Расчет разрежения в вентиляционном канале |
|
|
Гость_mari-m_*
|
31.1.2010, 12:39
|
Guest Forum
|
Пожалуйста, подскажите, как рассчитать разрежение в вентиляционном канале, если известны: скорость воздуха на входе в канал, сечение канала и высота канала?
|
|
|
|
|
31.1.2010, 12:49
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Вы не могли бы уточнить вопрос? Вам нужно через канал заданной длины и сечения пропустить воздух с заданной скоростью и вас интересует сопротивление канала?
|
|
|
|
Гость_mari-m_*
|
31.1.2010, 13:14
|
Guest Forum
|
Интересует величина разрежения в Па или в мм.вод.ст. в точке измерения скорости воздуха (т.е. решетке).
|
|
|
|
Гость_mari-m_*
|
31.1.2010, 16:27
|
Guest Forum
|
Подскажите, можно ли воспользоваться следующим выражением для расчета разрежения в точке измерения скорости воздуха:
Р=9,8066*y*f*V^2/2g, Па
где: y- удельный вес воздуха, при температуре t (на всасе решетки); f- коэффициент сопротивления (решетки); V-скорость воздуха.
|
|
|
|
|
1.2.2010, 11:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Цитата(mari-m @ 31.1.2010, 15:27) Подскажите, можно ли воспользоваться следующим выражением для расчета разрежения в точке измерения скорости воздуха:
Р=9,8066*y*f*V^2/2g, Па
где: y- удельный вес воздуха, при температуре t (на всасе решетки); f- коэффициент сопротивления (решетки); V-скорость воздуха. Если я правильно понял, Вы привели (хоть и несколько коряво, т.к. 9,8066 и g можно было бы и сократить!) формулу потери давления на решетке. Наверное, определенная логика в Ваших рассуждениях есть, т.е. сопротивление решетки = разряжению в этой точке при несущественном сопротивлении вентшахты. Но общая формула разряжения для естественной вытяжки Р = h*(у1-у2)*9,8066, Па где: y1- удельный вес воздуха, при температуре +5 град. С; y2- удельный вес воздуха, при температуре t (на всасе решетки); h- высота от середины решетки до устья шахты И, кроме сопротивления решетки это разряжение (гравитационный напор - так правильнее) тратится на сопротивление вентканала. Приблизительно как-то так. Аркадий
|
|
|
|
Гость_mari-m_*
|
1.2.2010, 13:02
|
Guest Forum
|
Спасибо за ответ. По поводу корявости и сокращений - согласна (не сокращала для большей наглядности). Вопрос по поводу расчета разрежения на всасе решетки при известной скорости воздуха остается актуальным. Имеются более десятка решеток, на каждой замерена скорость и хотелось бы знать разрежение на каждой из решеток.
|
|
|
|
|
2.2.2010, 5:39
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Было бы проще понять такую необходимость, если бы вы сказали зачем это. И раз уж вы замерили скорость, то не проще ли замерить и разряжение?
|
|
|
|
|
2.2.2010, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1859
Регистрация: 28.8.2008
Из: г. Минск Республика Беларусь
Пользователь №: 21932
|
Цитата(alem @ 2.2.2010, 4:39) Было бы проще понять такую необходимость, если бы вы сказали зачем это. И раз уж вы замерили скорость, то не проще ли замерить и разряжение? Без всяких подколок, сугубо для расширения познаний в наладке: как можно точно измериь разряжение на решетке? Или меряется в воздуховоде перед решеткой? Аркадий
|
|
|
|
|
2.2.2010, 13:54
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3799
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
Никак. Замерить можно микротрубкой сразу за решёткой - но это даст только сопротивление решётки, т.е. никакой практической пользы не могу представить.
|
|
|
|
|
4.2.2010, 23:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата(alem @ 2.2.2010, 13:54) Никак. Замерить можно микротрубкой сразу за решёткой - но это даст только сопротивление решётки, т.е. никакой практической пользы не могу представить. Почему? Если думать так: Есть давление в помещении. Есть. "микротрубкой сразу за решёткой" - это падение давления. Вычитаем его из давления помещения - получено давление в начале [вытяжного] или в конце приточного воздуховода. Если оно меньше - понимай как разряжение, если больше - то подпор. Следуя так по системе, получишь картинку цельную - где и какие давления. В тройниках они [показатели давления] в реальной системе сойдутся - есть проверка "качества" замеров/подсчётов. Скорость - при известном сечении это уже как "расход". Какой нужен? Получай/формируй. Все "карты" раскрыты. Ибо, как подшутил когда-то Скарамуш - все тройники "равновелики" по сопротивлениям. Что при делении потоков, что при слиянии. примерно получить вид. Здесь "расчётно", а можно и в процессе наладки замерами:
Давления.JPG ( 71,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 138
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.2.2010, 23:45
|
|
|
|
|
4.2.2010, 23:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Кстати о тройниках. Книгу Каменева нашёл у себя (думал спёрли, очень было обидно). Могу выложить главу о тройниках наивыгоднейшей формы.
