> Теплый пол в ДОУ
evgeny_student
сообщение 3.6.2023, 16:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2023
Пользователь №: 418002



Здравствуйте, пишу диплом по отоплению. В групповом помещении детского сада нужно рассчитать теплый пол. Температура помещения 23 градуса, по нормативным документам температура теплого пола тоже равна 23 градуса. Как в таком случае быть? Из идей только изменить температуру внутри помещения, но тогда нужно переделывать половину диплома. Т.к разности температур нет, то я не могу ничего рассчитать, теплового потока, получается, нет. (рассчитываю по методичке от Valtec). Заранее спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 4.6.2023, 5:37
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



Вам надо исходить из того что
1. Для помещения задаются теплопотери и их надо компенсировать.
2. Вам надо прогревать не только воздух в помещении но и конструкцию пола для того чтобы на нём было тепло задницам и ножкам ребятне.
Вот из этого и исходите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeny_student
сообщение 4.6.2023, 12:13
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2023
Пользователь №: 418002



Цитата(svoroponov @ 4.6.2023, 5:37) *
Вам надо исходить из того что
1. Для помещения задаются теплопотери и их надо компенсировать.
2. Вам надо прогревать не только воздух в помещении но и конструкцию пола для того чтобы на нём было тепло задницам и ножкам ребятне.
Вот из этого и исходите.

И как же разделить нагрузки? Через пол теплопотери всего 300 Вт, а площадь покрытия теплым полом 44 м2. При таком раскладе получаются очень маленькие цифры и оборудование невозможно подобрать. Теплопотери помещения в целом 2800 Вт.

Сообщение отредактировал evgeny_student - 4.6.2023, 12:15
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 4.6.2023, 15:30
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



так пол не для того чтобы компенсировать теплопотери через пол. если регион южный то с помощью теплого пола можно покрыть даже теплопотери на инфильтрацию.
вам нужно просчитать теплый пол с учетом пирога пола и шаг/диамтер разводки труб чтобы температура поверхности была 23 градуса.
считате сколько получается тепла с теплого пола . допустим 50 вт/м2 . потом 2800 - (50*площадь теплого пола) = оставшуюся часть вешаете на радиаторы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeny_student
сообщение 4.6.2023, 15:35
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2023
Пользователь №: 418002



Цитата(Composter @ 4.6.2023, 15:30) *
так пол не для того чтобы компенсировать теплопотери через пол. если регион южный то с помощью теплого пола можно покрыть даже теплопотери на инфильтрацию.
вам нужно просчитать теплый пол с учетом пирога пола и шаг/диамтер разводки труб чтобы температура поверхности была 23 градуса.
считате сколько получается тепла с теплого пола . допустим 50 вт/м2 . потом 2800 - (50*площадь теплого пола) = оставшуюся часть вешаете на радиаторы.

хорошо, спасибо, только вот как понять каким тепловым потоком задаваться? Есть ли какое то правило?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Composter
сообщение 4.6.2023, 15:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3507
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120



Цитата(evgeny_student @ 4.6.2023, 15:35) *
хорошо, спасибо, только вот как понять каким тепловым потоком задаваться? Есть ли какое то правило?

всмысле задаваться?
у вас есть пирог, есть трубы есть шаг. берете 16 трубу шаг 150 и подставляете в ваш пирог, считате температуру на поверхности пола, если не равно 23 то увеличиваете/уменьшаете шаг/диаметр турбы или добавляете/убавляете слой или толщину пирога, и так пока температура пол не станет 23 градуса. исходя из этого уже считате теплоотдачу с 1 м2 пола

Сообщение отредактировал Composter - 4.6.2023, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
evgeny_student
сообщение 4.6.2023, 15:44
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 30.5.2023
Пользователь №: 418002



Цитата(Composter @ 4.6.2023, 15:43) *
всмысле задаваться?
у вас есть пирог, есть трубы есть шаг. берете 16 трубу шаг 150 и подставляете в ваш пирог, считате температуру на поверхности пола, если не равно 23 то увеличиваете/уменьшаете шаг/диаметр турбы или добавляете/убавляете слой или толщину пирога, и так пока температура пол не станет 23 градуса. исходя из этого уже считате теплоотдачу с 1 м2 пола

теперь все понятно, спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения