> Вентиляция архива
Maxxxxx
сообщение 25.12.2006, 10:49
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262



Уважаемые инженеры! Помогите кто может. Во всех нормативных документах об архивах упоминается пару раз и то поверхностно. Хотелось бы иметь более широкие представления. Если кто сталкивался с вентиляцией архивов поделитесь информацией или киньте ссылочку. Заранее благодарен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Maxxxxx
сообщение 26.12.2006, 10:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 5.10.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 4262



Люди добрые, что никто никогда не сталкивался с подобным? Никто и помочь не хочет?... Очень нужно, а то нигде никаких нормативов не могу найти. Плиззззз срочно нужно... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sfchgu
сообщение 11.3.2008, 8:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603



И я тоже найти не могу! sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 11.3.2008, 9:18
Сообщение #4


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Что за два года поисков так и не додумались открыть СНиП 2.08.02-89*?
С пункта 3.27 по 3.34 + Таблица 23.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sfchgu
сообщение 11.3.2008, 11:01
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.5.2007
Из: Чебоксары
Пользователь №: 8603



Виноват... проглядел! Спасибо!

Сообщение отредактировал sfchgu - 11.3.2008, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex2001
сообщение 17.2.2011, 18:43
Сообщение #6





Группа: Модератор_2
Сообщений: 671
Регистрация: 17.2.2011
Из: Москва
Пользователь №: 94929



Прошло три года, СНиП 2.08.02-89* заменён документом:
Строительные нормы и правила СНиП 31-06-2009 "Общественные здания и сооружения" (утв. приказом Министерства регионального развития РФ от 1 сентября 2009 г. N 390)
Насколько мне известно данный документ действителен на настоящий момент (Февраль 2011года)
http://base.garant.ru/6180507/

И архивов в данном документе касается только п.п. 7.44 (да и то частично, библиотека всё-таки не является архивом).

7.44. Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены очистка от пыли наружного и обеззараживание рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18°С. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 наружного воздуха на 1 место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%.


1) 9% влажности (уровень относительной влажности в данный момент в архиве где и требуется установить оборудование ОВиК) является НОРМОЙ (не более 55%) ?

2) Какими ещё документами в настоящее время следует руководствоваться при проектировании ОВиК в архивах?

Сообщение отредактировал Alex2001 - 17.2.2011, 18:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.2.2011, 19:01
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20711
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Чёт перепутали....
6-крат это удаление продуктов газового пожаротушения.....
да и с влажностью - должна быть вилка "от - до"

Сообщение отредактировал jota - 17.2.2011, 19:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
razeralex
сообщение 20.2.2011, 17:54
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60306



Вообще-то все теже самые пункты перешли в новый СНиП 31-06-2009 только под другими номерами:
п. 7.37-7.44. Хотя отдельного нормативного документа тоже не нашел, странно...будем искать)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
razeralex
сообщение 20.2.2011, 18:00
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 8.6.2010
Пользователь №: 60306



Архивное законодательство
Правила

организации хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов
в государственных и муниципальных архивах, музеях и
библиотеках, организациях Российской академии наук


УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Министерства культуры и массовых коммуникаций
Российской Федерации от 18 января 2007 г. № 19
с изменениями
(утверждены приказом Министерства культуры Российской Федераций от 16 февраля 2009 г. № 68, зарегистрированым в Минюсте РФ 05.05.2009, регистрационный № 13893)


http://www.rusarchives.ru/lows/pohkuidaf.shtml#12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.2.2011, 19:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 20711
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(razeralex @ 20.2.2011, 17:00) *
Правила организации хранения, комплектования, учета и использования документов

"Системы кондиционирования должны обеспечивать рециркуляцию воздуха с кратностью обмена 2-3"
Знаете разницу между рециркуляцией и вентиляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vovganmgk
сообщение 15.8.2011, 8:52
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 590
Регистрация: 15.11.2007
Пользователь №: 12904



вопрос в скором времени буду делать проект ОВ, помещения архивов, согласно проетка "комплексной защиты помещений" с использованием газовой защиты, так вот в нем написано.
Цитата
5.8. В помещениях, оборудованных системой УГП, должно предусматриваться:
отключение вентиляции при срабатывании не менее 2-х датчиков;
установка автоматизированных огнезадерживающих и герметизирующих заслонок и клапанов на
воздуховодах;
удаление дыма и газа после пожара из защищаемых помещений в объеме не менее 3-х кратного
воздухообмена в час, вытяжные шахты с ручным или автоматическим открыванием в случае
пожара, сечение которых не менее 0,2 % площади помещения;
вытяжка из нижней и верхней зон (при наличии фальшпола) в соотношении 2:1.
Допускается использование переносных дымососов.


Вот интесно узнать ориентироваться мне на 3-х крата для удаления газовой смеси или согласно норм делать.

