Воздушное отопление офисного помещения |
|
|
|
23.3.2024, 0:12
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377
|
Добрый вечер. Плохо разбираюсь в воздушном отоплении, хотел бы узнать у более опытных специалистов мнение по поводу выбранного мною способа воздушного отопления офисного помещения. Вводные данные: 2-х этажное здание, площадь каждого из этажей 200м2, общее количество человек в здании не более 20. Моя идея заключается в том, чтобы установить на кровле приточно вытяжную систему c эл.калорифером для отопления и фреоновым канальным охладителем, не понятно теплый воздух будет попадать на первый этаж или люди будут мерзнуть, как регулировать данную систему и есть ли смысл в ней(может просто поставить фанкоилы и греть и охлаждать воздух который уже попал в помещение?) P.s первый раз пишу на форум, сильно не бейт)
|
|
|
|
|
23.3.2024, 16:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Ну для начала если хотите совместить отопление и вентиляцию то расход воздуха будет 5-7 крат, может и больше. если высота этажа 3 метра то 200*3*2*5=6000 м3/час это минимальный расход вентустановки. Потом для вентустановки понадобится рекуператор (если у вас тепло не бесплатное) и второй калорифер(если вы не краснодаре живете) Цитата(yourowner1337 @ 23.3.2024, 0:12) не понятно теплый воздух будет попадать на первый этаж или люди будут мерзнуть не понял . вы хотите дырку в перекрытии сделать и чтобы он сам искал что ему нужно обогревать или нет? так вентиляция не работает. При совмещенном отоплении и вентиляции особый подход нужен к воздухораспределнию. Ибо при слишком малой скорости струя будет всплывать вверх и будет греться только потолок. Потом конечно нужно чтобы струя воздуха попадала на все ограждающие поверхности иначе конденсат, плесень и все такое. В идеале подача воздуха в нижнюю часть помещения. Ну и соответвенно при расходе 5-7 крат размеры воздуховодоводов будут больше больше в 5-7 раз и количество решеток. регулируется это все через автоматику: датчики температуры, клапаны с приводами на каждую комнату
Сообщение отредактировал Composter - 23.3.2024, 16:57
|
|
|
|
|
23.3.2024, 17:48
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377
|
Спасибо за ответ ! Думаю заказчик зажмет тратить такие суммы.Тогда перефразирую вопрос,я не совсем понимаю как будет работать приточная вентиляция, холодный приточный воздух попадает в помещение через вент каналы и в помещении смешивается с теплым воздухом от фанкоилов ?
Сообщение отредактировал yourowner1337 - 23.3.2024, 17:49
|
|
|
|
|
23.3.2024, 18:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
По ходу вы в Ов в целом не разбираетесь. Если вы собираетесь отопление совмещать с вентиляцией то зачем фанкойлы? Считаете расход на лето потом расход на зиму берете максимальный и закладываете в вент установку требуемый нагреватель и охладитель. И вент установка обеспечивает и летом холод и зимой тепло.. Если же у вас фанкойлы то проще купить четерехтрубные на зиму и лето. А вент установку брать только по расходу на людей.
Сообщение отредактировал Composter - 23.3.2024, 18:06
|
|
|
|
|
23.3.2024, 18:13
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377
|
Вы уточнили, что для устройства системы вентиляции совмещенной с отоплением потребуются довольно внушительная система. Я решил поменять систему отопления, приточно-вытяжная система вентиляции и фанкоилы для кондиционирования.
