> Малый угол поворота в канализационном коллекторе, Канализационный коллектор Д1600-2000 с поворотом 1-10градусов
exist151
сообщение 2.2.2024, 14:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258



Доброго времени суток! Необходимо повернуть канализационный самотечный коллектор из чугунных труб на малый угол поворота. 1-10градусов. Допустимое отклонение в раструбе от завода 2градуса. Диаметры труб 1600-2000мм. Район с сейсмичностью 9баллов.
Обычные смотровые колодцы выполнены из чугунного тройника с доборными жб кольцами до земли, а поворотные камеры тройник + отвод от 11градусов и выше.
Вопрос следующий:
1. Нужны ли колодцы на поворотах сети в 1-10градусов? Если нет то как это все организовать
2. Как можно обойти норму в 5диаметров на углу поворота для канализации с Ду больше 1200мм?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 3.2.2024, 19:09
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Мне кажется, надо повернуть в раструбе. Если у вас до 2°
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 4.2.2024, 11:53
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Трубы канализационные поставляются в том числе и разной длины ( смотрите по каталогам для ваших труб , ну или выбирайте те , где такие есть под ваши нужды, вплоть до индивидуального заказа)
Выберите самую короткую по каталогу для поворота с учётом что один раструб , это 2 градуса , то таких коротких труб будет 6. Если радиус выходит за пределы с этими трубами то трубы можно несколько укоротить . Линейку и циркуль вам в руки.

Сообщение отредактировал svoroponov - 4.2.2024, 12:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 4.2.2024, 14:43
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Ну а требование 5 диаметров то это минимальный радиус изгиба прокладки
трассы по осевой . Можете при необходимости увеличить, если позволяет местность и строения рядом .
Я раньше просто брал миллиметровку , задавал удобный масштаб , рисовал изгиб циркулем и затем по этому изгибу укладывал трубы с помощью линейки и транспортира . Это если необходимо было повернуть трассу на не стандартный угол. Тогда становилось ясно сколько надо труб или на сколько и чего подрезать . Позже делал это с помощью компьютера. Но это если не мог выполнить разворот только готовыми трубами при их минимальных длинах исходя из номенклатуры.
Учтите заходы труб в места соединений в раструбах.

Сообщение отредактировал svoroponov - 4.2.2024, 14:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 4.2.2024, 22:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(exist151 @ 2.2.2024, 14:31) *
канализационный самотечный коллектор... Обычные смотровые колодцы выполнены из чугунного тройника с доборными жб кольцами до земли, а поворотные камеры тройник + отвод от 11градусов и выше.

Почему тройник, тройник+отвод? Где берете чугун таких диаметров?
Безнапорная канализация прокладывается прямолинейно от колодца до колодца. Кривые, имхо, можно, но надо обосновывать.
Про 5 диаметров - как местная эксплуатация смотрит на это.


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exist151
сообщение 5.2.2024, 6:00
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258



Цитата(nagger @ 4.2.2024, 23:58) *
Почему тройник, тройник+отвод? Где берете чугун таких диаметров?
Безнапорная канализация прокладывается прямолинейно от колодца до колодца. Кривые, имхо, можно, но надо обосновывать.
Про 5 диаметров - как местная эксплуатация смотрит на это.


Тройники и отводы для больших Ду беру по каталогам китацев. Недавно ездили на завод лично все посмотрели, все устравивает. Но у них отводы начинаются от 11.25 градусов. Что очень мешает трассировке. А насчет 5диаметров, это просто нереально предусмотреть. Густонаселенный город, трассу дали по узкому коридору, траншея везде будет по минимальной ширине и креплением шпунтами. И параллельно таких больших ниток будет 3.
Где то слышал что 5диаметров обходят перепадным поворотом, если есть такие источники можете поделиться?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 5.2.2024, 14:17
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



ТЭО по трубам делали? Китайский вчшг самый оптимальный? ГГЭ пройдет?
Перепадами обходят, тоже слышал, но трубным. Или на водостоке, но не на фекалке.
Ты не ответил, почему тройники и отводы в камерах на безнапорной сети, а не открытый лоток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
exist151
сообщение 6.2.2024, 12:57
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 10.3.2020
Пользователь №: 374258



Цитата(nagger @ 5.2.2024, 14:17) *
ТЭО по трубам делали? Китайский вчшг самый оптимальный? ГГЭ пройдет?
Перепадами обходят, тоже слышал, но трубным. Или на водостоке, но не на фекалке.
Ты не ответил, почему тройники и отводы в камерах на безнапорной сети, а не открытый лоток.

на поворотах делать 5диаметров радиуса поворота нереально в мегаполисе. Из за этого фитинги
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nagger
сообщение 6.2.2024, 15:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 2499
Регистрация: 11.3.2013
Из: РФ
Пользователь №: 184682



Цитата(exist151 @ 6.2.2024, 12:57) *
на поворотах делать 5диаметров радиуса поворота нереально в мегаполисе. Из за этого фитинги

Почему решили, что фитинги спасают от 5д? И какое отношение тройник имеет к поворотам?

Сообщение отредактировал nagger - 6.2.2024, 15:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения