Контроллер чиллера, Индикация необходимости обслуживания насосов чиллера |
|
|
|
29.9.2011, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478
|
Добрый день, уважаемые Господа! Ситуация, собственно следующая: имеем чиллер McQuay, установлен и введён в эксплуатацию в 2003 году. До минувшей зимы, служба эксплуатации на объекте, его потихонечку добивала. Этой зимой был проведён ремонт чиллера, восстановлено, что можно было восстановить и чиллер был выведен на рассчётный режим с последующим запуском в эксплуатацию. Сезон, отработал и под конец сезона вывел информацию о необходимости обслуживания насосов испарителя и конденсатора. Всё бы ничего, да только вот сбросить данные аварии нет возможности (не убираются они). Насосы контуров испарителя и конденсатора никак не связанны с холодилкой. Т.е. реле протока конечно присутствуют, автоматикой чиллера проток отслеживается. Вопрос собственно, как именно сбросить требование о сервисе насосов? Холодильная машина Proximus 320.2 контроллер который работает на ней Microtech II “C” Plus, коды ошибок 039 и 040. По инструкции от поставщика данные ошибки сбрасываются в ручную. Заранее огромное спасибо!
|
|
|
|
|
29.9.2011, 16:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10709
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
пароль нужен
|
|
|
|
|
29.9.2011, 18:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478
|
Цитата(LordN @ 29.9.2011, 16:12) пароль нужен Ну да, именно он и нужен... Представитльство на данном моменте времени - не помогает....
|
|
|
|
|
29.9.2011, 20:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
|
Цитата(Leeps @ 29.9.2011, 14:43) Добрый день, уважаемые Господа! Ситуация, собственно следующая: имеем чиллер McQuay, установлен и введён в эксплуатацию в 2003 году. До минувшей зимы, служба эксплуатации на объекте, его потихонечку добивала. Этой зимой был проведён ремонт чиллера, восстановлено, что можно было восстановить и чиллер был выведен на рассчётный режим с последующим запуском в эксплуатацию. Сезон, отработал и под конец сезона вывел информацию о необходимости обслуживания насосов испарителя и конденсатора. Всё бы ничего, да только вот сбросить данные аварии нет возможности (не убираются они). Насосы контуров испарителя и конденсатора никак не связанны с холодилкой. Т.е. реле протока конечно присутствуют, автоматикой чиллера проток отслеживается. Вопрос собственно, как именно сбросить требование о сервисе насосов? Холодильная машина Proximus 320.2 контроллер который работает на ней Microtech II “C” Plus, коды ошибок 039 и 040. По инструкции от поставщика данные ошибки сбрасываются в ручную. Заранее огромное спасибо! пиши мыло скину тебе описание панели вместе с паролями
|
|
|
|
|
30.9.2011, 7:12
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10709
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
можно писать прямо в личку, туда и файл цепляется немалый. и мне тоже, пригодиттся.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 8:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478
|
Цитата(alexey_d @ 29.9.2011, 20:15) пиши мыло скину тебе описание панели вместе с паролями Электронка моя ventcool@bk.ru Спасибо заранее !!! Цитата(LordN @ 30.9.2011, 7:12) можно писать прямо в личку, туда и файл цепляется немалый. и мне тоже, пригодиттся. Как только получу файл - отправлю Вам.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 9:17
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10709
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
я к тому, что не нужно лишний раз публиковать свое мыло на форумах. это ни вам ниче хорошего не принесет, ни форуму. тут есть хорошая личка, надо её юзать.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
Продублируйте плиз airwave(гавгав)list.ru
|
|
|
|
|
30.9.2011, 16:55
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10709
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32
|
с некоторых пор являюсь противником размещения паролей в открытом доступе, пожалуйста, через личку. сообщение скрыл.
|
|
|
|
|
30.9.2011, 19:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478
|
Цитата(LordN @ 30.9.2011, 16:55) с некоторых пор являюсь противником размещения паролей в открытом доступе, пожалуйста, через личку. сообщение скрыл. Понял, впредь больше так не буду...
|
|
|
|
|
30.9.2011, 20:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
|
Вот описание панели,если интересует описание самого контроллера то тоже могу помочь
|
|
|
|
|
30.9.2011, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 206
Регистрация: 12.10.2009
Из: Киев
Пользователь №: 39478
|
Цитата(alexey_d @ 30.9.2011, 20:20) Вот описание панели,если интересует описание самого контроллера то тоже могу помочь Если есть такая возможность, то конечно отправьте!
