Уважаемые проектировщики, в первый раз столкнулась в таким помещением как охлаждаемая камера пищевых отходов. Честно поиском искала - не нашла. Имеется офисное здание при складе. В части этого офисного здания организована столовая с доготовочной, моечной, прачечной и охлаждаемой камерой отходов. Если с остальными помещениями я представляю, что делать, то вот с камерой - нет. По СНиПу в этой камере должна быть температура +2, приток 10 крат и вытяжка 10 крат. Площадь камеры 3,1 м2, высота потолков 2,7. У меня вопрос такой как добиться такой температуры? Чем? Ткните носом, что можно почитать по этому поводу. Спасибо.
Прошу прощения у модераторов за дублирование - не знаю как так получилось. Удалите, пожалуйста лишнюю тему. Спасибо
|
|
|
|
|
4.12.2008, 14:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Спросите у технологов. Скорее всего, это камера в сборе, которую устанавливают холодильщики.
|
|
|
|
|
4.12.2008, 15:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192
|
Странная Белка, технологов у нас нет Это здание делаем сами для себя, т.е. спросить я могу максимум у нашего архитектора, но он не знает. Вот такая ситуация. Просто я думаю тоже, что такой температуры добиваются именно специальным оборудованием, а не системами вентиляции и кондиционирования.
|
|
|
|
|
4.12.2008, 15:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855
|
Что не системами вентиляции - это 100%. +2 - это уже промышленный холод.
|
|
|
|
|
4.12.2008, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192
|
Спасибо большое.
|
|
|
|
|
4.12.2008, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
|
Неужели так ужесточили советские нормативы за последнии 15 лет. Было (по памяти) "... используется сборно -разборная среднетемпературная холодильна камера в комплекте с холодильным моноблоком, объемом 6 м.куб, и внутр. размерами 1,7х1,1х2,0 м., для кратковремменого хранения (не более 3-х суток) пищевых продуктов. Входная дверь камеры оснащается вытяжным зонтом (наружным), подключенным к вытяжки общ.обменной вентиляции помещения. " И согласно санитарного регламента, ... срок хранения - не более 1 суток, влажная санобработка- ежедневно... .
|
|
|
|
|
4.12.2008, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192
|
Может Вы про какие-то другие камеры? Я думаю, что нельзя вытяжной зонт от камеры отходов подключать к общеобменной вытяжке...........
|
|
|
|
|
5.12.2008, 14:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
|
Входная дверь камеры оснащается (*)вытяжным зонтом (наружным), подключенным к сети вытяжки общ.обменной вентиляции (производственного) помещения . "
(*) Следует читать " Над входной дверью камеры устанавливается ... ." , далее по тексту.
А разве рециркуляция воздуха для проиводственных помещений допускается. И есчо. Если Вы зациклитесь на высоте камеры 2,7 м. придется ее делать стационарной (кирпичовой, напр.).
Сообщение отредактировал vadim999 - 5.12.2008, 14:32
|
|
|
|
|
5.12.2008, 17:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192
|
Я не поняла к чему вопрос о рециркуляции? Почему в думаете, что ее делаю. У нас помещение не производственное, а офисное. И про высоту камеры тоже ничего не поняла.
|
|
|
|
|
8.12.2008, 9:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519
|
Я думаю, что нельзя вытяжной зонт от камеры отходов подключать к общеобменной вытяжке...........
А я подумал, что будет рециркуляция, и Вы боитесь, что запахи проникнут куда не надо. Малость опередил Вас.
Площадь камеры 3,1 м2, высота потолков 2,7 Сборные камеры такой высоты выпускаются по спецзаказу, и за дорого.
Снова по памяти. Не встречал требований про камеру для отходов в доготовочной столовке. Кажется,что в Вашем случае будет достаточно:или а) Красивого бачка и комплекта пластиковых пакетов для мусора; или б) Холодильного шкафа, емкостью 0,4 м.куб или в) Измельчителя пищевых отходов. Выбирайте что дешевле.
Сообщение отредактировал vadim999 - 8.12.2008, 10:16
|
|
|
|
|
8.12.2008, 10:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 152
Регистрация: 3.6.2007
Пользователь №: 9192
|
Спасибо.
|
|
|
|
|
6.8.2009, 11:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078
|
прочитав вышесказанное, я по прежнему не понимаю: если только вытяжной зонт, то на какой расход? если подключать к общеобменной вытяжной системе кафе, к которой помимо этого будет подключены холодный и горячий цех и другие производственные помещения, то в этом нет ничего страшного?
|
|
|
|
|
6.8.2009, 11:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078
|
хотя вот в пособии по проектированию предприятий общественного питания нашел что, вытяжная вентиляция камер пищевых отходов делается отдельно. и кратность +10/-10, значит приток подключаю к другим помещениям, а вытяжку отдельно. а вот про вытяжные зонты над дверью ничего не нашел
и созрел новый вопрос, можно ли приток зделать механическим, а вытяжку естественную?
и теперь я думаю, что подключив приток камеры отходов в которой температура [0 ; +5] , к приточной системе производственных помещений кафе с температурой подаваемого воздуха +20, у меня будет образовываться конденсат, при попадании теплого воздуха в холодное помещение.
Сообщение отредактировал silent - 6.8.2009, 11:55
|
|
|
|
|
6.8.2009, 12:35
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Обеспечьте параметры в-ха в камере притоком с соответствующими параметрами. Для этого установите канальный доводчик на приточку. Получите и кратность и температуру и отсутствие конденсата на стенах.
|
|
|
|
|
6.8.2009, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078
|
спасибо за ответ. насколько я понял доводчик - это фанкойл, а что если поставить на приточку канальный кондеционер? и как лучше поступить с вытяжкой?
Сообщение отредактировал silent - 6.8.2009, 13:11
|
|
|
|
|
6.8.2009, 13:22
|
Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах
Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997
|
Цитата(silent @ 6.8.2009, 10:09) [snapback]420100[/snapback] спасибо за ответ. насколько я понял доводчик - это фанкойл, а что если поставить на приточку канальный кондеционер? и как лучше поступить с вытяжкой? Доводчик это канальный воздухоохладитель, по всей видимости фреоновый, поскольку воды с температурой 3гр. у Вас всеравно нет. А вытяжку через рекуператор работающий на предохлаждение.
|
|
|
|
|
6.8.2009, 20:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 350
Регистрация: 14.7.2009
Из: СПб
Пользователь №: 36078
|
для помещения с расходом в 60 куб м/ч не хочется замарачиваться на рекуператор.
|
|
|
|
|
14.8.2009, 11:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 7.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31756
|
Есть такая же ситуация с охлаждаемой камерой хранения отходов. Это комната 2х2м в которой стоит что-то типа холодильника куда складируют мешки с мусором(очистками). В нормативке ошибка +10 крат не надо делать. Всегда делали -10 крат (инфу можно найти в других пособиях и книгах, там только -10), т.е. как говорит silent 60 кубов. Система отдельная должна быть, если есть возможность сделать ВЕ, здорово. В моем проекте так нельзя было сделать, ставил канальник на 60 кубов.
Ну а доводчики и рекуператоры это просто изврат.
Сообщение отредактировал Konstantin T. - 14.8.2009, 11:01
|
|
|
|
|
|