смешения. По логике вещей, я не могу просто так посчитать смешение как в элеваторном узле. БОльшая часть тепловой нагрузки идет безвозвратно, и только примерно 30% нагрузки идет с возвратом. Т.е. 274000=G*4200*(75-5)+(G*4200*(75-5))*0.3. Всё правильно? Помогите понять логику и последовательность действий, как мне считать?
Сообщение отредактировал Евгений2018 - 3.7.2019, 10:48
Прикрепленные файлы
_____.png ( 134,55 килобайт )
Кол-во скачиваний: 92
|
|
|
|
|
27.12.2019, 10:24
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.12.2019
Пользователь №: 370374
|
274000 ккал это видимо средняя или максимальная часовая нагрузка на ГВС (водоразбор) - 0,271 Гкал/час - 4,56 м3/час это по подающему трубопроводу. А расход воды в циркуляционном трубопроводе расчитывается просто: Gц=Qц/(tгв-tц), где Qц- тепловая нагрузка на циркуляцию, расчитываемая по формуле: Qц=Qгвс*0,3 (30% от нагрузки на горячее водоснабжение); tгв, tц- соответственно, температура горячей и циркуляционной воды
Сообщение отредактировал Marinin3737 - 27.12.2019, 10:30
|
|
|
|
|
5.1.2020, 13:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455
|
Здравствуйте! Проблема все также актуальна, имеется общая максимальная тепловая нагрузка на гвс, необходимо найти расходы для подбора диаметров трубопровода. Имеется открытая система с нагрузкой на гвс например 400000 ккал/час и температурным графиком например 95/70. Из них 70% (т.е. 280000 ккал/час) идут на водоразбор, и 30% на циркуляцию. Как посчитать расход на водоразбор? Известная формула: 280000=G*4200*(95-5) - она верная? Последнюю температуру я правильно выставил в 5 градусов? Ведь вода идет на водоразбор безвозвратно, она не возвращается обратно в теплосеть, т.е. температурный график 95/70 здесь уже не работает
Сообщение отредактировал Евгений2018 - 5.1.2020, 13:32
|
|
|
|
|
6.1.2020, 0:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455
|
Всё, я нашел ответ, сам додумался. Всё правильно, 5 градусов в моем примере
|
|
|
|
|
9.1.2020, 11:42
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.12.2019
Пользователь №: 370374
|
(...Имеется открытая система с нагрузкой на гвс например 400000 ккал/час)
Это средняя или максимальная нагрузка на ВОДОРАЗБОР? Допустим средняя. Это 0,4 Гкал/час. Циркуляционный расход считается не ИЗ неё а ОТ неё! Gводоразбор=0,4/0,06=6,66 т/час. столько сольют из кранов с температурой 60С
Теперь от 0,4 -90% = 0,04 Гкал.час это на циркуляцию 10% заложили. Gцирк=0,04/0,005 = 8 т/час (с дельта Т=5С)
|
|
|
|
|
10.1.2020, 11:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 5.12.2019
Пользователь №: 369773
|
Ребята, а Вы не подумали о том, что проектировщик лоханулся и попутал надписи в схеме! ГВС надо пускать через теплообменник, а отопление напрямую!!! Тогда все вяжется.
|
|
|
|
|
21.1.2020, 10:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 44
Регистрация: 6.9.2018
Пользователь №: 347455
|
Это схема Данфосса, не моя
|
|
|
|
|
22.1.2020, 22:11
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12221
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438
|
Ну так выбросьте её бакланам. Открытый водоразбор на ГВС запрещен.
|
|
|
|
|
23.1.2020, 6:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
|
Кем запрещен? В некоторых городах только такая схема и применяется. Алматинские тепловые сети в технических условиях всегда указывают: система теплоснабжения - открытая. Вот отрывок из ТУ, например. Только мне никогда не приходилось самостоятельно рассчитывать расход в системе ГВС. Данные берутся из раздела "ВК", из таблицы основных показателей или расчета воды и стоков - максимальный часовой расход на горячее водоснабжение. На циркуляцию принимается 30% от максимального часового расхода. Аналогичным образом поступают в фирмах - поставщиках оборудования для ИТП, если им переслать опросный лист.
|
|
|
|
|
23.1.2020, 7:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 30.5.2019
Из: Чехов
Пользователь №: 360857
|
Цитата(Byzantian @ 23.1.2020, 6:29) Кем запрещен? В некоторых городах только такая схема и применяется. Алматинские тепловые сети в технических условиях всегда указывают: система теплоснабжения - открытая. Вот отрывок из ТУ, например.
Только мне никогда не приходилось самостоятельно рассчитывать расход в системе ГВС. Данные берутся из раздела "ВК", из таблицы основных показателей или расчета воды и стоков - максимальный часовой расход на горячее водоснабжение. На циркуляцию принимается 30% от максимального часового расхода. Аналогичным образом поступают в фирмах - поставщиках оборудования для ИТП, если им переслать опросный лист. Открытая сисема отопления это не обозначает же что из неё можно сливать воду на ГВС.
|
|
|
|
|
23.1.2020, 9:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
|
Схема Danfoss, которая была приведена в первом сообщении темы, самая распространенная в наших краях. Диктуется техническими условиями и получает согласование.
|
|
|
|
|
23.1.2020, 10:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1522
Регистрация: 15.7.2011
Из: ИТП
Пользователь №: 115423
|
открытая система теплоснабжения и открытая система отопления, вроде бы разные вещи? Цитата С 1 января 2013 года вступят в силу поправки в федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Одна из самых значимых – дополнение статьи 29 частью 8:
8. С 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.
Кроме этого: дополнение статьи 29 частью 9:
9. С 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается
|
|
|
|
|
23.1.2020, 11:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 170
Регистрация: 29.1.2016
Из: г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 288610
|
Безусловно, разные. Человек, открывший эту тему, к сожалению, не указывает своего местоположения. Федеральный закон, приведенный вами, запрещает такую схему подключения в пределах Российской Федерации. Но это не относится ко всем соседним республикам. Вновь повторюсь, что для нескольких более-менее крупных среднеазиатских городов такая схема является нормальной. Не исключено, что подобное встречается еще где-нибудь. Вопрос только, откуда автор темы.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)