Граждане подскажите пож-та.
Имею эл.счетчик PM130 от Satec c Modbus`om
есть необходимость подключить его к организованной на предприятии сети BACnet. Основное оборудование Siemens Desigo. приобрел голову PXC 00 и карту PXA30-RS1
Выдергиваю значене региста например 256. В Xworke на выходах блоков MSGBLK CMLBLK чисто. На выходе блока AI (его вход 1(4.0.256.0.0[UINT16])) тоже 0.
К сожалению нет конвертера 485/232 чтобы послушать сеть Modscan`ом.
У кого есть опыт поделитесь пож-та откуда копать. blink.gif

Сообщение отредактировал shults - 11.6.2009, 14:18
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Chabol
сообщение 12.6.2009, 14:01
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 830
Регистрация: 27.2.2008
Пользователь №: 16012



Прежде всего стоит удостовериться в том, что подключаемый девайс реагирует на ваши запросы выдавая ответы. А уж потом почему в ответах та или иная инф-я.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 14.6.2009, 11:29
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Красные светодиоды на контроллере не мигают? Прошивка залита правильная?
Для начала по светодиодам на карте PXA30-RS посмотрите, идёт ли запрос-ответ. Если ответа нет, то PM310 на распознаёт, что запрос был к нему адресован. Если ответ есть и нет алармов в pxc00, то скорее всего вы получаете, то что хотите.
Кстати, при работе с PXC00, если были какие-либо изменения по регистрам модбаса (изменился адрес регистра или слейва, добавился или убрался регистр) программу надо делать полную компиляцию программы и полную перезаливку контроллера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 15.6.2009, 8:12
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



Спасибо за внимание к проблеме.
Залил прошивку в контроллер последнюю для модбаса PxModbusMOD_PPC_V2.20.421.dwz
Настораживает то что STA индикатор постоянно горит, судя по мануалу ето значит что нисправно оборудование или отсутствует программа.
Программу заливаю как положено с полной компиляцией.
На PXA30-RS индикаторов не нашел, на PXC00 индикаторы молчат кроме соответственно STA. На PM130 тоже молчок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bizzy D
сообщение 15.6.2009, 10:03
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 23.7.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10193



Совершенно верно, что настораживает горящий STA. Карту PXA30-RS при установке прижимать надо аккуратно, но сильно, а то контакта не получается. Я на всякий случай ещё и прокладку делаю между картой и корзиной контроллера.
А индикаторы на карте есть, два таких светодиодика рядом с клеммником.

Сообщение отредактировал Bizzy D - 15.6.2009, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 15.6.2009, 10:09
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



если нет контакта, то NodeSetup`om не обнаруживалась бы тогда карта PXA:blink:
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shults
сообщение 15.6.2009, 10:32
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 26.11.2007
Пользователь №: 13211



спасибо дорогой товарищь!!!!
Все дело оказалось в плохом контакте. Подложил бумагу и вроде заработало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx


Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2024, 8:21