> ВПВ общежитие, как теперь применять табл. 7.1 СП10?
pipeline system
сообщение 26.11.2021, 15:17
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Добрый день, коллеги!
Помогите пожалуйста!
Имею общежитие неопределенного типа (общий санузел и душ на 4 комнаты), кухня одна на весь этаж. 5 этажей. Общежитие для студентов университета.
В СП 10 в табл. 7.1 написано только про квартирный тип (п.1) и коридорный (п.7).
Нигде нормального определения по типам общежития я не нашла, архитекторы тоже не знают.
Я больше склоняюсь к коридорному, ведь в квартирном должны быть с\у, душ и кухня в каждой комнате (не официальное определение, официальное найти не могу).
К какому типу отнести мою общагу?
Прикрепленный файл  общага.PNG ( 115,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 26.11.2021, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Делай по худшему варианту. Убрать всегда легче чем добавить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pipeline system
сообщение 26.11.2021, 15:31
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Цитата(otdel.ito @ 26.11.2021, 15:27) *
Делай по худшему варианту. Убрать всегда легче чем добавить.


Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pipeline system
сообщение 30.11.2021, 13:56
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Добрый день!
Созрел еще один вопрос.
По этому общежитию я приняла по СП 10 табл. 7.1 п. 7 общежитие коридорного типа до 10 этажей расход: 1х2,5л/с.
Согласно п. 6.1.13. Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.

Принимаю 2 шкафа на этаже ШПК-320-12 ВЗК. В нем сразу 2 пожарных крана, соответственно выполняю п.6.1.13.

Согласно 6.2.2:в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно при двух расчетных ПК допускается устанавливать их на одном пожарном стояке или опуске. В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь возможность орошаться каждым из этих двух ПК;

в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более, каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках.

У меня коридор больше 10 м. Но расчетное количество ПК - один. Значит мне можно сделать 2 ПК от одного стояка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
otdel.ito
сообщение 30.11.2021, 15:02
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 235
Регистрация: 10.4.2015
Пользователь №: 264982



Цитата(pipeline system @ 30.11.2021, 13:56) *
Значит мне можно сделать 2 ПК от одного стояка?


При любом раскладе я всегда стараюсь избегать данного варианта. Это очень большой риск.
Два стояка, которые расположены максимально приближенно к лестничным клеткам.

Допустим пожар в комнате напротив где стоят ПК.... и весь этаж остается без защиты... оно Вам надо?
и на ремонт ничего не отключить.... так хоть один стояк отключил, на втором проводи работы....

Сообщение отредактировал otdel.ito - 30.11.2021, 15:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pipeline system
сообщение 30.11.2021, 15:06
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 27.11.2020
Пользователь №: 384519



Цитата(otdel.ito @ 30.11.2021, 15:02) *
При любом раскладе я всегда стараюсь избегать данного варианта. Это очень большой риск.
Два стояка, которые расположены максимально приближенно к лестничным клеткам.

Допустим пожар в комнате напротив где стоят ПК.... и весь этаж остается без защиты... оно Вам надо?
и на ремонт ничего не отключить.... так хоть один стояк отключил, на втором проводи работы....


Большое спасибо! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abai1997
сообщение 7.3.2024, 13:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.12.2022
Пользователь №: 412229



Цитата(pipeline system @ 30.11.2021, 13:56) *
Добрый день!
Созрел еще один вопрос.
По этому общежитию я приняла по СП 10 табл. 7.1 п. 7 общежитие коридорного типа до 10 этажей расход: 1х2,5л/с.
Согласно п. 6.1.13. Количество стояков или опусков ВПВ, как и расстояние между пожарными шкафами, ПК определяется объемно-планировочными решениями из расчета обеспечения возможности орошения каждой точки помещения двумя струями.

Принимаю 2 шкафа на этаже ШПК-320-12 ВЗК. В нем сразу 2 пожарных крана, соответственно выполняю п.6.1.13.

Согласно 6.2.2:в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной до 10 м включительно при двух расчетных ПК допускается устанавливать их на одном пожарном стояке или опуске. В данном случае каждая точка защищаемых помещений должна иметь возможность орошаться каждым из этих двух ПК;

в зданиях функциональной пожарной опасности Ф1.1 - Ф1.3, Ф2 - Ф5 с коридорами длиной свыше 10 м при расчетном количестве ПК два и более, каждая точка помещения должна орошаться из двух ПК - по одному ПК, установленному на разных стояках или опусках.

У меня коридор больше 10 м. Но расчетное количество ПК - один. Значит мне можно сделать 2 ПК от одного стояка?



У меня подобная ситуация. Капремонт поликлиники и по сущам ПК стоит на лестнице и получается что на этаже 2шт ПК. На всю поликлинику 4 эт. 10шт ПК и второй ввод не требуется. Но если выполнять п.6.1.1 и ставить еще дополнительно ПК то их получится 20шт и это уже больше 12 и потребуется устройство второго ввода, что не хотелось бы. Про то что это капремонт и мы идем по сущам можете не писать. Считаем что это реконструкция.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 7.3.2024, 13:59
Сообщение #8


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Abai1997 @ 7.3.2024, 13:44) *
У меня подобная ситуация. Капремонт поликлиники и по сущам ПК стоит на лестнице и получается что на этаже 2шт ПК. На всю поликлинику 4 эт. 10шт ПК и второй ввод не требуется. Но если выполнять п.6.1.1 и ставить еще дополнительно ПК то их получится 20шт и это уже больше 12 и потребуется устройство второго ввода, что не хотелось бы. Про то что это капремонт и мы идем по сущам можете не писать. Считаем что это реконструкция.

Реконструкция - два ввода. Капремонт - как было. Чего тут непонятного? В чём суть Вашего вопроса?
Деньги взять за проект реконструкции и сделать проект капремонта? rolleyes.gif Не по адресу вопрос..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Abai1997
сообщение 7.3.2024, 14:32
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 21.12.2022
Пользователь №: 412229



Цитата(Serg Ivanov @ 7.3.2024, 13:59) *
Реконструкция - два ввода. Капремонт - как было. Чего тут непонятного? В чём суть Вашего вопроса?
Деньги взять за проект реконструкции и сделать проект капремонта? rolleyes.gif Не по адресу вопрос..


Это реконструкция граница проектирования последний фланец ву. Как уйти от п.6.1.13 вот в чем вопрос состоит. Менять ву и добавлять еще один ввод никто не будет

Сообщение отредактировал Abai1997 - 7.3.2024, 14:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Serg Ivanov
сообщение 9.3.2024, 16:43
Сообщение #10


Инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 9201
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877



Цитата(Abai1997 @ 7.3.2024, 14:32) *
Это реконструкция граница проектирования последний фланец ву. Как уйти от п.6.1.13 вот в чем вопрос состоит. Менять ву и добавлять еще один ввод никто не будет

Ну кто так решил - тот пусть и согласует это решение с пожарными письменно или как там сейчас в РФ согласовывают отступление от норм. Пожарные ведь могут потом и не принять объект в эксплуатацию.
Я бы делал как капремонт. Или рисовал два ввода. Или уточнил письменно у нормотворцев засчитывается ли этот дополнительный ПК при определении количества вводов, а может правильно считать только расчётное количество струй.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:20