|
|
|
|
|
11.7.2013, 16:17
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.7.2013
Пользователь №: 198713
|
Поделитесь, пожалуйста, как сбросить ошибку AL 040 Необходимость обслуживания насоса
|
|
|
|
|
11.7.2013, 20:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 9.6.2010
Из: Украина Днепропетровск
Пользователь №: 60619
|
Цитата(focus st @ 11.7.2013, 17:17) Поделитесь, пожалуйста, как сбросить ошибку AL 040 Необходимость обслуживания насоса через инженерное меню
|
|
|
|
|
22.1.2016, 8:36
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 30.7.2013
Пользователь №: 200590
|
Всем добрый день! Понимаю, что тема очень старая, но проблемы повторяются. У меня немного другая ситуация, то же оборудование, но нужен вход в сервисное меню (main+maint) после этого нужна комбинация клавиш. Кто знает, поделитесь, пожалуйста! Если что, есть пароль на меню manufacturer.
|
|
|
|
|
22.1.2016, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
0000, 1111, 2222, 3333, и т.д и т.п.
|
|
|
|
|
22.1.2016, 13:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1934
Регистрация: 7.1.2008
Из: Оренбург
Пользователь №: 14241
|
Экстрасенсы! Ау! Чел не тока не указал, какой контроллер, даже какой чиллер не указал.
|
|
|
|
|
20.5.2018, 13:04
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Из: мос. обл.
Пользователь №: 303407
|
Доброго времени суток нужны пароли , не могли бы вы их скинуть Чиллер вывел информацию о необходимости обслуживания насосов испарителя. код ошибки 039 . По инструкции от поставщика данные ошибки сбрасываются в ручную. пароли 0003 , 0018 , 0152 , не подходят (( Контроллер microtech 2 c plus чиллер McQuay SE ST 228.2
Сообщение отредактировал АлексейМ - 20.5.2018, 13:07
|
|
|
|
|
20.5.2018, 15:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062
|
значит пароль поменяли Метод БивисаБатхеда рулит.
|
|
|
|
|
1.6.2018, 9:40
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 21.6.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 112775
|
В свое время наткнулся на одном из чиллеров McQuay пароль состоял из комбинации клавиш синей, красной и Print. Возможно ваш вариант, но конечно же необходимо больше информации по модели чиллера, контроллера и панели управления.
|
|
|
|
|
26.6.2018, 21:04
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2016
Из: мос. обл.
Пользователь №: 303407
|
Цитата(Borsik @ 1.6.2018, 9:40) В свое время наткнулся на одном из чиллеров McQuay пароль состоял из комбинации клавиш синей, красной и Print. Возможно ваш вариант, но конечно же необходимо больше информации по модели чиллера, контроллера и панели управления. Спасибо то-что нужно, подошло. Скинули мото-часы наработки насоса контура испарителя. Правда вылезла ошибка 011-большой перепад давления масла но от ошибки избавились следующим образом зашли в Меню производителя <Manufacture> ( кнопки menu + prog) Максимальное значение перепада давления масла <Max differential oil pressure> с заводских 2.5 Бар переставили на 3.0 бар работает по ошибке не останавливается
|
|
|
|
|
27.6.2018, 0:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 868
Регистрация: 15.5.2008
Из: Воронеж
Пользователь №: 18735
|
Обычно на макаках 2.0 стоит, ну да ладно...
|
|
|
|
|
23.5.2021, 18:51
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108122
|
Доброго всем времени не могу удолить показатели счетчика ошибка АL040 .Другие счетчики сбросил , а вот счетчик насоса конденсатора никак не найду. Помогите с вопросом пожалуйста
|
|
|
|
|
23.5.2021, 19:28
|
Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 17.5.2011
Пользователь №: 108122
|
Цитата(alexey_d @ 11.7.2013, 21:40) через инженерное меню Servis meny?
|
|
|
|
|
29.6.2023, 0:17
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88028
|
Вечер добрый. Кто нибудь знает пароль на раздел Debug контроллера microtech ii c plus. Состоит из 2 знаков. Могут быть и цифры и буквы. Необходимо откалибровать датчики.
|
|
|
|
|
|