> Задачка по гидравлике, Помогите решить
miter
сообщение 28.4.2023, 10:16
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Всем привет

Помогите решить задачку. Есть напорная труба известного размера и конфигурации. В трубу врезан манометр, показывающий давление в ней. Труба работает на затопленный излив в резервуар с постоянным уровнем (дальше вода уходит переливом). Нужно найти расход в трубе.
Числовые данные в приложенном рисунке

Сообщение отредактировал miter - 28.4.2023, 10:17
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  2515DDD9_FB86_43B9_8C3C_F6211EF9865E.jpeg ( 265,44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.4.2023, 11:38
Сообщение #2


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Расход равен перепаду полного давления, делённому на характеристику сопротивления. Можно и через пропускную способность, конечно...

Характеристика сопротивления здесь зависит от потерь напора по длине и местных потерь (на выходе).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.4.2023, 11:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(tiptop @ 28.4.2023, 11:38) *
Расход равен перепаду полного давления, делённому на характеристику сопротивления. Можно и через пропускную способность, конечно...

Характеристика сопротивления здесь зависит от потерь напора по длине и местных потерь (на выходе).


А можно подробнее, плиз?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.4.2023, 12:14
Сообщение #4


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




Пардон, не считал ни разу. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.4.2023, 12:25
Сообщение #5


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



если 0,24МПа принять равными 24мвс, тогда падение на трубе составит 20мвс
дале ищем данные по квс трубы и из него находим расход по известной формуле
при малых скоростях потока потерями на выходе можно пренебречь. но судя по всему скорость тут д.б. весьма не малая.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.4.2023, 12:33
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(tiptop @ 28.4.2023, 11:38) *
и местных потерь (на выходе).

Наверное, здесь КМС внезапного расширения можно принять равным единице.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.4.2023, 12:44
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



не решабельна задача- ну и льется через край неизвестный расход из резервуара этого и что? не упомянуто еще какое то условия делающее задачу с однозначным ответом.
Кто заполнял большую бочку шлангом опустив его на дно тот сходу знает, что и Р насоса и Ж насоса сколь угодно могут быть что б наполнить бочку и через край льется.
еще критерий упущен какой либо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 28.4.2023, 13:18
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



https://www.google.ru/search?q=%D1%81%D1%82...nt=gws-wiz-serp

Вам сюда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.4.2023, 13:29
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



У меня получилось 60 тыс. т/ч:

Прикрепленный файл  60_тыс.т_ч.png ( 10,74 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22


Правда, скорость нереально высокая. Похоже, на выходе КМС вовсе не единица...

Сообщение отредактировал tiptop - 28.4.2023, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.4.2023, 13:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(LordN @ 28.4.2023, 12:25) *
если 0,24МПа принять равными 24мвс, тогда падение на трубе составит 20мвс
дале ищем данные по квс трубы и из него находим расход по известной формуле
при малых скоростях потока потерями на выходе можно пренебречь. но судя по всему скорость тут д.б. весьма не малая.

А не 10 м с учетом атмосферного давления над резервуаром?
И часть давления не уйдет в скоростной напор на выходе?
квс трубы нигде не находится. Точнее находится в виде формулы зависимости от расхода)

Цитата(инж323 @ 28.4.2023, 12:44) *
что и Р насоса и Ж насоса сколь угодно могут быть что б наполнить бочку и через край льется.

Разве?

Цитата(svoroponov @ 28.4.2023, 13:18) *
Вам сюда.

Много искал, ничего подобного моей задаче не находил.

Цитата(tiptop @ 28.4.2023, 13:29) *
У меня получилось 60 тыс. т/ч:
Правда, скорость нереально высокая. Похоже, на выходе КМС вовсе не единица...

Формулы не раскроете?))
60 тыс кубов в час действительно кажется многовато mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.4.2023, 14:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(miter @ 28.4.2023, 13:51) *
Разве?

Суньте наконечник от керхера в бочку на 1 метр глубины или просто шланг на котором есть какое давление больше 4 метров и увидите сами. и бочка наполняется и перелив с 4 метров идет. И керхер своими сотней метров напора толщу воды не пробивает фонтан не образовывая над поверхностью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.4.2023, 14:32
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(инж323 @ 28.4.2023, 14:18) *
Суньте наконечник от керхера в бочку на 1 метр глубины или просто шланг на котором есть какое давление больше 4 метров и увидите сами. и бочка наполняется и перелив с 4 метров идет. И керхер своими сотней метров напора толщу воды не пробивает фонтан не образовывая над поверхностью.

