> Расчет предохранительных клапанов по ПБ 09-592-03, Какую величину брать для G кг/ч
Flow
сообщение 7.10.2022, 12:08
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 511
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Уважаемые коллеги,

возникла необходимость посчитать предохранительные клапаны для хладагента R410

Хочу использовать методику Приложение 4 ПБ 09-592-03 (знаю что он отменен, но другого ничего не нашел)

в формуле есть G - требуемая пропускная способность клапана, кг/ч

Вот в этом и вопрос - как правильно взять данную величину. Объем испарителя и конденсатора известен, известен объем хладагента в контуре. Но какая доля этого объема должна вытечь за час ( unsure.gif ) через клапан и как ее посчитать я не знаю. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным расчетом или где-то в справочниках это есть?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 7.10.2022, 18:35
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Вот здесь на последней странице есть пример расчета
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Henry_Pressure_Relief_Valves_Technical_Info.pdf ( 130,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 17
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flow
сообщение 8.10.2022, 16:06
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 511
Регистрация: 31.8.2007
Из: Москва
Пользователь №: 10998



Спасибо за информацию. Как я понял это расчет предохранительного клапан жидкостного ресивера, чтобы защитить его от взрыва в случае "возгорания" хладагента. Хотя я не могу понять с чего бы хладагенту возгораться, наверное речь идет о пожаре в помещении где стоит этот ресивер.
Но в любом случае эта информация не помогает мне посчитать по приложению 4 sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 28.4.2024, 20:44