Уважаемые коллеги,

возникла необходимость посчитать предохранительные клапаны для хладагента R410

Хочу использовать методику Приложение 4 ПБ 09-592-03 (знаю что он отменен, но другого ничего не нашел)

в формуле есть G - требуемая пропускная способность клапана, кг/ч

Вот в этом и вопрос - как правильно взять данную величину. Объем испарителя и конденсатора известен, известен объем хладагента в контуре. Но какая доля этого объема должна вытечь за час ( unsure.gif ) через клапан и как ее посчитать я не знаю. Подскажите пожалуйста кто сталкивался с подобным расчетом или где-то в справочниках это есть?
narkom
Вот здесь на последней странице есть пример расчета
Flow
Спасибо за информацию. Как я понял это расчет предохранительного клапан жидкостного ресивера, чтобы защитить его от взрыва в случае "возгорания" хладагента. Хотя я не могу понять с чего бы хладагенту возгораться, наверное речь идет о пожаре в помещении где стоит этот ресивер.
Но в любом случае эта информация не помогает мне посчитать по приложению 4 sad.gif