Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqwauJdq
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> трубопроводы в ИТП
smit_11
сообщение 1.9.2011, 8:45
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



Скажите пожалуйста где написано что через ИТП нельзя проводить транзитом канализационные трубы и водопроводные, в потолке подшивном, вдоль стен. И возможно ли пройти в потолке подшивном бытовой канализацией и ливневой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaK
сообщение 1.9.2011, 10:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20073



А почему вы решили, что нельзя? ИТП техническое помещение. Просто постараться трубы прокладывать не над оборудованием, для удобства монтажа и эксплуатации.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smit_11
сообщение 1.9.2011, 10:38
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



значит можно?? мне архитекторы упорно говорят что нельзя, а сказать откуда они это взяли не могут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaK
сообщение 1.9.2011, 10:44
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20073



Руководствуйтесь СНиПом 2.04.01-85* п.17.10 . Почитайте еще СП 41-101-95 про ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Reflex
сообщение 1.9.2011, 11:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 359
Регистрация: 27.11.2009
Из: Калининград
Пользователь №: 41441



туда не только можно, но и нужно заходить и водопроводом и канализацией.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smit_11
сообщение 1.9.2011, 11:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



у меня ситуация такая, выпуск из здания возможен лишь через только итп, вот я и иду транзитом в под перекрытием или у стены в итп, итп находиться в подвале. и далее я выхожу на улицу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ElenaK
сообщение 1.9.2011, 11:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 26.6.2008
Пользователь №: 20073



Мы так тоже часто делаем!Все через ИТП выводим. либо совмещаем ВУ и ИТП
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.9.2011, 11:50
Сообщение #8


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



э-эээ слово "транзит" и "выпуск" в инженерии имеют разные значения...
Определитесь для начала что у вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smit_11
сообщение 1.9.2011, 12:29
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



транзитом труба 100 мм проходит над итп и выходит наружу из здания в итп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 1.9.2011, 12:58
Сообщение #10


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



млин, вы инженер или бригадир равшанов?

Цитата(smit_11 @ 1.9.2011, 8:45) *
Скажите пожалуйста где написано что через ИТП .
Цитата(smit_11 @ 1.9.2011, 12:29) *
транзитом труба 100 мм проходит над итп и выходит наружу из здания в итп

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smit_11
сообщение 1.9.2011, 13:08
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 146
Регистрация: 4.4.2011
Из: СПб
Пользователь №: 101792



над итп- это имеется ввиду под потолком в итп
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
EJIEHA
сообщение 1.9.2011, 13:21
Сообщение #12


инженер-проектировщик ОВиК


Группа: Модераторы
Сообщений: 8797
Регистрация: 28.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4501



Не припомню прямых запретов на транзит канализации в ИТП. Но! Рассказываю как это происходит в Москве. Подавляющее большинство ИТП эксплуатирует МОЭК. И они никогда не согласуют проект, если там есть посторонние коммуникации, требующие обслуживания. А канализационный выпуск - это как минимум прочистка. Мы изголялись следующим образом. Пускали трубу канализации по стене, выгораживали со стороны ИТП фальшстеной, а люк для обслуживания прочистки делали из другого помещения. Если у вас ИТП и канализацию обслуживает одна и та же компания, всё проще.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 3.6.2024, 12:12