> Газовый регулятор Honeywell VR4625 и горелка Elco, Горелка уходит в аварию при переходе в режим ождания запроса теплогене
protorianec
сообщение 12.5.2021, 15:03
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.5.2021
Пользователь №: 391313



Доброго времени.Необходима помощь . Есть горелка Elco и газовый регулятор VR4625.Все это дело стоит на котле Виссман .Котел запускается,работает.Горелка настроена.Но по истечению времени горелка уходит в аварию.После перезапуска все тоже самое...запускается ,работает...и через час,два,три..по разному,опят авария.Сегодня удалось момент аварии.При переходе из режима горения в режим запроса теплогенерации сваливается в аварию.и что более непонятно,не постоянно ,((( Опыта с газовыми котлами еще мало,котельная на обслуживании.Пришел к выводу ,что при выключении переодически не закрывается эл.маг.клапан.Есть ли способы его как то проверить?Буду благодарен любой информации)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 12.5.2021, 20:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Предлагаю всем понимающим суть озвученной проблемы не кормить ТС рыбой, а научить его смастерить себе удочку и наловить себе на жареху самостоятельно. biggrin.gif
Для начала, protorianec, горелка уходит в аварию во время установившейся работы, или при розжиге?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
protorianec
сообщение 12.5.2021, 23:09
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.5.2021
Пользователь №: 391313



Котёл запускается,работает(идёт нагрев теплоносителя), от контроллера поступает сигнал на выключение горелки. Горелка выключается и переходит в режим ожидания запроса теплогенерации от контроллера. Собственно все происходит в период перехода от режима горения в режим выключения горелки. Но не всегда.

Цитата(Галиев @ 12.5.2021, 20:02) *
Предлагаю всем понимающим суть озвученной проблемы не кормить ТС рыбой, а научить его смастерить себе удочку и наловить себе на жареху самостоятельно. biggrin.gif
Для начала, protorianec, горелка уходит в аварию во время установившейся работы, или при розжиге?



Котёл запускается,работает(идёт нагрев теплоносителя), от контроллера поступает сигнал на выключение горелки. Горелка выключается и переходит в режим ожидания запроса теплогенерации от контроллера. Собственно все происходит в период перехода от режима горения в режим выключения горелки. Но не всегда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Галиев
сообщение 13.5.2021, 11:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 4175
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830



Что все происходит? Вы опишите подробно, как горелка выходит в аварию, пошагово, и как выглядит эта "авария".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
protorianec
сообщение 19.5.2021, 12:39
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 12.5.2021
Пользователь №: 391313



Цитата(Галиев @ 13.5.2021, 12:46) *
Что все происходит? Вы опишите подробно, как горелка выходит в аварию, пошагово, и как выглядит эта "авария".

Вопрос решён, тему можно закрыть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 19.5.2021, 13:02
Сообщение #6


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11108
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(protorianec @ 19.5.2021, 12:39) *
Вопрос решён, тему можно закрыть.

Написал бы, в чём было дело. unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ДмитрийКК
сообщение 28.3.2024, 11:57
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 28.3.2024
Пользователь №: 428578



Добрый день. Может кому поможет в случае такой ситуации, которая описана выше.
Горелка Elko VG 1.40, газовый клапан VR4625A, настроена на 35кВт по данным в таблице инструкции, наработка 1950 часов за 1,5 года.
После завершения цикла нагрева котла до заданной температуры и перекрытия подачи газа горелка выходила в ошибку. Запускалась только после сброса. Далее могла отработать один или несколько циклов и опять ошибка на том же месте. Обнаружено падение давления в промежуточной камере.
Резюме - замена газового клапана на новый.
Результат - нормальная работа.

P.S. Просьба к спецам по горелкам Elco высказать свои соображения по обнаруженному в инструкции не понятному разногласию в цифрах настроек. В таблице при настройке мощности на 25кВт параметр Давление газа в головке 119 pBr стоит значение 36 даПа , а в разобранном далее примере настройки горелки на 25 кВт: - регулировка давления в точке pBr= 42 даПа с помощью винта C.
Опечатка? или есть разница в понятиях Давление газа и регулировка в точке.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  elco_vg1.40_1.55_1.85_instrukcia.pdf ( 1,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 1
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 16:31