Сообщение отредактировал vovganmgk - 15.8.2011, 8:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nedrok
сообщение 16.8.2011, 9:55
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 398
Регистрация: 6.7.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 9862



3 крата это из ВНП001-01 взято для помещений банков, а 0,2% от площади из СН512-78 для помещений ЭВМ.
Серверная в банке?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Созонов
сообщение 19.1.2012, 12:57
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 322
Регистрация: 15.8.2008
Из: Тюмень
Пользователь №: 21558



А подскажите уважаемые коллеги, где-то есть прописано что система для архивов должна быть отдельной от других помещений?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 16.2.2012, 7:25
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



из правил, название которых приведены в посте выше: "2.11.1.2. Архивохранилище должно быть максимально удалено от лабораторных, производственных, бытовых помещений архива и не иметь общих с ними вентиляционных каналов."

Сообщение отредактировал osy3 - 16.2.2012, 7:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
osy3
сообщение 16.2.2012, 8:02
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 544
Регистрация: 6.9.2008
Из: Москва
Пользователь №: 22206



вопрос такой: Обязательна ли установка прицензионных кондиционеров в помещения архивохранилища для поддержания требуемой влажности или можно обойтись сплитами(канальниками) и общеобменной вентиляцией.

архив телефонной компании 410м2. Хранятся бумажные материалы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegall
сообщение 3.9.2013, 16:53
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 8.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9887



По ссылке выше на правила на сайте приведена не полная версия документа, в полной версии после таблицы с температурно- влажностными параметраи воздуха еще много текста про микроклимат.
Там есть такие строки "В архивохранилище с нерегулируемым климатом должны осуществляться мероприятия по оптимизации
температурно- влажностного режима с применением оптимального отопления и проветривания помещений, а также механических средств увлажнения или осушения воздуха. Резкие колебания (сезонные и в течение одних суток) температуры (+/-5 °C) и относительной влажности воздуха (+/-10%) не допускаются.
При длительном нарушении температурно - влажностного режима (от 3 суток и более), сопровождающемся повышением относительной влажности воздуха до 70
-90%, принимаются меры по его нормализации (интенсивное проветривание, осушение архивохранилища)."


Т.е. есть архивохранилища с нерегулируемым климатом. Зачем тогда было писать " В архивохранилище архивных документов на бумажной основе, оборудованном
системами кондиционирования воздуха, поддерживается нормативный температурно- влажностный режим: температура 17-19 °C, относительная влажность воздуха 50-55%."?
Это что, если есть кондиционирование то нужно поддерживать температуру 17-19 °C и влажность 50-55%, а если общеобменная вентиляция то достаточно того что написано в СП 118.13330.2012
" Для хранилищ библиотек должны быть предусмотрены фильтрация наружного и рециркуляционного воздуха до предельно допустимой концентрации пыли и микроорганизмов в воздухе помещения, определенной технологическим заданием.
Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу.
В библиотеках и архивах расчетную температуру воздуха следует принимать равной 18 °C. Кратность воздухообмена в 1 ч следует принимать 2, но не менее 20 м3/ч наружного воздуха на одно место. Относительная влажность воздуха в зданиях библиотек и архивов должна быть не более 55%."


Или правила действуют только для архивохранилищ а не распространяются на библиотеки? И нужно ли в таком случае предусматривать систему вентиляции отельно для кногохранилица, если это самое кногохранилище в составе библиотеки?

helpsmilie.gif Кто делал вентиляцию библиотек плиз хелп ми.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olegall
сообщение 3.9.2013, 23:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 99
Регистрация: 8.7.2007
Из: Москва
Пользователь №: 9887



Оказывается в СП 118.13330.2012 кроме п. 7.29 и 7.28 к вентиляции относятся еще пункты 8.10-8.16 которые я нешед не сразу. Они пролили свет на все вопросы.

Но вот одного я понять не в состоянии : п. 7.29 "Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу." ?? Это как - посчитать 6 крат для хранилища самого большого объема, а затем распределить этот объем по всем помещениям хранилищ ? Хоть на этот вопрос дайте ответ, плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
КиВО
сообщение 24.9.2013, 10:01
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 23.3.2009
Пользователь №: 30907



Цитата
Но вот одного я понять не в состоянии : п. 7.29 "Объем удаляемого воздуха следует определять из расчета шестикратного обмена в 1 ч по большому хранилищу." ?? Это как - посчитать 6 крат для хранилища самого большого объема, а затем распределить этот объем по всем помещениям хранилищ ?


Посмотри СН 462-82.6 крат это для удаления газов после срабатывания системы газового пожаротушения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 30.10.2013, 10:49
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



Цитата(КиВО @ 24.9.2013, 15:01) *
Посмотри СН 462-82.6 крат это для удаления газов после срабатывания системы газового пожаротушения.


на данный момент по новому СП7.13130 п.7,13 для удаления дыма после газового/аэрозольного/порошкового пожаротушения принимается 4 крат
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kollezo
сообщение 29.1.2014, 10:18
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 24.11.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 130595



Подскажите в помещении Архива надо ли делать дымоудаление, если есть окошко и площадь помещения 79 квадратов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2024, 3:30