Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Рекомендации фонда реновации, вот такое вот изобрели в фонде реновации
Амиго
сообщение 11.11.2021, 12:03
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 4778
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Можд кому будет полезным. Ну и вообще обсудить.

СП60....2020 не соответствует уже в плане противодымки.
Ну и, на мой взгляд, совсем уж дорогие решения по отоплению.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Рекомендации_ОВ_и_ВК.PDF ( 3,77 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1068
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.11.2021, 17:38
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 11.11.2021, 12:03) *
СП60....2020 не соответствует уже в плане противодымки.

Можете пояснить в чём там несоответствие?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Амиго
сообщение 11.11.2021, 17:46
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4778
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585



Цитата
Размещение вентиляторов систем приточной противодымной вентиляции, предназначенных для создания избыточного давления в защищаемых помещениях и объемах, а также предназначенных для возмещения удаляемого объема продуктов горения приточным воздухом, преимущественно следует предусматривать в нижней части обслуживаемой зоны. При невозможности выполнения этого условия, предельная длина вертикального вентиляционного коллектора в составе такой системы должна быть не более 50 м.

25 этажей явно больше 50 м. Предельная 17 этажей. И то с большим натягом. Но эти рекомендации писались до выхода этого СП.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ИОВ
сообщение 11.11.2021, 18:09
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939



Цитата(Амиго @ 11.11.2021, 17:46) *
25 этажей явно больше 50 м. Предельная 17 этажей. И то с большим натягом. Но эти рекомендации писались до выхода этого СП.

Спасибо.
У них на схеме общеобменки 17 этажей, а на противодымке уже 25.
В любом случае, это всего лишь Рекомендации, т.е. не нормативный документ. Поэтому СП 60 первичен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения