Колодец с гидрозатвором, Принцип работы |
|
|
|
1.3.2007, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
|
Здравствуйте!!! Не подскажете принцип работы колодца с гидрозатвором.... Картинка у меня есть, а как работает -понятия не имею.... ОЧЕНЬ НУЖНО!!!!
|
|
|
|
|
1.3.2007, 10:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата Картинка у меня есть, а как работает Давайте картинку - расскажем Общий принцип любого гидрозатвора - водяная пробка, перекрывающая трубу.
|
|
|
|
|
1.3.2007, 10:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
|
Вот... примерно так...
Прикрепленные файлы
1313.jpg ( 313,39 килобайт )
Кол-во скачиваний: 467
|
|
|
|
|
1.3.2007, 10:23
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Опущенный в воду и заглушенный сверху тройник и создаёт эту водяную пробку. Она не позволяет воздуху путешествовать по трубе.
|
|
|
|
|
1.3.2007, 10:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
|
И чего это дает??? Вода в этом колодце может подняться выше это тройника?
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227
|
Цитата(Елена_НВК @ Mar 1 2007, 10:27 ) И чего это дает??? Вода в этом колодце может подняться выше это тройника? Очень хороший чертеж, но я бы добавила тройник еще и на отводящей трубе. Этот гидрозатвор предотвратит распространение пламени по системе канализации. Т.к. на АЗС возможно попадание нефтепродукта в канализацию, на поверхности стока может быть пленка и если возгорание, то гидрозатвор огонь не пропустит. Поднятие воды выше тройника не имеет значения.
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата Вода в этом колодце может подняться выше это тройника Тройник заварен сверху.
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
|
Цитата но я бы добавила тройник еще и на отводящей трубе. Так это и есть отводящая труба... Но меня мучает вопрос: По одной тубе вода стекает в этот колодец... и она может полностью его заполнить??? Потому что мне ще посоветовали поставить переливную трубу из него и другой колодец. А ее же нужно закладывать выше отводящей??? Так если вода не будет подниматься выше отводящей трубы (которая с гидрозатвором), то зачем тогда переливная труба?
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:37
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата она может полностью его заполнить?? Может, если засорится отводящая. Но это может произойти в любом колодце. Никаких переливов.
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
|
т.е максимальная отметка уровня воды в этом колодце -отметка низа трубы отводящей трубы??? я правильно поняла???
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639
|
отметка верха отводящей трубы!! или расчетное наполнение
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:44
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата отметка верха отводящей трубы!! Дудкас, она же блондинка - ещё поверит Вам Цитата максимальная отметка уровня воды в этом колодце -отметка низа трубы отводящей трубы?? Именно так. В статике. В динамике - чуть выше.
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
|
Цитата отметка верха отводящей трубы!! или расчетное наполнение Не путайте меня пож-та!!! Я и так запуталась!!!
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата В динамике - чуть выше Цитата расчетное наполнение Вот так правильно
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
|
А чего такое расчетное наполнение??? уровень воды в трубе что-ли???
|
|
|
|
|
1.3.2007, 11:55
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата уровень воды в трубе что-ли? Ага. При расчётном расходе. Если это ливнёвка, то труба может работать полным сечением в сильный дождь или даже создавать временный подпор в колодце.
|
|
|
|
|
1.3.2007, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639
|
Цитата(andrey R @ Mar 1 2007, 11:55 ) Цитата уровень воды в трубе что-ли? Ага. При расчётном расходе. Если это ливнёвка, то труба может работать полным сечением в сильный дождь или даже создавать временный подпор в колодце. вооот, а говорите я путаю.. если макс уровень воды в колодце - отметка низа отводящей трубы будет, то значит отводящая труба воду не отводит коломбур у вас получается..гыгыыыы
|
|
|
|
|
1.3.2007, 12:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
|
Цитата коломбур у вас получается..гыгыыыы Вам бы только посмеяться!!! Нет бы помочь!!!! Не дождешься!!!
|
|
|
|
|
1.3.2007, 12:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Лена, верьте мне - я всё правильно Вам сказал.
|
|
|
|
|
1.3.2007, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
|
Дудкас запутал!!!
|
|
|
|
|
1.3.2007, 12:28
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Он у нас такой
|
|
|
|
|
1.3.2007, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 5.12.2006
Из: центральный округ
Пользователь №: 5042
|
Может я совсем тупая, но зачем подпор в колодце?
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
1.3.2007, 12:29
|
Guest Forum
|
есть тип. серия 3.902-8 "колодцы с гидравлическим затвором" . Там нет никаких тройников внутри колодца. Тройники ставят в септике
|
|
|
|
|
1.3.2007, 12:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Цитата но зачем подпор в колодце? Не зачем, а почему Трубу Вы считаете по вероятности. Превышение расчётного расхода и даст Вам временный подпор.
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
1.3.2007, 12:35
|
Guest Forum
|
есть тип. серия 3.902-8 "Колодцы с гидравлическим затвором", там нет никаких тройников внутри колодца.
|
|
|
|
|
1.3.2007, 12:39
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370
|
Гидравлический затвор можно создать разными средствами.
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.3.2007, 13:09
|
Guest Forum
|
Цитата(andrey R @ Mar 1 2007, 12:34 ) Цитата но зачем подпор в колодце? Не зачем, а почему Вы зачем ребенка путаете? подпор нужен - зачем У Вас же АЗС - если горящий бензин в канажку пошел - нужно предотвратить распространение пламени. Горящий бензин при такой конструкции в колодец не попадет, потому что минимальный уровень воды в колодце - отметка лотка отводящей трубы... Добавлено - 13:11 Цитата(Gali @ Mar 1 2007, 12:35 ) есть тип. серия 3.902-8 "Колодцы с гидравлическим затвором", там нет никаких тройников внутри колодца. тройник дает возможность вести трубы на одной отметке...
|
|
|
|
|
1.3.2007, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639
|
Никого я не путаю.. Мы все говорим одно и то же, только разными словами.. расчетный макс. уровень стока в таком колодце будет: отметка лотка отводящей трубы + расчетное наполнение отводящей трубы...т.е. в среднем 0.6 - 0.8d отводящей трубы при привышении расчетных показателей расхода, макс уровень будет подниматься и может достич величины, при которой может возникнуть подпор... Другой вопрос 0 целесообразности сего занятия.. зачем вам такое надоть??? гидрозатворы применяли давным давно, для водосточных сетей и для общесплавных.. а сечас, когда городские здания сливают атмосферные стоки с кровли через внутреннюю сеть водостоков, такие затворы ставить нельзя на наружной сети, ибо уменьшается пропускная способность стояка т.к. он становится не вентилируемым..
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
1.3.2007, 13:16
|
Guest Forum
|
Цитата(dudkas3 @ Mar 1 2007, 13:12 ) Другой вопрос 0 целесообразности сего занятия.. зачем вам такое надоть??? гидрозатворы применяли давным давно, для водосточных сетей и для общесплавных.. он становится не вентилируемым.. посмотрите чертеж - это заправка. по нормам он и не должен быть вентилируемым... должен быть гидрозатвор
|
|
|
|
|
|