> Прокладка стальных трубопроводов систем В1 и В2 в стяжке конструкции пола
novik_an
сообщение 19.7.2018, 16:31
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312720



Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, кто-то может сталкивался и знает, как правильно осуществить прокладку стальных серых/нержавеющих трубопроводов системы В1 и В2 в цементной стяжке конструкции пола?
Интересует есть ли в каком-либо нормативном документе запрет на замоноличивание трубопроводов с неразъемными соединениями?
Понятно, что у стальной трубы срок эксплуатации в районе 25лет и только поэтому ее нездорово "хоронить" в стяжку, а как быть с трубой из нержавеющей стали на сварке или пресфитингах? Есть ли требование по изоляции всей трубы или только мест сварки?

Заранее спасибо за ответ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.7.2018, 9:20
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Странно, мне вчера одна бывшая коллега вот точно такой же вопрос задавала. У вас не реконструкция?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novik_an
сообщение 20.7.2018, 14:12
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312720



Забавно) Возможно мир тесен)
да, реконструкция.

95 просмотров темы и ни одного ответа...
коллеги, неужели никто не владеет такими знаниями?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 20.7.2018, 14:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



А реконструкция не музея случаем?

Откуда нам, укладывать нержу в стяжку этож знаний нужно огого! ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 20.7.2018, 15:09
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(novik_an @ 19.7.2018, 16:31) *
Подскажите, пожалуйста, кто-то может сталкивался и знает, как правильно осуществить прокладку стальных серых/нержавеющих трубопроводов системы В1 и В2 в цементной стяжке конструкции пола?

Как правильно: канал со съемным перекрытием.
Чем смущает такой вариант?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 20.7.2018, 15:15
Сообщение #6


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5149
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Dmitry_vk @ 20.7.2018, 15:09) *
Как правильно: канал со съемным перекрытием.
Чем смущает такой вариант?

+1
из нержавейки-то может и можно, но не нужно. на все фантазии нормы не напишешь.
Вы хоть раз видели на стройке, чтобы изоляцию делали правильно и герметично, т.е. с клеем?
а потом в этом месте стяжка будет мокнуть, к примеру
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.7.2018, 15:18
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 2296
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(novik_an @ 20.7.2018, 14:12) *
Забавно) Возможно мир тесен)
да, реконструкция.

95 просмотров темы и ни одного ответа...
коллеги, неужели никто не владеет такими знаниями?

С нержавеющими трубами больше имеют дело участники подфорума "Технологические жидкости и газы". Возможно, в каких-то отраслевых нормах что-нибудь по теме найдётся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novik_an
сообщение 23.7.2018, 11:41
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312720



Цитата(Dmitry_vk @ 20.7.2018, 15:09) *
Как правильно: канал со съемным перекрытием.
Чем смущает такой вариант?


Нет, такой вариант не рассматривается.
Вопрос не как правильно проложить трубу в канале, а как правильно проложить стальную трубу в цементной стяжке конструкции пола.

Цитата(Водяной @ 20.7.2018, 15:15) *
+1
из нержавейки-то может и можно, но не нужно. на все фантазии нормы не напишешь.
Вы хоть раз видели на стройке, чтобы изоляцию делали правильно и герметично, т.е. с клеем?
а потом в этом месте стяжка будет мокнуть, к примеру


Так изоляцию от выпадания конденсата и не может быть герметичной, если будет изоляция - не будет конденсата, ничего мокнуть не будет.
Вопрос то в другом - и на него пока ответа нет...
Получается, что ничего не запрещает и никак не регламентируется...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.7.2018, 11:47
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(novik_an @ 23.7.2018, 11:41) *
Вопрос не как правильно проложить трубу в канале, а как правильно проложить стальную трубу в цементной стяжке конструкции пола.

Никак.
Цитата
5.4.9 Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и чердаках. В случае отсутствия чердаков - на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного покрытия, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком нежилых помещений верхнего этажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novik_an
сообщение 23.7.2018, 12:18
Сообщение #10





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312720



Цитата(Young @ 20.7.2018, 14:18) *
А реконструкция не музея случаем?

Откуда нам, укладывать нержу в стяжку этож знаний нужно огого! ))


Сарказм был бы в тему, если ниже под ним нашел бы какое-нибудь решение или ссылку на СП или ГОСТ)
Вообще смысл оставлять такие комментарии? Не знаешь, а свои 5 копеек вставить надо.... *facepalm*

Цитата(Dmitry_vk @ 23.7.2018, 11:47) *
Никак.


