> Tac2112, настройки
AMADA
сообщение 4.10.2012, 22:21
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594



прошу помощи кто настраивал контроллер отопления какие установки использовали,привезли с установками по умолчанию ,но работает както не стабильно ,нехочется крутить на обум,график подачи кательной 123/70-в доме наверно80/65(не знаю как экономней),есть теплообменник, насос magna25-60,вентиль tac v241-15-1.0,прошу написать оптимальные настройки и на что обратить внимание helpsmilie.gif ,замерзаем
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  tac_2112_user_manual.pdf ( 478,48 килобайт ) Кол-во скачиваний: 18
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AMADA
сообщение 9.10.2012, 11:56
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 17.11.2010
Пользователь №: 81594



подскажите хотябы какой температурный график использовать чтобы поэкономней было
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kdu
сообщение 12.11.2012, 5:59
Сообщение #3


практикующий инженер со стажем...


Группа: Участники форума
Сообщений: 860
Регистрация: 1.12.2009
Из: Сибирь-матушка
Пользователь №: 41581



Вы бы подробнее сиптомы описали для начала - что значит "работает нестабильно"? У меня например была история с ТАС-ом подобная - бился с контуром ГВС подача была то холодная, то кипяток. Весь мозг себе вынес думал причина в контроллере и его настройках (молодой был, зелёный))))), в итоге оказалось проблемма была в настройках самого регулирующего клапана на ГВС-е : был выставлен микрик на "логарифмическую хар-ку" привода вместо линейной, и был включен микрик "работа с 2В" а контроллер выдавал 0...10В. Так что варианты могут быть ВЕСЬМА разными...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2024, 23:13