Так-то да. Я не правильно понял предыдущую вашу фразу.
Хотя наверно с увеличением диаметра фонтан таки когда-нибудь появится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.4.2023, 15:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(miter @ 28.4.2023, 14:32) *
Хотя наверно с увеличением диаметра фонтан таки когда-нибудь появится

Не. Появится с уменьшением глубины погружения, но надо именно вверх что б было направлено, а не вбок как в условиях задачи. Ну еще будет несколько разное бурление воды на поверхности от скорости входящего потока воды в резервуар, а так в принципе хватит и 6 метров на манометре что и наполнялось и на потери оставалось и через край лилось, а при давлении повыше будет бурлить на поверхности и переливаться чуть интенсивней и всё. потому и написал что еще какие то условия нужны- дельта может быть в Ж по трубе очень в больших диапазонах и все перечисленные условия в задаче совпадать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.4.2023, 15:19
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(инж323 @ 28.4.2023, 15:10) *
Не. Появится с уменьшением глубины погружения, но надо именно вверх что б было направлено, а не вбок как в условиях задачи. Ну еще будет несколько разное бурление воды на поверхности от скорости входящего потока воды в резервуар, а так в принципе хватит и 6 метров на манометре что и наполнялось и на потери оставалось и через край лилось, а при давлении повыше будет бурлить на поверхности и переливаться чуть интенсивней и всё. потому и написал что еще какие то условия нужны- дельта может быть в Ж по трубе очень в больших диапазонах и все перечисленные условия в задаче совпадать.

Более интенсивный перелив есть увеличение расхода в трубе)
В целом, перелив тут не важен. Важен вопрос как найти расход. Про перелив я написал, чтобы было понимание, что уровень в резервуаре не меняется
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 28.4.2023, 16:27
Сообщение #15


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797




На этом же форуме: Аналитические зависимости для расчета удельных потерь давления на трение в трубах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 28.4.2023, 16:44
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(tiptop @ 28.4.2023, 16:27) *


Очень большое спасибо smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 28.4.2023, 17:25
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10697
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(miter @ 28.4.2023, 17:51) *
А не 10 м с учетом атмосферного давления над резервуаром?
если у вас там манометр абсолютного давления - то да, 10мвс, если отностительного, то нет, 20мвс.

Цитата
И часть давления не уйдет в скоростной напор на выходе?
так и есть.
на высоких скоростях поток на входе и на выходе выглядит как воронка с дырочкой в мышиный глаз

Цитата
квс трубы нигде не находится. Точнее находится в виде формулы зависимости от расхода)
ну покажите чтоли.



Формулы не раскроете?))
Цитата
60 тыс кубов в час действительно кажется многовато mellow.gif
для трубы 900мм и перепаде на участке 30м в 20мвс? да вы шутник, батенька.. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.4.2023, 21:03
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(miter @ 28.4.2023, 15:19) *
Более интенсивный перелив есть увеличение расхода в трубе)
В целом, перелив тут не важен. Важен вопрос как найти расход. Про перелив я написал, чтобы было понимание, что уровень в резервуаре не меняется

вот тут есть тонкость в формулировке- перелив есть или просто резервуар более высокий, но вода выше не поднимается? Это очень разное.
Попробуйте на шланг он насоса на даче наступить- сперва вода льется вверх фонтаном, потом наступаем ногой и давим- вода сперва снижает высоту фонтана, а потом в определенный момент как бы сваливается с края шланга просто вниз, а затем стоит зеркалом на определенной высоте и не поднимается выше что б перелиться.
сформулируйте точней насчет есть ли перелив.
только заглядывая в шланг на вставшую там воду на определенной высоте не отпускайте ногу, а то умоетесь после окончания нажатия ногой на шланг. biggrin.gif
хотя заодно можете опустить конец шланга ниже и вода выльется из него и потом наполнит снова шланг и снова встанет неподвижным зеркалом при поднятии на прежнюю высоту. но можно давить и не ногой, а чем либо из запорной арматуры типа вентиля с хорошим кмс. Просто на трубе так потерять давление - шибко теоретически.

