Стук в системе отопления |
|
|
|
10.9.2022, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.7.2022
Пользователь №: 407316
|
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по возможности. В доме 10 этажей, крышная котельная. С самого начала существования дома на первых этажах в стояках был гул. Проблему удалось решить, поставив сначала частотник в котельную. Уменьшили напор (извините, если некорректно употребляю термины), гул уменьшился. Затем поменяли балансировочные краны в подвале на большего диаметра и устранили заужение труб, после чего гул пропал вообще. Немедленно после этого появилась другая проблема. Появился стук в стояках отопления на верхних этажах. Щелчки, больше ночью. При возникновении щелчков рукой определяется заметный перепад температуры на стояке, так же и лазерным пирометром - перепад около 8 градусов. Пошли в котельную. Котел работает в режиме "нагрел до определённой температуры, слегка остыл, опять нагрел". Я не специалист, мне объяснили, что это штатная работа котла. Но, судя по всему, это и есть причина щелчков. Подскажите, пожалуйста, есть ли выходы из этой ситуации?
|
|
|
|
|
10.9.2022, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32976
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032
|
Есть решение- обратится в УК с обозначением проблемы, ибо именно УК должна их решать , а те только деньги собирать за обеспечение нормальной работы отопления в т.ч.(среди прочих своих обязанностей). И именно письменно с датой приема заявки обратится. Для более детального ответа вы не сообщили ничего значащего, да вам и не расскажут об этом ни в УК, ни у эксплуататоров котельной. Косяк не в котельной и он собственно даже не косяк, а особенность первых лет работы, пока всё не устаканится с системой и работой по системе УК с её особенностями.
|
|
|
|
|
10.9.2022, 18:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1240
Регистрация: 23.2.2009
Из: Московская область
Пользователь №: 29574
|
Ну а что там говорить. Всё верно. Поселился в новостройке. Пока сам не полез регулировать гребёнки, замерзали. Соседи даже не поняли. Да, и я не офишировал. Накрутил по "как обычно", и особо не заморачивался. Всё равно все стояки разбалансированы. А самое главное. никто не понял косяк застройщика. Все всем довольны...............
Сообщение отредактировал 327 - 10.9.2022, 18:54
|
|
|
|
|
11.9.2022, 3:56
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.7.2022
Пользователь №: 407316
|
Цитата(инж323 @ 10.9.2022, 15:36) Есть решение- обратится в УК с обозначением проблемы, ибо именно УК должна их решать , а те только деньги собирать за обеспечение нормальной работы отопления в т.ч.(среди прочих своих обязанностей). И именно письменно с датой приема заявки обратится. Для более детального ответа вы не сообщили ничего значащего, да вам и не расскажут об этом ни в УК, ни у эксплуататоров котельной. Косяк не в котельной и он собственно даже не косяк, а особенность первых лет работы, пока всё не устаканится с системой и работой по системе УК с её особенностями. Спасибо за ответ, но, как Вы понимаете, раз гул у нас устранили, значит, с УК мы взаимодействуем. Все необходимые заявления подаются по всем правилам. И, в принципе, желание помочь нам есть, по моим ощущениям. Но когда жители тоже понимают, что происходит, то процесс идет веселее, в этом я уже убедился. Поэтому я и обратился на данный уважаемый форум.
|
|
|
|
|
13.9.2022, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Lenyash @ 10.9.2022, 8:21) Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по возможности. В доме 10 этажей, крышная котельная. С самого начала существования дома на первых этажах в стояках был гул. Проблему удалось решить, поставив сначала частотник в котельную. Уменьшили напор (извините, если некорректно употребляю термины), гул уменьшился. Затем поменяли балансировочные краны в подвале на большего диаметра и устранили заужение труб, после чего гул пропал вообще. Немедленно после этого появилась другая проблема. Появился стук в стояках отопления на верхних этажах. Щелчки, больше ночью. При возникновении щелчков рукой определяется заметный перепад температуры на стояке, так же и лазерным пирометром - перепад около 8 градусов. Пошли в котельную. Котел работает в режиме "нагрел до определённой температуры, слегка остыл, опять нагрел". Я не специалист, мне объяснили, что это штатная работа котла. Но, судя по всему, это и есть причина щелчков. Подскажите, пожалуйста, есть ли выходы из этой ситуации? стук-щелчки какого плана и как часто? материал труб - сталь? гильзы в перекрытиях имеются, видны? перепад температур чего с чем?
|
|
|
|
|
16.9.2022, 10:27
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.7.2022
Пользователь №: 407316
|
Цитата(jiexawcr @ 13.9.2022, 12:25) стук-щелчки какого плана и как часто? материал труб - сталь? гильзы в перекрытиях имеются, видны? перепад температур чего с чем? Как будто молоточком по трубам стучат. Серия таких щелчков, потом тишина, потом опять. Может в разные дни повторяться через разные интервалы времени. Вплоть до каждые 2 минуты или даже чаще. Материал труб - сталь. Гильзы есть, где это можно посмотреть. Перепад температур на стояке ощущается рукой, когда есть стук. Труба то нагревается, то остывает. То же самое увидели, когда пошли в котельную. Котел примерно в таком же режиме нагревается и остывает. Цитата(jiexawcr @ 13.9.2022, 12:25) стук-щелчки какого плана и как часто? материал труб - сталь? гильзы в перекрытиях имеются, видны? перепад температур чего с чем? Те, кто работает на производстве, говорят, такой же стук издают трубы, когда нагреваются. С утра, когда они приходят на рабочее место и включают оборудование.
|
|
|
|
|
16.9.2022, 12:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
С точки с точки зрения тепловых сетей не могу сказать возможно ли как-то бюджетно и в рамках существующих систем исключить такие перепады температуры. В голову приходит только тепловой аккумулятор, но его туда не воткнуть уже явно. С другой стороны система совсем не уникальна и если это типовая проблема, то должно быть типовое решение.
