Цитата(chivinvv @ 7.3.2017, 14:54) TC810E1040 Нет - это силовые на 1 адрес. А в этом шлейфе нет ТС809Е1050 или ТС809Е1068? Вообще то это одна из самых привередливых панелей по сопротивлению и емкости шлейфа. Ошибок Тх и Rx нет? Насколько я помню при сопротивлении больше 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется.
Сообщение отредактировал Y&S - 7.3.2017, 17:20
|
|
|
|
|
7.3.2017, 19:43
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636
|
Цитата(Y&S @ 7.3.2017, 17:19) Нет - это силовые на 1 адрес. А в этом шлейфе нет ТС809Е1050 или ТС809Е1068? Вообще то это одна из самых привередливых панелей по сопротивлению и емкости шлейфа. Ошибок Тх и Rx нет? Насколько я помню при сопротивлении больше 37 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется. нет, таких нет, и ошибок таких нет
|
|
|
|
|
8.3.2017, 21:26
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 19.11.2016
Пользователь №: 309636
|
Подскажите, где "лучше" приобрести извещатели, модули, и т.д. Спасибо!
|
|
|
|
|
10.3.2017, 17:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(chivinvv @ 8.3.2017, 21:26) Подскажите, где "лучше" приобрести извещатели, модули, и т.д. Спасибо! Если не 1-2 штуки то можно купить в представительстве
|
|
|
|
|
27.4.2017, 19:31
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2017
Пользователь №: 319984
|
Коллеги, всех приветствую. Посчастливилось попасть в эксплуатацию данной системы. Есть несколько вопросов. Точнее по ошибкам и как с ними бороться. Установлено 24 панели , разделенные на два оптических кольца. Собственно самый главный вопрос по ошибкам. 1) Transien missig device- вылетает ошибка хаотично, адресация на шлейфа не задвоена. Что означает она, на что смотреть и как бороться? Ни каких других ошибок по типу обрыва петли или потеря части петли нет, так же как и различных "звезд" на петле. Обычный кольцевой шлейф. При проверки одной панели с одним шлейфом такой ошибки нет. 2)Low analog value-На некоторых датчиках присутствует. Я так понимаю , что слабый сигнал от устройства и замена поможет избавится от этого? 3)Sensor type mismatch- Различный тип устройств, опять же я понимаю так, что запрограмированно криво. Т.Е. мониторный модуль запрограмированн как релейный или тепловой датчик , как дымовой? 4)Duplicate address-Сыплет хаотично, всегда разное количество устройств в ошибке. Адресации фактически задвоенной нет. Что делать? 5)Loop transmission corrupt- Что это? иногда вылетает на модулях или датчиках.
|
|
|
|
|
28.4.2017, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(AlohaHawaii @ 27.4.2017, 19:31) Коллеги, всех приветствую. Посчастливилось попасть в эксплуатацию данной системы. Есть несколько вопросов. Точнее по ошибкам и как с ними бороться. Установлено 24 панели , разделенные на два оптических кольца. Собственно самый главный вопрос по ошибкам. 1) Transien missig device- вылетает ошибка хаотично, адресация на шлейфа не задвоена. Что означает она, на что смотреть и как бороться? Ни каких других ошибок по типу обрыва петли или потеря части петли нет, так же как и различных "звезд" на петле. Обычный кольцевой шлейф. При проверки одной панели с одним шлейфом такой ошибки нет. 2)Low analog value-На некоторых датчиках присутствует. Я так понимаю , что слабый сигнал от устройства и замена поможет избавится от этого? 3)Sensor type mismatch- Различный тип устройств, опять же я понимаю так, что запрограмированно криво. Т.Е. мониторный модуль запрограмированн как релейный или тепловой датчик , как дымовой? 4)Duplicate address-Сыплет хаотично, всегда разное количество устройств в ошибке. Адресации фактически задвоенной нет. Что делать? 5)Loop transmission corrupt- Что это? иногда вылетает на модулях или датчиках. Большинство из выше перечисленных ошибок горит о несоблюдении параметров шлейфа (сопротивление и емкость). К сожалению лечение возможно только перекладкой кабеля с большим сечением проводников. Сопротивление пустого шлейфа без устройств не должно превышать 37 Ом, при сопротивлении 37-50 Ом обнаружение двойных адресов не гарантируется. При сопротивлении больше 75 Ом - полная ж.. Sensor type mismatch - говорит о несоответствии типа извещателя. Например, запрограммирован дымовой, а установлен тепловой.
|
|
|
|
|
28.6.2017, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Коллеги подскажите, перестали выгружаться точки из xls80 в ebi. Точнее выгрузка происходит но не всех устройств. При этом не выгруженные устройства панель видит.
|
|
|
|
|
24.11.2017, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 332425
|
Доброго времени суток. Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе. Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет.