О! Большое спасибо!


Цитата(Dmitry_vk @ 23.7.2018, 11:47) *
Никак.


Дмитрий, а если у меня есть возможность при помощи СТУ обойти этот пункт, то из какого материала и на каких соединениях посоветуете запроектировать участки систем водоснабжения и ВПВ, проходящих в конструкции пола? Какими нормами руководствоваться при прокладке?
Обращаю внимание, что для ВПВ мы можем использовать только стальные трубы...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 23.7.2018, 12:33
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



системы В1 и В2 раздельные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.7.2018, 12:53
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(novik_an @ 23.7.2018, 12:18) *
Сарказм был бы в тему, если ниже под ним нашел бы какое-нибудь решение или ссылку на СП или ГОСТ)
Вообще смысл оставлять такие комментарии? Не знаешь, а свои 5 копеек вставить надо.... *facepalm*

Вообще смысл такие темы создавать? В гугле забанили? Я-то знаю ))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.7.2018, 12:55
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(novik_an @ 23.7.2018, 12:18) *
Дмитрий, а если у меня есть возможность при помощи СТУ обойти этот пункт, то из какого материала и на каких соединениях посоветуете запроектировать участки систем водоснабжения и ВПВ, проходящих в конструкции пола? Какими нормами руководствоваться при прокладке?
Обращаю внимание, что для ВПВ мы можем использовать только стальные трубы...

Если при помощи СТУ обходите пункт, пусть эти самые СТУ и пропишут, как прокладывать. Иначе грошь им цена. Обратите внимание при составлении задания на СТУ и их приемке.
Если вы еще и с ВПВ хотите обойти нормы, то это должны быть еще и пожарные СТУ - отдельный документ.

А в чем таинство выбранного способа прокладки? Ситуацию опишите. СТУ - это не пальцы об асфальт. А проектировщики любят сами себя в угол загонять, если разобраться по сути.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novik_an
сообщение 23.7.2018, 13:06
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312720



Цитата(Young @ 23.7.2018, 12:53) *
Вообще смысл такие темы создавать? В гугле забанили? Я-то знаю ))


Тебя забыл спросить, какие темы мне создавать)
Верю, что знаешь и очень умный) До свиданья)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novik_an
сообщение 23.7.2018, 13:25
Сообщение #15





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312720



Цитата(Dmitry_vk @ 23.7.2018, 12:55) *
Если при помощи СТУ обходите пункт, пусть эти самые СТУ и пропишут, как прокладывать. Иначе грошь им цена. Обратите внимание при составлении задания на СТУ и их приемке.
Если вы еще и с ВПВ хотите обойти нормы, то это должны быть еще и пожарные СТУ - отдельный документ.

А в чем таинство выбранного способа прокладки? Ситуацию опишите. СТУ - это не пальцы об асфальт. А проектировщики любят сами себя в угол загонять, если разобраться по сути.


В теории то всё так, только решение, которое будет прописано в СТУ, всё-таки должен предложить я.
Так что вопрос на счет материала и способа соединения труб, а также на счет изоляции остается открытым.
То, что для ВПВ нужно отдельное СТУ это понятно)

Ситуация такая: потолок сводчатый, везде разный, под ним нельзя ходить, стены и почти весь пол - памятник архитектуры, так что его трогать тоже нельзя. Поэтому речь идет о небольших участках в полу, где-все таки пройти можно...



Цитата(Гена @ 23.7.2018, 12:33) *
системы В1 и В2 раздельные?


Да. В основном вопрос по системе В2, так как ее из сшитого полиэтилена или полипропилена не проложишь.

Сообщение отредактировал novik_an - 23.7.2018, 13:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.7.2018, 13:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(novik_an @ 23.7.2018, 13:06) *
Тебя забыл спросить, какие темы мне создавать)

Ну так спроси, чего ты?
Цитата(novik_an @ 23.7.2018, 13:06) *
Верю, что знаешь и очень умный) До свиданья)

Уже уходишь? Ну давай, пока.

Что мешает проложить В2 из стали в конструкции пола для меня до сих пор остается загадкой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novik_an
сообщение 23.7.2018, 13:32
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312720



Цитата(Young @ 23.7.2018, 13:27) *
Ну так спроси, чего ты?

Уже уходишь? Ну давай, пока.

Что мешает проложить В2 из стали в конструкции пола для меня до сих пор остается загадкой...


Ну тогда погугли срок службы стальной трубы и вспомни, что она будет похоронена в полу!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.7.2018, 13:38
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(novik_an @ 23.7.2018, 13:32) *
Ну тогда погугли срок службы стальной трубы и вспомни, что она будет похоронена в полу!

