> Обвязка моноблочного чиллера на пропиленгликоле 40%, Система моноблок чил. - воздухоохладитель в приточке.
Ivan_frank
сообщение 16.6.2022, 13:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Всем привет.
Хотелось бы спросить знающих людей, ибо система с чиллер-воздухоохладитель (приточная установка) попадается мне в первый раз,
как правильно составить принципиальную схему под систему "моноблочный чиллер с воздушным охлаждением - воздухоохладитель в приточный установке
на пропиленгликоле 40%? (Схему прикрепляю)
Конкретно интересует момент, если у чиллера имеется два низконапорных насоса, можно ли использовать в системе только их (без гидромодуля), если они без частотного регулирования,
и нужно ли к ним подключать реле протока?

А также не совсем понятен вопрос с подпиткой замкнутого контура на пропиленгликоле. Нужна ли она с закрытой системой на пропиленгликоле, делается ли она трубопроводной водой,
если вся система стоит снаружи здания, не замерзнет ли трубопровод с подпиткой и если подпитывать систему с пропиленгликолем водой, то мы уменьшим концентрацию пропиленгликоля,
что может разморозить систему.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Принципиальная_схема_холодоснабжения_обвязка.pdf ( 114,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 16.6.2022, 14:34
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4778
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Бак аккумулятор нужен.
Запитка теплоносителем нужна. Не водопроводом.
Вапще надо смореть какой чиллер. Насосы в чиллере это значит гидромодуль. Надо смореть что там есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 16.6.2022, 15:26
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Чиллер NKA 130-2A, техничку прикрепляю, на всякий.
Посмотрел, мощность по каталогу отличается от требуемой по проекту всего на 8%, т.к. все вынесено на кровлю рядом с приточкой, то трасса минимальна,
по гидравлическому расчету характеристик насосов должно хватить

На вопрос про реле протока ответил производитель, оно установлено на заводе. Думаю, в таком случае, встроенных насосов должно хватить.
Прошу уточнить что нужно убрать/добавить в схему обвязки.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Руководство_по_монтажу_и_экспл_ии_NKA_Глава_1_17.В01.01.pdf ( 5,95 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 31
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 16.6.2022, 20:49
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 515
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Тоже заканчиваю проект с NKA. В системе пропиленгликоль.

В моем проекте бак-аккумулятор оказался не нужен, т.к. объема воды в системе более чем достаточно, см инструкцию.
А вот расширительный бак потребовался, штатного недостаточно.

Неприятным сюрпризом оказался минимальный расход воды через ХМ, который почти такой же, как и номинальный, поэтом в контуре потребителя решили сделать дополнительный перепускной балансировочный клапан, между подачей и обкаткой, чтобы обеспечить требуемый расход воды через ХМ.

А вот с нососами вышло какое-то непонимание. Трасса тоже маленькая, всего 100 кПа, а производитель предлагает только штатный насос 2С, который дает напор более 300 кПа, а вот насосы 2В и 2А отказывается поставлять, говорит они слишком слабые, якобы потому что пропилен гликоль в системе. Хотя по кривым характеристик насосов в инструкции - 2А самое то.

По вашей обвязке - предохранительный клапан не ставил, т.к. он вроде бы есть в составе ХМ, как и реле протока. Ну и байпас обычно делают на один два диаметра меньше основных труб, но это дело вкуса. Персональные манометры на фильтре подпитки Ду25 - конечно здорово, но возможно слишком богато, конечно хуже не будет. Фильтр 4 можно развернуть (отзеркалить). Если вибровставки/компенсаторы будут на улице - выбирайте морозостойкие, так же как и другую арматуру (задвижки) расположенную зимой на улице.

И еще - у вас подпитка же гликолем - значит бак нужен для сбора и приготовления гликоля и из него подпитка ручным или электрическим насосом.