|
|
|
|
|
4.2.2010, 23:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата(Skaramush @ 4.2.2010, 23:39) Кстати о тройниках. Книгу Каменева нашёл у себя (думал спёрли, очень было обидно). Могу выложить главу о тройниках наивыгоднейшей формы. Формулы надёжнее. А "область правды" всегда несложно им ограничить.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 4.2.2010, 23:50
|
|
|
|
|
4.2.2010, 23:57
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
Цитата(Skaramush @ 4.2.2010, 23:39) Кстати о тройниках. Если не очень сложно, то поделитесь пожалуйста.
|
|
|
|
|
5.2.2010, 0:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446
|
Цитата(mari-m @ 31.1.2010, 16:27) Подскажите, можно ли воспользоваться следующим выражением для расчета разрежения в точке измерения скорости воздуха:
Р=9,8066*y*f*V^2/2g, Па
где: y- удельный вес воздуха, при температуре t (на всасе решетки); f- коэффициент сопротивления (решетки); V-скорость воздуха. Можно думать "теоретически" примерно так: Скорость выхода из решетки [скорость излива] создает динамический напор. При входе в решётку - отрицательный "динамический напор". Проходя "живое сечение решётки" поток "деформируется" - это КМС ( или Ksv) решётки. Дальше - арифметика. Решётка "регулируемая" - есть промежуточные Kv, то бишь расходы/потери и "невязки" гашение.
Сообщение отредактировал Kult_Ra - 5.2.2010, 0:24
|
|
|
|
|
21.6.2014, 19:40
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2014
Пользователь №: 237364
|
По поводу разрежения, кто нибудь может подсказать как рассчитать разрежение воздуха в помещении. Например помещение 274 м3, вытяжка дымоудаления выдает 21 000 м3/ч, мне нужно узнать какое давление разрежения воздуха при работе системы вентиляции создастся в помещении. Заранее спасибо
|
|
|
|
|
21.6.2014, 19:42
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
А какие отверстия/проёмы/щели соединяют данное помещение с соседними и с улицей можете уверенно сказать?
|
|
|
|
|
21.6.2014, 19:47
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2014
Пользователь №: 237364
|
Окна, дверь в коридор, присутствуют решетки вытяжной и приточной вентиляции
|
|
|
|
|
21.6.2014, 20:00
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Замечательно. Вот сопротивление всех их на пропускание той самой 21 000 м3/час даст Вам приблизительно требуемую величину.
|
|
|
|
|
22.6.2014, 21:50
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.6.2014
Пользователь №: 237364
|
То есть, как я понял сумма сопротивлений подсосов через дверь, окна и вентрешетки при прохождении 21 тыс. куб воздуха и есть величина разрежения воздуха в помещении? Если честно в голове не укладывается почему так Может нужно из общего давления создаваемого вентилятором отнять как раз эту сумму сопротивлений, что бы получить величину разрежения. Получается что через подсос через окна, двери и вентрешетки буде поступать воздух и сумма сопротивлений при прохождении (условно составит 150 Па), вентилятор условно создает давление 650 Па, значит разряжение составит 650-150=500 Па, может я конечно ошибаюсь И еще вопрос, если в природе формула расчета разреженности воздуха в помещении. Просто пытался найти, как то не получилось)
|
|
|
|
|
23.6.2014, 10:39
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Как-то странно Вы считаете. "Вентилятор условно создаёт" - это полное давление имеется в виду? Если так, куда пропала из "условного расчёта" та часть сопротивления сети, которая на выхлопе? Почему Вы из полного давления вентилятора вычли "условные 150", когда именно эти "условные 150" и составят Вашу искомую величину?
А по последнему. Что Вы имеете в виду под "разреженностью"?
|
|
|
|
|
25.6.2014, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Prist @ 21.6.2014, 20:40) По поводу разрежения, кто нибудь может подсказать как рассчитать разрежение воздуха в помещении. Например помещение 274 м3, вытяжка дымоудаления выдает 21 000 м3/ч, мне нужно узнать какое давление разрежения воздуха при работе системы вентиляции создастся в помещении. Заранее спасибо Не пойму, что считаете. По СП 7 Вы обязаны подавать компенсирующий приток с массовым дисбалансом не более 30%, можно естественный
|
|
|
|
|
25.6.2014, 15:57
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Цитата(ИОВ @ 25.6.2014, 16:49) Не пойму, что считаете. По СП 7 Вы обязаны подавать компенсирующий приток с массовым дисбалансом не более 30%, можно естественный По выделенному встречный вопрос - за счёт чего?
|
|
|
|
|
25.6.2014, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12244
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
В соответствии с п. 8.8. СП 7
|
|
|
|
|
25.6.2014, 19:52
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22074
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117
|
Замечательно. Уточняю вопрос, если не понято сразу. Ваша цитата: Цитата Не пойму, что считаете. По СП 7 Вы обязаны подавать компенсирующий приток с массовым дисбалансом не более 30%, можно естественный Мой вопрос Цитата По выделенному встречный вопрос - за счёт чего? Уточнение. Каким образом без разрежения в помещении в него естественным путём пойдёт воздух?
|
|
|
|
|
|