Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Пакет документов для шумоглушителей, дооборудование модульной котельной
dmitriy78
сообщение 3.4.2023, 11:56
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415915



Коллеги, подскажите пожалуйста,
какой комплект документов требуется предоставить на шумоглушители, устанавливаемые на выхлопные трубы котлов модульной котельной
И какие нормативные документы такой список (отдельные его пункты) определяют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.4.2023, 14:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Только сертификаты соответствия.
Подпадает это в пункт как и все прочие материалы и оборудование любого инженерного "центра"(ИТП, хладоцентры, котельные).
Замеры шумов могут иногда возникнуть, но это как правило только при возникновении подозрений на "а не слишком ли шумно от котельной, ибо жилье рядом".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy78
сообщение 3.4.2023, 20:54
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415915



Цитата(инж323 @ 3.4.2023, 14:53) *
Только сертификаты соответствия.


Подскажите пожалуйста правовые основания такого требования.
Означает ли это, что производителю глушителей не достаточно, например, приложить к изделию паспорт Техпаспорт, где, например, указать "Соответсвует ГОСТ 31328-2006 «Межгосударственный стандарт Шум. Руководство по снижению шума глушителями». ". Он должен обратится в организацию по сертификации и получить необходимый сертификат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 3.4.2023, 22:18
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(dmitriy78 @ 3.4.2023, 20:54) *
Подскажите пожалуйста правовые основания такого требования.
Означает ли это, что производителю глушителей не достаточно, например, приложить к изделию паспорт Техпаспорт, где, например, указать "Соответсвует ГОСТ 31328-2006 «Межгосударственный стандарт Шум. Руководство по снижению шума глушителями». ". Он должен обратится в организацию по сертификации и получить необходимый сертификат?

№ и прочую абревиатуру нормы про требование- проще в гугле набрать "формирование папки ИГАСН" и выплывут все документы с полным списком норм с требованиями.
и монтажная организация берет сертификат у поставщика, а тот у производителя. И лишь производитель должен идти его сертифицировать, хотя многие обходят это ксерокопированием чужого сертификата и в итоге.... на строке не так много народа желающего обнаружить, что вон те глушаки не такие, как по документам представленным установлены. А с самопалом сам сталкивался, но глушили честно, видать самопальщики честные были и только на сертификацию денег не нашли, а глушаки нормальные делали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy78
сообщение 4.4.2023, 8:49
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415915



К сожалению все поиски на тему "сертификация оборудования для котельных" заканчиваются выходом на документ
ТР ТС 032/2013 "О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
где в пп п) п. 3 где указано, что Настоящий технический регламент не распространяется на глушители шума выхлопа или всасывания газов
Поиск по "формирование папки ИГАСН" также не дает ответа на поставленный вопрос

Сообщение отредактировал dmitriy78 - 4.4.2023, 8:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.4.2023, 15:25
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(dmitriy78 @ 4.4.2023, 8:49) *
К сожалению все поиски на тему "сертификация оборудования для котельных" заканчиваются выходом на документ
ТР ТС 032/2013 "О техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением"
где в пп п) п. 3 где указано, что Настоящий технический регламент не распространяется на глушители шума выхлопа или всасывания газов
Поиск по "формирование папки ИГАСН" также не дает ответа на поставленный вопрос

а у меня этот текст сразу дал массу ссылок и первая же попавшаяся
https://xn--80aalccoafpfcpgdfeii1bzaks8eyg5...uktsii-obektov/
Трудно искать, когда не знаешь что ищешь?
"11 Первичная исполнительная документация (СП 70.13330.2012, п.3.23):

Перечень организаций, участвовавших в производстве строительно-монтажных работ, с указанием видов выполненных ими работ и фамилий инженерно-технических работников, непосредственно ответственных за выполнение этих работ;
Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
Сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, санитарно-эдидемиологические сертификаты, технические паспорта, технические свидетельства и т.д. удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy78
сообщение 4.4.2023, 17:18
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415915



Нет, не о том я спрашиваю.
Из приведенного вами не следует, что все оборудование котельной должно иметь "Сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, санитарно-эдидемиологические сертификаты, технические паспорта, технические свидетельства...."
Или если следует, то мне интересно, где именно указано, что все оборудование котельной должно иметь перечисленные в СП 70.13330.2012, п.3.23 документы

Меня интересует каким конкретно документом регламентируется обязательность сертификации шумоглушителей и какие именно сертификаты, или иные документы (паспорта, свидетельства) должны к ним прилагаться производителем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.4.2023, 18:17
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



т.е. вам непонятно что "Сертификаты соответствия, пожарные сертификаты, санитарно-эдидемиологические сертификаты, технические паспорта, технические свидетельства и т.д. удостоверяющие качество материалов, конструкций и деталей, примененных при производстве строительно-монтажных работ;"
Тогда говорите, что вашей фамилии в том списке нет и вам не надо представлять сертификат соответствия. Постарайтесь при этом быть убедительным.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy78
сообщение 4.4.2023, 18:28
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415915



А вам понятно, что СП 70.13330.2012 называется "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" а не "ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ" и не "ШУМОГЛУШИТЕЛИ"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 4.4.2023, 20:39
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 32816
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(dmitriy78 @ 4.4.2023, 18:28) *
А вам понятно, что СП 70.13330.2012 называется "НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ" а не "ОБОРУДОВАНИЕ КОТЕЛЬНЫХ" и не "ШУМОГЛУШИТЕЛИ"?


Не сертифицируйте и всё тут. У самурая настоящего главное путь, а не результат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy78
сообщение 5.4.2023, 13:45
Сообщение #11





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415915



Да не в этом дело!
Послушайте, уважаемый коллега, мне подрядчик хочет вкорячить в котельную некие стальные болванки без документов, которые он выдает за шумоглушители. Я ему предлагаю предъявить документы к этим болванкам - он говорит нету документов, мамой клянусь, что шумоглушители, все хорошо. Мой интерес - доказать ему обратное и потребовать хоть что то подтверждающее что это не просто болванки, а шумоглушители и они могут быть на трубы котельной поставлены. И чтобы с него стребовать какую то бумажку, мне нужно аргументировать это требованиями законодательства.
Потому как РТН точно с меня потом спросит, где документы на эту шляпу и пункт предъявит, что они должны быть.

Сообщение отредактировал dmitriy78 - 5.4.2023, 13:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dmitriy78
сообщение 23.10.2023, 15:34
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 3.4.2023
Пользователь №: 415915



Тему можно переименовать в "помоги себе сам" rolleyes.gif
Если вдруг кому интересен ответ.
На шумоглушитель должен иметься сертификат соответствия, полученный в порядке обязательной сертификации. Он проверяется на соответствие п.п. 4.10, 4.39, 5.2 ГОСТ Р 53321-2009. «Аппараты теплогенерирующие, работающие на различных видах топлива. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний». Правовое основание п. 301 «Перечня национальных стандартов, содержащих правила и методы исследований (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора образцов, необходимые для применения и исполнения Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" и осуществления оценки соответствия». УТВЕРЖДЕН распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 304-р (в редакции распоряжения Правительства Российской Федерации от 11 июня 2015 года N 1092-р)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения