dmitryfire
сообщение 24.11.2008, 0:52
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.5.2008
Пользователь №: 18619



Не являясь экспертом в области конструирования систем пароснабжения, я заинтересовался вопросом, что конкретно является движущей силой пара в паро-конденсатной системе и какова характеристика этой силы.

Что конкретно поддерживает давление пара в барабане парового или трубах прямоточного парового котла. Насколько я знаю, там неизбежно присутствует питательный насос, который подбирается с учетом рабочего давления в котле.

Вопрос интересует, поскольку в обычных водяных системах с одной стороны существует понятие «гарантированного располагаемого перепада давления» для конкретного потребителя, учитывающего перераспределение теплоносителя между остальными участками системы. А с другой, регуляторы перепада давления, защищающие этого потребителя от изменения расхода (связанного с перераспределением расходов между всеми потребителями из за изменения потерь давления на одном из них).

Как эти вопросы решаются в паро-конденсатных системах? Ведь автоматика котла наверняка, если и настроена на поддержание определенного давления то не может гарантировать полное отсутствие колебаний напора а следовательно и расхода через какую то конкретную систему. Да и сама переменная нагрузка отдельных потребителей может эти скачки вызывать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
boiler
сообщение 24.11.2008, 13:58
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 19.12.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1743



В барабанах паровых котлов - количества тепла подведенное к воде, в прямоточных давление создает питательный насос , поддерживает регулятор "до себя"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 24.11.2008, 14:19
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Напор питательных насосов в любом случае должен быть больше давления паа, что в барабанных котлах, что в прямоточных. В противном случае вода просто не попадет в котел. А вот поддержание давления пара - действительно обеспечивается количеством подведенного тепла. Соответственно настраивается и автоматика котла. При увеличении расхода пара его давление начинает падать и должна быть увеличена мощность горелки. Управление идет по сигналу от датчика давления через контроллер. Питательный же насос управляется по разному в зависимости от конструкции котла. В барабанных котлах он поддерживает определенный уровень воды. Либо включается-выключается по сигналу уровнемера, либо изменяет частоту вращения, соответственно изменяя производительность насоса. Для последнего случая необходима автоматика для плавного поддержания уровня воды в котле и частотный регулятор на насос. Для прямоточных котлов частотный регулятор на питательный насос является почти что обязательным элементом. По крайней мере для котлов с переменной производительностью. Можно конечно ставить несколько насосов каскадом, но это уже вариации одной и той же идеи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 25.12.2008, 13:04
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Цитата(dmitryfire @ 24.11.2008, 3:52) [snapback]318468[/snapback]
что конкретно является движущей силой пара в паро-конденсатной системе


Так-же как и в водяных системах - перепад давления между источником и потребителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2024, 2:45