dmitryfire
Не являясь экспертом в области конструирования систем пароснабжения, я заинтересовался вопросом, что конкретно является движущей силой пара в паро-конденсатной системе и какова характеристика этой силы.

Что конкретно поддерживает давление пара в барабане парового или трубах прямоточного парового котла. Насколько я знаю, там неизбежно присутствует питательный насос, который подбирается с учетом рабочего давления в котле.

Вопрос интересует, поскольку в обычных водяных системах с одной стороны существует понятие «гарантированного располагаемого перепада давления» для конкретного потребителя, учитывающего перераспределение теплоносителя между остальными участками системы. А с другой, регуляторы перепада давления, защищающие этого потребителя от изменения расхода (связанного с перераспределением расходов между всеми потребителями из за изменения потерь давления на одном из них).

Как эти вопросы решаются в паро-конденсатных системах? Ведь автоматика котла наверняка, если и настроена на поддержание определенного давления то не может гарантировать полное отсутствие колебаний напора а следовательно и расхода через какую то конкретную систему. Да и сама переменная нагрузка отдельных потребителей может эти скачки вызывать.
boiler
В барабанах паровых котлов - количества тепла подведенное к воде, в прямоточных давление создает питательный насос , поддерживает регулятор "до себя"
zeman
Напор питательных насосов в любом случае должен быть больше давления паа, что в барабанных котлах, что в прямоточных. В противном случае вода просто не попадет в котел. А вот поддержание давления пара - действительно обеспечивается количеством подведенного тепла. Соответственно настраивается и автоматика котла. При увеличении расхода пара его давление начинает падать и должна быть увеличена мощность горелки. Управление идет по сигналу от датчика давления через контроллер. Питательный же насос управляется по разному в зависимости от конструкции котла. В барабанных котлах он поддерживает определенный уровень воды. Либо включается-выключается по сигналу уровнемера, либо изменяет частоту вращения, соответственно изменяя производительность насоса. Для последнего случая необходима автоматика для плавного поддержания уровня воды в котле и частотный регулятор на насос. Для прямоточных котлов частотный регулятор на питательный насос является почти что обязательным элементом. По крайней мере для котлов с переменной производительностью. Можно конечно ставить несколько насосов каскадом, но это уже вариации одной и той же идеи.
pragmatik
Цитата(dmitryfire @ 24.11.2008, 3:52) [snapback]318468[/snapback]
что конкретно является движущей силой пара в паро-конденсатной системе


Так-же как и в водяных системах - перепад давления между источником и потребителем.