|
|
|
|
|
26.11.2017, 21:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(rtt2 @ 24.11.2017, 19:52) Доброго времени суток. Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе. Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет. Если двойных адресов на самом деле нет, то данные ошибки обычно говорят о повышенном сопротивлении и емкости кабеля. Об этом же свидетельствует ошибка об угасании сигнала. Для корректного определения двойных адресов сопротивление шлефа не должно превышать 37 Ом.
|
|
|
|
|
28.11.2017, 22:35
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 332425
|
Y&S, спасибо. Буду ковырять шлейф. Еще посоветуйте, пожалуйста, специализированную литературу по адресным пожарным системам.
|
|
|
|
|
6.12.2017, 16:26
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2017
Пользователь №: 319984
|
Цитата(rtt2 @ 24.11.2017, 19:52) Доброго времени суток. Та же проблема, что и у AlohaHawaii с панелью XLS80: ошибка двойного адреса. Из особенностей ошибка начинается с одного и того же адреса и затем в редких случаях распространяется на соседние по номеру датчики на шлейфе. Ошибка двойного адреса возникает при снятии и установке обратно любого дымоизвещателя, затем также сама пропадает. С недавнего времени стала периодически проскакивать ошибка "Сигнал шлейфа угас". Подскажите, пожалуйста, с чего начать поиск источника неисправности? Опыта мало, поэтому буду благодарен за любой совет. Не обязательно. В ходе разбора наследия своего наткнулся на проблему с модулями, а именно от возраста отлетают ножки крутилок выставления адреса, в следствие чего адреса слетают и появляется за двойка.
|
|
|
|
|
24.4.2018, 14:17
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.4.2017
Пользователь №: 319984
|
Коллеги, добрый день!!! На объекте появилась неисправность в работе всей системы АПС. Смысл проблемы такой: При сбросе системы АПС она выполняет передопрос текущих неисправностей в системе. После завершения опроса выводится на экранах панелей текущее (фактическое) количество неисправностей в системе (в строке события). По прошествии 2-х минут после «нормализации» количества событий, система самопроизвольно сбрасывает их до количества 15-20 неисправностей на панелях, при этом в ЕБИ неисправности отображаются. При отключении любой панели от оптического кольца и запуска автономно неисправности данной панели отображаются в полном объеме. Физически, на устройствах неисправности также присутствуют. Ссылкой отправляю как это выглядит физически. Смотреть с 3-й минуты, т.к. на первых минутах момент прогрузки текущих неисправностей. https://www.youtube.com/watch?v=WiDvScpLths...eature=youtu.beСталкивался ли кто с подобным?
|
|
|
|
|
1.8.2018, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(AlohaHawaii @ 24.4.2018, 14:17) Коллеги, добрый день!!! На объекте появилась неисправность в работе всей системы АПС. Смысл проблемы такой: При сбросе системы АПС она выполняет передопрос текущих неисправностей в системе. После завершения опроса выводится на экранах панелей текущее (фактическое) количество неисправностей в системе (в строке события). По прошествии 2-х минут после «нормализации» количества событий, система самопроизвольно сбрасывает их до количества 15-20 неисправностей на панелях, при этом в ЕБИ неисправности отображаются. При отключении любой панели от оптического кольца и запуска автономно неисправности данной панели отображаются в полном объеме. Физически, на устройствах неисправности также присутствуют. Ссылкой отправляю как это выглядит физически. Смотреть с 3-й минуты, т.к. на первых минутах момент прогрузки текущих неисправностей. https://www.youtube.com/watch?v=WiDvScpLths...eature=youtu.beСталкивался ли кто с подобным? Сталкивался. Решается несложными манипуляциями с шлейфами.
|
|
|
|
|
19.11.2018, 22:31
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2018
Пользователь №: 351455
|
Доброго всем дня.
Коллеги, может кто сталкивался с проблемой: сопротивление шлейфа прибором POL 8-9 ом. Сенсоров дымовых 70шт. адресов модулей 60, РПИ -2. Происходит не предсказуемая сработка одного и того же РПИ, но его никто не трогал. Заменил на новый - без результата, тоже сработка. Голову сломал с этим РПИ. Может кто то что подскажет.
Второй вопрос: с чем связано что опрос шлейфов на одной панели с разной частотой (по светодиоду сенсора). Один шлейф чаще другой реже.
Заранее спасибо.
|
|
|
|
|
22.12.2018, 19:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(KamilSH @ 19.11.2018, 22:31) Второй вопрос: с чем связано что опрос шлейфов на одной панели с разной частотой (по светодиоду сенсора). Один шлейф чаще другой реже. Частота опроса в общем случае зависит от количества устройств в шлейфе: чем меньше устройств тем чаще опрос. Цитата Происходит не предсказуемая сработка одного и того же РПИ, но его никто не трогал. Заменил на новый - без результата, тоже сработка. Т.е. срабатывает в тревогу сам по себе? Протокол опроса какой: CLIP или TC800A?
|
|
|
|
|
24.12.2018, 10:58
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 19.11.2018
Пользователь №: 351455
|
Спасибо за ответ.