Сообщение отредактировал инж323 - 28.4.2023, 21:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
karuzo
сообщение 4.5.2023, 11:12
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 446
Регистрация: 21.1.2010
Пользователь №: 44800



Что-то в данных неверно
При таком давлении потери в 30м трубы -20м ,а скорость в трубе ~ 34 м\с
А на входе: потеря напора ~ 58м (больше чем располагаемое давление)
Бред...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 4.5.2023, 12:16
Сообщение #20


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(karuzo @ 4.5.2023, 11:12) *
А на входе: потеря напора ~ 58м (больше чем располагаемое давление)
Бред...

"Потеря напора на входе" - это бред, согласен.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 4.5.2023, 20:14
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Нашел калькулятор гидравлический в сети - там получилось более 80000 м3/ч расход для данной схемы. Сайт интересный помимо ответа предоставляет описание расчета. Погонял на разных режимах - лямбду считает и по Блаузиусу, и по Альтшулю, и по Шифринсону - какой Рейнольдс получится
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.5.2023, 8:17
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(инж323 @ 28.4.2023, 21:03) *
сформулируйте точней насчет есть ли перелив.

Есть перелив через перегородку

Цитата(karuzo @ 4.5.2023, 11:12) *
Что-то в данных неверно

Это мне и надо доказать Заказчику. 0,24 МПа - исходные данные от зака, при этом заявленный расход 3600 м3/ч. Я хочу показать, что циферки не бьются.

Цитата(T-rex @ 4.5.2023, 20:14) *
Нашел калькулятор гидравлический в сети

А ссылочкой не поделитесь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
HeatServ
сообщение 10.5.2023, 10:51
Сообщение #23


Не по вкусу пряник, не по чину мундир.


Группа: Участники форума
Сообщений: 49484
Регистрация: 24.4.2009
Пользователь №: 32666



Цитата(miter @ 10.5.2023, 8:17) *
Есть перелив через перегородку
Ну так надо сделать сброс на некоторую высоту, скажем, несколько сантиметров, а потом взять в руки секундомер и высчитать расход по скорости подъёма зеркала через площадь переливной конструкции.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
miter
сообщение 10.5.2023, 11:23
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1876
Регистрация: 28.12.2010
Из: Москва
Пользователь №: 87893



Цитата(HeatServ @ 10.5.2023, 10:51) *
Ну так надо сделать сброс на некоторую высоту, скажем, несколько сантиметров, а потом взять в руки секундомер и высчитать расход по скорости подъёма зеркала через площадь переливной конструкции.

Это проект, не построено
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 10.5.2023, 11:58
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Их мильон же калькуляторов. Заходил со старого редко используемого ноута, может в истории осталась ссылка, поищу

Сообщение отредактировал T-rex - 10.5.2023, 11:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.5.2023, 11:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Цитата(miter @ 10.5.2023, 11:23) *
Это проект, не построено


Уравнение Бернулли в помощь



Сообщение отредактировал Aerl - 17.5.2023, 11:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 17.5.2023, 11:49
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 1624
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823





примерно

24,47-4=(1+коэф.местн.сопротивл.)*(V^2)/(2*g)+i*L

по справочникам найти коэф местн сопротивлений при изливе под уровень, далее можно экселем поиск решения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 17.5.2023, 12:14
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Предыдущему участнику - в уравнении Бернулли для реальных жидкостей присутствует поправка на трение в трубах. Именно размер этой величины для конкретной схемы интересует ТС. И она будет больше, чем влияние местного излива, причем многократно.
Для ТС - я не нашел тот сайт с калькулятором. Ваша задача решается так - итерационным путем найти такой расход, который даст на вашем участке потерю давления в 20 метров (0,24 МПа минус 4 метра столба). Берете расход, считаете Рейнольдс, считаете лямбду, считаете потери. Равно 20 метров? Если нет берите новый расход
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.5.2023, 12:23
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



только вот что бы переливалось через перегородку нужно тоже иметь какое то давление избыточное на поверхности. при нулевом вода будет просто стоять и не переливаться. Хотя б сколько то сантиметров вод. столба нужно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
T-rex
сообщение 17.5.2023, 12:53
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 1644
Регистрация: 15.9.2012
Пользователь №: 163378



Согласен, что на поверхности водоема должен быть уклон в сторону излива. Только его влияние будет относительно небольшим (даже если принять полметра)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:24