Вентиляция архива |
|
|
|
25.12.2006, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262
|
Уважаемые инженеры! Помогите кто может. Во всех нормативных документах об архивах упоминается пару раз и то поверхностно. Хотелось бы иметь более широкие представления. Если кто сталкивался с вентиляцией архивов поделитесь информацией или киньте ссылочку. Заранее благодарен.
|
|
|
|
|
26.12.2006, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262
|
Люди добрые, что никто никогда не сталкивался с подобным? Никто и помочь не хочет?... Очень нужно, а то нигде никаких нормативов не могу найти. Плиззззз срочно нужно...
|
|
|
|
|
11.3.2008, 8:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603
|
И я тоже найти не могу!
|
|
|
|
|
11.3.2008, 9:18
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Что за два года поисков так и не додумались открыть СНиП 2.08.02-89*? С пункта 3.27 по 3.34 + Таблица 23.
|
|
|
|
|
11.3.2008, 11:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603
|
Виноват... проглядел! Спасибо!
Сообщение отредактировал sfchgu - 11.3.2008, 11:02
|
|
|
|
|
17.2.2011, 18:43
|
Группа: Модератор_2
Сообщений: 671
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929
|
Прошло три года, СНиП 2.08.02-89* заменён документом: Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 г. N 390) Насколько мне известно данный документ действителен на настоящий момент (Февраль 2011года) http://base.garant.ru/6180507/И архивов в данном документе касается только п.п. 7.44 (да и то частично, библиотека всё-таки не является архивом). 7.44. Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены очистка от пыли наружного и обеззараживание рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием. Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу. В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18°С. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 наружного воздуха на 1 место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%.1) 9% влажности (уровень относительной влажности в данный момент в архиве где и требуется установить оборудование ОВиК) является НОРМОЙ (не более 55%) ? 2) Какими ещё документами в настоящее время следует руководствоваться при проектировании ОВиК в архивах?
Сообщение отредактировал Alex2001 - 17.2.2011, 18:56
|
|
|
|
|
17.2.2011, 19:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20711
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Чёт перепутали.... 6-крат это удаление продуктов газового пожаротушения..... да и с влажностью - должна быть вилка "от - до"
Сообщение отредактировал jota - 17.2.2011, 19:03
|
|
|
|
|
20.2.2011, 17:54
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60306
|
Вообще-то все теже самые пункты перешли в новый СНиП 31-06-2009 только под другими номерами: п. 7.37-7.44. Хотя отдельного нормативного документа тоже не нашел, странно...будем искать)
|
|
|
|
|
20.2.2011, 18:00
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60306
|
Архивное законодательство Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, организациях Российской академии наук УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19 с изменениями (утверждены приказом Министерства культуры Российской Федераций от 16 февраля 2009 г. № 68, зарегистрированым в Минюсте РФ 05.05.2009, регистрационный № 13893) http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml#12
|
|
|
|
|
20.2.2011, 19:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20711
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(razeralex @ 20.2.2011, 17:00) Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов "Системы кондиционирования должны обеспечивать рециркуляцию воздуха с кратностью обмена 2-3" Знаете разницу между рециркуляцией и вентиляцией?
|
|
|
|
|
15.8.2011, 8:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904
|
вопрос в скором времени буду делать проект ОВ, помещения архивов, согласно проетка "комплексной защиты помещений" с использованием газовой защиты, так вот в нем написано. Цитата 5.8. В помещениях, оборудованных системой УГП, должно предусматриваться: отключение вентиляции при срабатывании не менее 2-х датчиков; установка автоматизированных огнезадерживающих и герметизирующих заслонок и клапанов на воздуховодах; удаление дыма и газа после пожара из защищаемых помещений в объеме не менее 3-х кратного воздухообмена в час, вытяжные шахты с ручным или автоматическим открыванием в случае пожара, сечение которых не менее 0,2 % площади помещения; вытяжка из нижней и верхней зон (при наличии фальшпола) в соотношении 2:1. Допускается использование переносных дымососов. Вот интесно узнать ориентироваться мне на 3-х крата для удаления газовой смеси или согласно норм делать.