О, господи! Неужели сгниёт?!
А если оцинкованную взять ph34r.gif
Хотя стоп! Назвался груздем: плз, ссылку на срок службы стальной трубы в студию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.7.2018, 13:47
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(novik_an @ 23.7.2018, 13:25) *
Поэтому речь идет о небольших участках в полу, где-все таки пройти можно...

Так а что мешает на этих редких участках сделать мини-канал вместо замоноличивания в стяжку?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novik_an
сообщение 23.7.2018, 13:57
Сообщение #20





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312720



Цитата(Dmitry_vk @ 23.7.2018, 13:47) *
Так а что мешает на этих редких участках сделать мини-канал вместо замоноличивания в стяжку?


Это выставочные залы, где поверх стяжки будет выложена плитка, высота конструкции пола 150мм, ну и это решение никто не согласует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 23.7.2018, 14:10
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



Цитата(novik_an @ 23.7.2018, 13:57) *
Это выставочные залы, где поверх стяжки будет выложена плитка, высота конструкции пола 150мм, ну и это решение никто не согласует.

Можно грамотно сделать съемное перекрытие с плиткой поверху.
Так и монолит никто не согласует. Вы же все равно на СТУ идете, на мой взгляд канал логичнее и безопаснее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
novik_an
сообщение 23.7.2018, 14:16
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 10.1.2017
Пользователь №: 312720



Цитата(Dmitry_vk @ 23.7.2018, 14:10) *
Можно грамотно сделать съемное перекрытие с плиткой поверху.
Так и монолит никто не согласует. Вы же все равно на СТУ идете, на мой взгляд канал логичнее и безопаснее.


Так как раз заказчик и архитекторы разрешили мне в некоторых помещениях похоронить свои трубы в полу, естественно, что не допускается вскрытие полов через 25 лет для замены стальных труб на новые....

У меня как раз таки стоит задача пройти в этом полу, вопрос как, чтобы было долговечно, надежно и чтобы ничего не нарушать)
Поверьте, архитекторы не пойдут на то, чтобы делать каналы) Давайте не будем рассматривать этот вариант)

Сообщение отредактировал novik_an - 23.7.2018, 14:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 23.7.2018, 14:42
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Так что, ссылки не будет? Жаль...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гена
сообщение 24.7.2018, 0:29
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 848
Регистрация: 3.2.2008
Пользователь №: 15140



Ну раз архитекторы такие принципиальные насчёт грамотно сделанных каналов, то жахните им толстостенную нержавейку, В2 - сухотруб, затребуйте защиту от блуждающих и прочих токов, ещё чего наверните, по месту виднее, и пускай доказывают архитекторы инвестору, что они не дизайнеры. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aerl
сообщение 24.7.2018, 15:14
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1628
Регистрация: 31.7.2013
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 200823



Однако не верю что труба с толщиной стенки 3мм и 6мм, прослужат одинаковый срок, посмотрите у технологов вроде есть расчет срока службы в зависимости от скорости корродирования
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 24.7.2018, 15:28
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 3979
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Расчеты есть в ГОСТ 24723-81, ГОСТ 30732-2006. Но у автора труба В2, раздельного от В1, т.е. вода стоячая, либо, при желании, сухотруб. И там и там коррозия минимальна, тем более если взять оцинковку. Остается внешняя коррозия, от которой защитить проще всего. Я поэтому и задал вопрос - в чем вообще сложность этой прокладки? На счет чего сомнения? Проблему вижу только в соединении труб, но и тут есть варианты.

Сообщение отредактировал Young - 24.7.2018, 15:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 24.7.2018, 15:53
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41677
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Young @ 23.7.2018, 14:42) *
Так что, ссылки не будет? Жаль...

У мну в загородном доме оцинковка 27 лет стоит, и как новая. На улице - аналогично.
Ссылка, если и будет, то на писания лоббистов пластикового дерьма, которые позиционируют пластик лучшей заменой "устаревшей" стали.

А нержу я монолитил в бетон чаши бассейнов, там сталь долго не стоит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 26.7.2018, 9:26
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



аналогичная проблема (блуждающие токи) имеется при прокладке трасс от гелиоколлекторов и решается применением медной предизолированной трубы. По-простому - медь в пластиковой оболочке, производителей много, найдете если нужно

Сообщение отредактировал v-david - 26.7.2018, 9:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqxFiuCx

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 1.6.2024, 2:39