|
|
|
|
|
24.3.2024, 0:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Я видел что до редактирования сообщения был другой текст поэтому и написал. Самая обычная система это водяное отопление через радиаторы/конвекторы на зиму и холодоснабжение /кондиционирование на лето и круглогодичная вентиляция по расходу на количество людей. В вентустановке нагреватель должен быть по умолчанию всегда. В ней греем воздух до +20 или сколько у вас там в офисах. А вот по поводу лета есть 2 варианта: -в вент установке есть охладитель и воздух не заходит в фанкойлы и подается в отдельные решетки - в венустановке нет охладителя и он идет в фанкойлы там охлаждается и подается в помещение. Еще кстати фишка по поводу совмещенного отопления и вентиляции ,что вентустановка должна иметь резервную копию, потому что если выйдет из строя вентустановка то можно прождать пару месяцев пока вам сделают и доставят новую. А без отопления в офисе врядли кто то будет работать пару месяцев
|
|
|
|
|
24.3.2024, 2:00
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377
|
Благодарю за подробное объяснение. Если не затруднит, хотел бы еще раз уточнить, вы говорили в пред идущем сообщении про четырех трубные канальные фанкоилы в которые подавался бы воздух с вент установки( она в свою очередь рассчитана по расходу на людей без отопления), верно понял ?
|
|
|
|
|
24.3.2024, 2:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
еще как вариант это фанкойлы которые работают как на зиму так и на лето с 4 трубных подключением и вентустановка которая работает круглогодично. но это обычно там где нет окон.
там где есть окна обычно все таки либо радиаторы либо напольные фанкойлы
|
|
|
|
|
24.3.2024, 11:06
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377
|
Здание стеклянное , радиаторы портят вид. По этому и воздушное отопление
|
|
|
|
|
24.3.2024, 12:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
20 человек в стеклянном здании на 200 квадратов. Олигархи какие-то. Поэтому вопросы - а деньги то у них есть на все эти изыски. что придумывают в теме?
Как я понял теплоснабжения нет - так как электрокалорифер. О каких вообще радиаторах идет речь, зачем фанкойлы - все ж на электре. Электры кстати хватает на все эти изыски?
По мне так эл конвекторы - поискать низкие - это отопление ВРВ фреоновая на кондиционирование. И приток вытяжка на санитарную норму - 60*20=1200 м3/ч.
|
|
|
|
|
24.3.2024, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
Цитата(yourowner1337 @ 24.3.2024, 11:06) Здание стеклянное , радиаторы портят вид. По этому и воздушное отопление а внутрипольные конвекторы не понравились заказчику?
|
|
|
|
|
24.3.2024, 13:13
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Цитата(Composter @ 24.3.2024, 12:32) а внутрипольные конвекторы не понравились заказчику? Электрические если. Они там электричеством собираются отапливаться. С электричеством хот плинтус, хоть теплый пол, хоть тряпочку на стену.
|
|
|
|
|
24.3.2024, 14:31
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377
|
Заказчик не совсем понимает что к чему. Я вот что подумал, у них есть газ и вода, можно же теплые полы и приточно-вытяжную вентиляцию. А для лета, не канальные фанкоилы
|
|
|
|
|
24.3.2024, 15:01
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
На мой взгляд все участники процесса не понимают, что к чему - нужно садится и писать ТЗ. И смотреть на технические условия, или запрашивать их, если нет. А то мож там ничего нет - не теплофикационной воды, не электры. И из здания можно только сделать шаурмичную на привозных баллонах пропана.
|
|
|
|
|
24.3.2024, 15:33
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377
|
Согласен с вами полностью, мне дали отдельное задание я и выполняю, все остальное на усмотрение вышестоящих.
|
|
|
|
|
24.3.2024, 23:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3520
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
ну судя по вводным данным в конторе 3 человека: директор, зам и инженер. В общем успехов вам на вашем поприще.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2139
Регистрация: 8.7.2008
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 20416
|
Работал я несколько лет в таком офисе - окна до пола, воздушное отопление... Зимой голове жарко, ногам холодно, шторы всегда задернуты, для более-менее комфортного самочувствия выставляли температуру +26-27 градусов...