Сообщение отредактировал vovganmgk - 15.8.2011, 8:53
|
|
|
|
|
16.8.2011, 9:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862
|
3 крата это из ВНП001-01 взято для помещений банков, а 0,2% от площади из СН512-78 для помещений ЭВМ. Серверная в банке?
|
|
|
|
|
19.1.2012, 12:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558
|
А подскажите уважаемые коллеги, где-то есть прописано что система для архивов должна быть отдельной от других помещений?
|
|
|
|
|
16.2.2012, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206
|
из правил, название которых приведены в посте выше: "2.11.1.2. Архивохранилище должно быть максимально удалено от лабораторных, производственных, бытовых помещений архива и не иметь общих с ними вентиляционных каналов."
Сообщение отредактировал osy3 - 16.2.2012, 7:25
|
|
|
|
|
16.2.2012, 8:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206
|
вопрос такой: Обязательна ли установка прицензионных кондиционеров в помещения архивохранилища для поддержания требуемой влажности или можно обойтись сплитами(канальниками) и общеобменной вентиляцией.
архив телефонной компании 410м2. Хранятся бумажные материалы.
|
|
|
|
|
3.9.2013, 16:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 8.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9887
|
По ссылке выше на правила на сайте приведена не полная версия документа, в полной версии после таблицы с температурно- влажностными параметраи воздуха еще много текста про микроклимат. Там есть такие строки "В архивохранилище с нерегулируемым климатом должны осуществляться мероприятия по оптимизации температурно- влажностного режима с применением оптимального отопления и проветривания помещений, а также механических средств увлажнения или осушения воздуха. Резкие колебания (сезонные и в течение одних суток) температуры (+/-5 °C) и относительной влажности воздуха (+/-10%) не допускаются. При длительном нарушении температурно - влажностного режима (от 3 суток и более), сопровождающемся повышением относительной влажности воздуха до 70 -90%, принимаются меры по его нормализации (интенсивное проветривание, осушение архивохранилища)." Т.е. есть архивохранилища с нерегулируемым климатом. Зачем тогда было писать " В архивохранилище архивных документов на бумажной основе, оборудованном системами кондиционирования воздуха, поддерживается нормативный температурно- влажностный режим: температура 17-19 °C, относительная влажность воздуха 50-55%."? Это что, если есть кондиционирование то нужно поддерживать температуру 17-19 °C и влажность 50-55%, а если общеобменная вентиляция то достаточно того что написано в СП 118.13330.2012 " Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием. Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу. В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18 °C. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одно место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%."Или правила действуют только для архивохранилищ а не распространяются на библиотеки? И нужно ли в таком случае предусматривать систему вентиляции отельно для кногохранилица, если это самое кногохранилище в составе библиотеки? Кто делал вентиляцию библиотек плиз хелп ми.
|
|
|
|
|
3.9.2013, 23:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 8.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9887
|
Оказывается в СП 118.13330.2012 кроме п. 7.29 и 7.28 к вентиляции относятся еще пункты 8.10-8.16 которые я нешед не сразу. Они пролили свет на все вопросы.
Но вот одного я понять не в состоянии : п. 7.29 "Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу." ?? Это как - посчитать 6 крат для хранилища самого большого объема, а затем распределить этот объем по всем помещениям хранилищ ? Хоть на этот вопрос дайте ответ, плз.
|
|
|
|
|
24.9.2013, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907
|
Цитата Но вот одного я понять не в состоянии : п. 7.29 "Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу." ?? Это как - посчитать 6 крат для хранилища самого большого объема, а затем распределить этот объем по всем помещениям хранилищ ? Посмотри СН 462-82.6 крат это для удаления газов после срабатывания системы газового пожаротушения.
|
|
|
|
|
30.10.2013, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631
|
Цитата(КиВО @ 24.9.2013, 15:01) Посмотри СН 462-82.6 крат это для удаления газов после срабатывания системы газового пожаротушения. на данный момент по новому СП7.13130 п.7,13 для удаления дыма после газового/аэрозольного/порошкового пожаротушения принимается 4 крат
|
|
|
|
|
29.1.2014, 10:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 24.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130595
|
Подскажите в помещении Архива надо ли делать дымоудаление, если есть окошко и площадь помещения 79 квадратов?
|
|
|
|
|
|