> Режим останова парового теплообменника, тема для обсуждения
Igor K
сообщение 8.1.2009, 15:39
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110



Ув. господа! В прикреплённом файле приведена выдержка из брошюры "Steam and Plate Heat Exchangers" под ред. SpiraxSarco & Alfa Laval. Мне интересно, кто-нибудь проводит такие расчёты, сталкивались с данным явлением на практике и, в принципе, что думают специалисты по данному поводу.
P.S. Заранее прошу прощение за качество сканирования, т.к. источник - ксерокопия. Если у кого есть эта брошюра в электронном виде, выложите, пожалуйста.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Режим_останова.rar ( 1,07 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 8.1.2009, 20:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2377
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Сталкивался, а в чем Ваш вопрос ?
Противодавление в конденсатной линии конечно всегда необходимо знать и учитывать. На практике во многих ситуациях с высоким противодавлением (сравнимым с давлением пара) стараются "развязать" конденсатную линию теплообменника и магистрали, для чего ставят конденсатных насос (перекачивающий конденсатоотводчик) или другие средства в зависимости от процесса (его димамики, точности и пр.) и требований к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor K
сообщение 13.1.2009, 12:36
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 9.2.2006
Пользователь №: 2110



То обстоятельство, что противодавление в конденсатопроводе надо учитывать, скажем, при выборе конденсатоотводчика - это понятно. Но ведь получается так, что теплообменники, трубопроводы, арматура и др. подбираются на максимальную нагрузку (расход). А если следовать данной логике, то пластинчатые теплообменники, в которых теплоноситель пар, для ГВС применять нельзя?! Во всяком случае так, как для теплоносителя вода.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
pragmatik
сообщение 14.1.2009, 7:10
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 4.6.2008
Из: Россия
Пользователь №: 19417



Можно.
Только в этом случае нужно более аккуратно подходить к вопросу подбора теплообменника, схемы регулирования и обвязки теплообменника. КАк правило, в системах ГВС на конденсатной линии стоит конденсатный насос или перекачивающий конденсатоотводчик (в зависимости от нагрузки). http://www.spiraxsarco.com/ru/products-ser...wered-pumps.asp здесь много инфо по этому оборудованию. Или здесь http://www.spiraxsarco.com/ru/applications...=65&level=1
А проще - позвоните в ближайший офис:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gilepp
сообщение 14.1.2009, 9:00
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 2377
Регистрация: 1.7.2004
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 26



Цитата
А если следовать данной логике, то пластинчатые теплообменники, в которых теплоноситель пар, для ГВС применять нельзя?! Во всяком случае так, как для теплоносителя вода.


Можно и дело здесь не в том пластинчатый ТО или кожухотрубный. Правльно сказано выше, если есть противодавление, то для ГВС более безопасно и надежно развязать магистраль от ТО при помощи насоса, тогда конденсат самотеком стечет из ТО и противодавление мешать ему не будет вне зависимости от текущей нагрузки.

Цитата
А проще - позвоните в ближайший офис:)


Есть офисы и у других компаний впрочем :-)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 16.6.2024, 10:42