Разобрался. Шлейф коротил на PE. Панель пыталась удерживать шлейф. Сенсоры при этом уходили на время в 0% , а ручник в сработку. Нашел место - убрал - теперь месяц уже спокойно!
|
|
|
|
|
26.8.2019, 15:40
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 24.11.2017
Пользователь №: 332425
|
Удалось разобраться с ошибкой двойного адреса на шлейфе: как оказалось на шлейфе присутсвовали коммутационные коробки с клеммниками, что давало сопротивление шлейфа в 48 ом. После протяжки всех клеммников сопротивление снизилось до 38 ом и ошибка пропала. Всем спасибо за советы. Но возник следующая проблема: ошибка "Кратковременное отсутствие \ CurrentTransientMissingDevice" пожарного дымоизвещателя в ПО Honeywell EBI, причем ошибка присутствует на каждом датчике только одного шлейфа. На панелях же XLS80 нет никаких ошибок. Буду благодарен за совет.
Сообщение отредактировал rtt2 - 26.8.2019, 15:41
|
|
|
|
|
4.12.2019, 15:23
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 4.12.2019
Пользователь №: 369753
|
Здравствуйте, Уважаемые! Арендую помещение в Сочи, необходимо прописать 22 датчика в панели Honeywell XLS80e. На месте подрядчики выставляют немилосердный ценник. Подскажите, сколько может стоить прописка такого объема датчиков (учитывая что СМР есть кому осуществить) сколько займет по времени? Самолет и жилье готов оплатить. Вопрос с паролями можем обсудить по телефону. Буду благодарен за ответы!
|
|
|
|
|
17.12.2019, 10:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 12.3.2009
Из: Москва
Пользователь №: 30392
|
Цитата(Ярослав сочи @ 4.12.2019, 15:23) Здравствуйте, Уважаемые! Арендую помещение в Сочи, необходимо прописать 22 датчика в панели Honeywell XLS80e. На месте подрядчики выставляют немилосердный ценник. Подскажите, сколько может стоить прописка такого объема датчиков (учитывая что СМР есть кому осуществить) сколько займет по времени? Самолет и жилье готов оплатить. Вопрос с паролями можем обсудить по телефону. Буду благодарен за ответы! Да в районе 10Круб это стоит, вместе с русификацией дискрипторов, выгрузки точек из панелей и прорисовкой дисплеев в EBI. А что за объект у вас такой? а то 9 лет пусконалаживал honeywell в Сочи.
|
|
|
|
|
28.10.2021, 12:37
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 6.2.2020
Пользователь №: 372590
|
А возможно ли в данной станции реализовать алгоритм В? Алгоритм В предполагает уход системы в «Пожар» по сработке одного извещателя с перезапросом или по сработке двух извещателей. Причем, это должно работать так: срабатывает один извещатель, а потом в течение не более 60 секунд должен произойти его перезапрос. Если он опять сработает, то пожар. Если в течение этих 60 секунд сработает еще один извещатель – тоже пожар.
|
|
|
|
|
22.1.2024, 6:50
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 22.1.2024
Пользователь №: 426124
|
Здравствуйте коллеги. Установленной ПС XLS80E более 10 лет. Всё это время никто не обслуживал. Вышла неисправность: Шлейф 2 Устройство с адресом 0 присутствует. Подскажите в чём дело и как проверить. Все детекторы с адресом сам проверял. Спасибо.
Сообщение отредактировал Kamran - 22.1.2024, 7:02
|
|
|
|
|
24.1.2024, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(Kamran @ 22.1.2024, 6:50) Здравствуйте коллеги. Установленной ПС XLS80E более 10 лет. Всё это время никто не обслуживал. Вышла неисправность: Шлейф 2 Устройство с адресом 0 присутствует. Подскажите в чём дело и как проверить. Все детекторы с адресом сам проверял. Спасибо. Предположу, что какой-то из устройств неверно отдает свой адрес. Точнее отдает его как 0. Порробуй методом половинных делений дробить щлейф, чтобы найти проблемное устройство. Это верно для случая, когда у Вас действительно нет устройства с адресом 0. Обычно адрес 0 у устройства с завода.
|
|
|
|
|
11.3.2024, 13:57
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 11.3.2024
Пользователь №: 427928
|
Здравствуйте уважаемые коллеги, встретился такой зверь Honeywell Xls-80, подскажите пожалуйста есть ли возможность выгружать конфигурацию из панели с помощью программного обеспечения XLS Series Configuration Tool, и если не сложно ответить каким образом?
|
|
|
|
|
15.3.2024, 12:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 158
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420
|
Цитата(Ustinch @ 11.3.2024, 13:57) Здравствуйте уважаемые коллеги, встретился такой зверь Honeywell Xls-80, подскажите пожалуйста есть ли возможность выгружать конфигурацию из панели с помощью программного обеспечения XLS Series Configuration Tool, и если не сложно ответить каким образом? Подключаетесь кабелем к сервисному разъему на матери и выгружаете в программу. При этом нужно знать код 3 уровня панели т.к. без него соединение не установится
|
|
|
|