Сообщение отредактировал Flow - 16.6.2022, 20:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kosmos440o
сообщение 16.6.2022, 21:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2898
Регистрация: 30.9.2010
Из: Иркутск
Пользователь №: 74376



Реле протока обязательно. Трёхходовой на приточке ставить на разделение потоков, чтобы при закрытом клапане хладоноситель возвращался в чиллер. Подпитку и всю обвязку лучше автоматизировать и вывести на комп хозяину, тогда шансов убить меньше, и меньше время простоя.

Сообщение отредактировал kosmos440o - 16.6.2022, 21:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 17.6.2022, 16:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Спасибо, стало чуть понятнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 23.6.2022, 16:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Посмотрите пожалуйста, будет работать такая схема?
(Бак аккумулятор и предохранительный клапан оказались в комплекте с моноблоком, причем бак - чуть больше, чем требуется на проектируемую сеть)

Сообщение отредактировал Ivan_frank - 23.6.2022, 16:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Принципиальная_схема_холодоснабжения_обвязка.pdf ( 98,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 51
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 23.6.2022, 21:56
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Калорифер венткамеры не может быть без узла регулирования температуры. Если он есть, то расход через калорифер будет непостоянный, а зависеть от требуемой мощности для поддержания заданной температуры и тогда вся гидравлика ваша сыпется.... Надо развязывать гидравлику чиллера и калорифера....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivan_frank
сообщение 24.6.2022, 9:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 25.3.2022
Пользователь №: 403073



Обвязка калорифера (водяного охладителя) предоставляет фирма поставщика оборудования, сборный готовый узел с трехходовым клапаном и насосом.
Что вы имеете в виду, что гидравлика начнет сыпаться, разве не для этого ставится буферный бак?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GreyBrain
сообщение 24.6.2022, 10:44
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 646
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653



Цитата(Ivan_frank @ 24.6.2022, 10:09) *
Обвязка калорифера (водяного охладителя) предоставляет фирма поставщика оборудования, сборный готовый узел с трехходовым клапаном и насосом.
Что вы имеете в виду, что гидравлика начнет сыпаться, разве не для этого ставится буферный бак?

Если вам нравится их менеджерский подход считайте так. Под словами "гидравлика посыпется" значит что при прямом присоединении рекуператора к тепло-холодоносителю без узла регулирования, выходящий воздух не будет обеспечивать требуемых параметров
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 24.6.2022, 10:48
Сообщение #11


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22083
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(GreyBrain @ 24.6.2022, 11:44) *
при прямом присоединении рекуператора к тепло-холодоносителю

Добрый день.
А можно пояснение по подчёркнутому, это как?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.6.2022, 19:03
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 20704
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Ivan_frank @ 24.6.2022, 9:09) *
Обвязка калорифера (водяного охладителя) предоставляет фирма поставщика оборудования, сборный готовый узел с трехходовым клапаном и насосом.
Что вы имеете в виду, что гидравлика начнет сыпаться, разве не для этого ставится буферный бак?

Узел регулирования будет менять расход на подключении к системе чиллера и тем самым менять расход в чиллере. Буфер последовательно - расход не меняет. Как выход, буфер параллельно. Тогда будет выполняться функция гидравлического разделения контуров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SSA
сообщение 28.6.2022, 9:12
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241



Цитата(Ivan_frank @ 23.6.2022, 18:17) *
Посмотрите пожалуйста, будет работать такая схема?
(Бак аккумулятор и предохранительный клапан оказались в комплекте с моноблоком, причем бак - чуть больше, чем требуется на проектируемую сеть)


А Вы не путаете бак-аккумулятор с расширительным баком?

Цитата(Flow @ 16.6.2022, 22:49) *
В моем проекте бак-аккумулятор оказался не нужен, т.к. объема воды в системе более чем достаточно, см инструкцию.
Неприятным сюрпризом оказался минимальный расход воды через ХМ, который почти такой же, как и номинальный, поэтом в контуре потребителя решили сделать дополнительный перепускной балансировочный клапан, между подачей и обкаткой, чтобы обеспечить требуемый расход воды через ХМ.

Новаторский подход к проектированию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения