> Колодец с гидрозатвором, Принцип работы
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 10:01
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Здравствуйте!!!
Не подскажете принцип работы колодца с гидрозатвором.... Картинка у меня есть, а как работает -понятия не имею.... ОЧЕНЬ НУЖНО!!!! bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 10:17
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Картинка у меня есть, а как работает

Давайте картинку - расскажем biggrin.gif Общий принцип любого гидрозатвора - водяная пробка, перекрывающая трубу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 10:20
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Вот... примерно так...
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1313.jpg ( 313,39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 467
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 10:23
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Опущенный в воду и заглушенный сверху тройник и создаёт эту водяную пробку. Она не позволяет воздуху путешествовать по трубе. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 10:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



И чего это дает??? Вода в этом колодце может подняться выше это тройника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 1.3.2007, 11:14
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Елена_НВК @ Mar 1 2007, 10:27 )
И чего это дает??? Вода в этом колодце может подняться выше это тройника?

Очень хороший чертеж, но я бы добавила тройник еще и на отводящей трубе.
Этот гидрозатвор предотвратит распространение пламени по системе канализации. Т.к. на АЗС возможно попадание нефтепродукта в канализацию, на поверхности стока может быть пленка и если возгорание, то гидрозатвор огонь не пропустит.
Поднятие воды выше тройника не имеет значения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:16
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
Вода в этом колодце может подняться выше это тройника

Тройник заварен сверху.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 11:30
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Цитата
но я бы добавила тройник еще и на отводящей трубе.

Так это и есть отводящая труба...
Но меня мучает вопрос:
По одной тубе вода стекает в этот колодец... и она может полностью его заполнить??? Потому что мне ще посоветовали поставить переливную трубу из него и другой колодец. А ее же нужно закладывать выше отводящей??? Так если вода не будет подниматься выше отводящей трубы (которая с гидрозатвором), то зачем тогда переливная труба?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:37
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
она может полностью его заполнить??

Может, если засорится отводящая. Но это может произойти в любом колодце. biggrin.gif Никаких переливов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 11:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



т.е максимальная отметка уровня воды в этом колодце -отметка низа трубы отводящей трубы???
я правильно поняла???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 1.3.2007, 11:42
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



отметка верха отводящей трубы!!
или расчетное наполнение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:44
Сообщение #12


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
отметка верха отводящей трубы!!

Дудкас, она же блондинка - ещё поверит Вам biggrin.gif
Цитата
максимальная отметка уровня воды в этом колодце -отметка низа трубы отводящей трубы??
Именно так. В статике. В динамике - чуть выше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 11:45
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Цитата
отметка верха отводящей трубы!!
или расчетное наполнение

Не путайте меня пож-та!!! Я и так запуталась!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:46
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
В динамике - чуть выше

Цитата
расчетное наполнение

Вот так biggrin.gif правильно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 11:49
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



А чего такое расчетное наполнение??? уровень воды в трубе что-ли???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 11:55
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
уровень воды в трубе что-ли?

Ага. При расчётном расходе. Если это ливнёвка, то труба может работать полным сечением в сильный дождь или даже создавать временный подпор в колодце.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 1.3.2007, 12:15
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(andrey R @ Mar 1 2007, 11:55 )
Цитата
уровень воды в трубе что-ли?

Ага. При расчётном расходе. Если это ливнёвка, то труба может работать полным сечением в сильный дождь или даже создавать временный подпор в колодце.

вооот, а говорите я путаю..
если макс уровень воды в колодце - отметка низа отводящей трубы будет, то значит отводящая труба воду не отводит biggrin.gif biggrin.gif
коломбур у вас получается..гыгыыыы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 12:19
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
если макс уровень воды в колодце - отметка низа отводящей трубы будет, то значит отводящая труба воду не отводит

blink.gif blink.gif blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 12:22
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Цитата
коломбур у вас получается..гыгыыыы

Вам бы только посмеяться!!! Нет бы помочь!!!!
Не дождешься!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 12:24
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Лена, верьте мне - я всё правильно Вам сказал. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 12:25
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Дудкас запутал!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 12:28
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Он у нас такой biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Елена_НВК
сообщение 1.3.2007, 12:29
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042



Может я совсем тупая, но зачем подпор в колодце?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 1.3.2007, 12:29
Сообщение #24





Guest Forum






есть тип. серия 3.902-8 "колодцы с гидравлическим затвором" . Там нет никаких тройников внутри колодца. Тройники ставят в септике
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 12:34
Сообщение #25


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата
но зачем подпор в колодце?

Не зачем, а почему biggrin.gif
Трубу Вы считаете по вероятности. Превышение расчётного расхода и даст Вам временный подпор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Gali_*
сообщение 1.3.2007, 12:35
Сообщение #26





Guest Forum






есть тип. серия 3.902-8 "Колодцы с гидравлическим затвором", там нет никаких тройников внутри колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 1.3.2007, 12:39
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Гидравлический затвор можно создать разными средствами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.3.2007, 13:09
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(andrey R @ Mar 1 2007, 12:34 )
Цитата
но зачем подпор в колодце?

Не зачем, а почему biggrin.gif

Вы зачем ребенка путаете? biggrin.gif
подпор нужен - зачем biggrin.gif

У Вас же АЗС - если горящий бензин в канажку пошел - нужно предотвратить распространение пламени.
Горящий бензин при такой конструкции в колодец не попадет, потому что минимальный уровень воды в колодце - отметка лотка отводящей трубы...

Добавлено - 13:11
Цитата(Gali @ Mar 1 2007, 12:35 )
есть тип. серия 3.902-8 "Колодцы с гидравлическим затвором", там нет никаких тройников внутри колодца.

тройник дает возможность вести трубы на одной отметке...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 1.3.2007, 13:12
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Никого я не путаю..
Мы все говорим одно и то же, только разными словами..
расчетный макс. уровень стока в таком колодце будет: отметка лотка отводящей трубы + расчетное наполнение отводящей трубы...т.е. в среднем 0.6 - 0.8d отводящей трубы
при привышении расчетных показателей расхода, макс уровень будет подниматься и может достич величины, при которой может возникнуть подпор...
Другой вопрос 0 целесообразности сего занятия..
зачем вам такое надоть???
гидрозатворы применяли давным давно, для водосточных сетей и для общесплавных..
а сечас, когда городские здания сливают атмосферные стоки с кровли через внутреннюю сеть водостоков, такие затворы ставить нельзя на наружной сети, ибо уменьшается пропускная способность стояка т.к. он становится не вентилируемым..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 1.3.2007, 13:16
Сообщение #30





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ Mar 1 2007, 13:12 )
Другой вопрос 0 целесообразности сего занятия..
зачем вам такое надоть???
гидрозатворы применяли давным давно, для водосточных сетей и для общесплавных..
он становится не вентилируемым..

посмотрите чертеж - это заправка. по нормам он и не должен быть вентилируемым... должен быть гидрозатвор
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 5:22