|
|
|
|
|
25.3.2024, 10:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4778
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Если есть фаонкойлы к ним и тепло можно подвести. С электрокотельной например. Есть фанкойлы со встроеным ТЭНом например. Если задача стоит именно отопления воздухом решить можно.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Амиго @ 25.3.2024, 10:43) Если есть фаонкойлы к ним и тепло можно подвести. С электрокотельной например. Есть фанкойлы со встроеным ТЭНом например. Если задача стоит именно отопления воздухом решить можно. Как понимаю, никаких фанкойлов пока нет, и вообще ОВ пока нет. Я сомневаюсь, что этот стеклянный офис работает круглые сутки - какой смысл в воздушном отоплении, если есть внутрипольные электроконвекторы. И зачем электрокотельная, если есть для приточек электровоздухонагреватели, а для отопления ОП с электронагревом. Кстати, ТС написАл: Цитата(yourowner1337 @ 24.3.2024, 14:31) ... у них есть газ и вода, СтОит подумать о теплогенраторах.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 11:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4778
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата Как понимаю, никаких фанкойлов пока нет, и вообще ОВ пока нет. Я сомневаюсь, что этот стеклянный офис работает круглые сутки - какой смысл в воздушном отоплении, если есть внутрипольные электроконвекторы. И зачем электрокотельная, если есть для приточек электровоздухонагреватели, а для отопления ОП с электронагревом. хз. вроде он писал о фанкойлах. и электротэне на приточке. ) А если есть газ то вообще другой коленкор.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 11:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Амиго @ 25.3.2024, 11:26) хз. вроде он писал о фанкойлах. и электротэне на приточке. )
А если есть газ то вообще другой коленкор. По сообщениям и вопросам ТС, похоже, что он не специалист ОВ. Сообщение о полностью стеклянных фасадах и желание отопления "тёплыми полами" это подтверждают и усугубляют. А после его Цитата(yourowner1337 @ 24.3.2024, 15:33) ...мне дали отдельное задание я и выполняю, все остальное на усмотрение вышестоящих. получается, что он озвучивает мнения своих руководителей, которые имели дело, максимум, с бытовой техникой, втыкая вилку электрочайника в розетку.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 16:31
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377
|
Добрый день, а в чем собственно проблема отопления теплыми полами ? Могу только предположить, это связано с большими теплопотерями через стеклянные фасады. Цитата(ИОВ @ 25.3.2024, 11:45) По сообщениям и вопросам ТС, похоже, что он не специалист ОВ. Опыта в проектировании систем ОВ нет, по этому я и хотел узнать мнения более квалифицированных специалистов.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1456
Регистрация: 28.12.2022
Пользователь №: 412458
|
Если обогреваться электричеством есть смысл рассмотреть вариант с тепловым насосом.
Сообщение отредактировал AI 155 - 25.3.2024, 16:41
|
|
|
|
|
25.3.2024, 17:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(AI 155 @ 25.3.2024, 16:41) Если обогреваться электричеством есть смысл рассмотреть вариант с тепловым насосом. При наличии газа для здания, по-моему, вообще нет смысла рассматривать электрообогрев.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 17:10
|
Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 14.6.2020
Пользователь №: 378377
|
Газ заказчик подключать не будет, остается вода и электричество. Видится оптимальный тогда вариант внутрипольный электрический конвертор, для подачи воздуха секция в приточной системе с подогревом воздуха.
Сообщение отредактировал yourowner1337 - 25.3.2024, 17:10
|
|
|
|
|
25.3.2024, 17:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3419
Регистрация: 14.4.2011
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 103731
|
Цитата(yourowner1337 @ 25.3.2024, 17:10) остается вода Вода - какие параметры (температура подачи/обратки, расход)? Может случиться, что вода с подогревом притока не справится.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4778
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Полагаю речь о хозбыт водопроводе. Эл-во вобщем только.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 17:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Амиго @ 25.3.2024, 17:35) Эл-во вобщем только. Не факт, что подключённой эл. мощности хватит на ОВ. Надо считать и выяснять/запрашивать.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 18:15
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44108
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273
|
Сферическая задача в вакууме - при отсутствии энергоносителей я все таки за шаурмичную. Минимум вентиляции, минимум отопления. Вода привозная, каналья вывозная, приготовление - горелки на пропане. Ну можно еще по пункту выдачи каждого маркетплейса предусмотреть.
|
|
|
|
|
25.3.2024, 18:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12419
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
А куда тогда холодную 2-х-этажную стекляшку с 20-тью офисниками приспособить?
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxaTTsx
Реклама: ООО «АйДи-Электро» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqxXWZLZ
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvoGYgn
-