Уже отопление есть? Хорошо бы замерить смещение трубы на верхнем этаже, лучше прям у гильзы. Поставить отметки-реперы на стене и трубе. Если правильно помню, то П-образные компенсаторы на стали принимают деформации до 5мм при адекватных габаритах. Наверху как раз и есть такой. И хорошо бы там этот узел подъема рассмотреть, но это уже с УК, просто так вас туда не пустят. Нужно еще посмотреть заделку гильз, они не должны касаться трубы и заделка должна быть эластичной или "для себя" вообще ее не должно быть.
Сообщение отредактировал jiexawcr - 16.9.2022, 12:30
|
|
|
|
|
16.9.2022, 22:32
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.7.2022
Пользователь №: 407316
|
Цитата(jiexawcr @ 16.9.2022, 12:29) С точки с точки зрения тепловых сетей не могу сказать возможно ли как-то бюджетно и в рамках существующих систем исключить такие перепады температуры. В голову приходит только тепловой аккумулятор, но его туда не воткнуть уже явно. С другой стороны система совсем не уникальна и если это типовая проблема, то должно быть типовое решение.
Уже отопление есть? Хорошо бы замерить смещение трубы на верхнем этаже, лучше прям у гильзы. Поставить отметки-реперы на стене и трубе. Если правильно помню, то П-образные компенсаторы на стали принимают деформации до 5мм при адекватных габаритах. Наверху как раз и есть такой. И хорошо бы там этот узел подъема рассмотреть, но это уже с УК, просто так вас туда не пустят. Нужно еще посмотреть заделку гильз, они не должны касаться трубы и заделка должна быть эластичной или "для себя" вообще ее не должно быть. С отметками я попробую, хотя пока сходу не понял. Все-таки я не инженер, к сожалению. П-образных компенсаторов я на техэтаже не видел. Гильза выглядит как кусок трубы большего диаметра, там пенка какая-то. Меня вообще удивило, что котельная работает в режиме, при котором имеются постоянные резкие перепады температуры на котле и трубах отопления. Это обычная ситуация? Цитата(jiexawcr @ 16.9.2022, 12:29) С точки с точки зрения тепловых сетей не могу сказать возможно ли как-то бюджетно и в рамках существующих систем исключить такие перепады температуры. В голову приходит только тепловой аккумулятор, но его туда не воткнуть уже явно. С другой стороны система совсем не уникальна и если это типовая проблема, то должно быть типовое решение.
Уже отопление есть? Хорошо бы замерить смещение трубы на верхнем этаже, лучше прям у гильзы. Поставить отметки-реперы на стене и трубе. Если правильно помню, то П-образные компенсаторы на стали принимают деформации до 5мм при адекватных габаритах. Наверху как раз и есть такой. И хорошо бы там этот узел подъема рассмотреть, но это уже с УК, просто так вас туда не пустят. Нужно еще посмотреть заделку гильз, они не должны касаться трубы и заделка должна быть эластичной или "для себя" вообще ее не должно быть. Отопление есть, но пока нет морозов, стука нет или почти нет. А что такое "узел подъема "?
Сообщение отредактировал Lenyash - 16.9.2022, 22:33
|
|
|
|
|
20.9.2022, 12:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398
|
Цитата(Lenyash @ 16.9.2022, 22:32) С отметками я попробую, хотя пока сходу не понял. Все-таки я не инженер, к сожалению. П-образных компенсаторов я на техэтаже не видел. Гильза выглядит как кусок трубы большего диаметра, там пенка какая-то. Меня вообще удивило, что котельная работает в режиме, при котором имеются постоянные резкие перепады температуры на котле и трубах отопления. Это обычная ситуация?
Отопление есть, но пока нет морозов, стука нет или почти нет. А что такое "узел подъема "? ну наклейте бумажку на трубу и на обои (чтобы потом можно было снять) и поставьте отметки, сколько оно двигается? пенка - монтажная пена? должна быть минвата или шнур (асбестовый или базальтовый, серый или коричневый), пена разрушится от смещений. возможно в этом дело. в старых домах было вообще без заделки делалось, тупо зазор между гильзой и трубой. скорее всего норма. у горелок есть рабочий диапазон, меньше минимума гореть не может, как конфорка в газовой плите: делают разной мощности/размера, ведь невозможно на маленькой сделать большую мощность, а на большой - маленькую. для газовых котлов в таком случае через прибор управления идет старт-стоп горелки, по этому именно сейчас у вас должен быть максимальный перепад температур, а в холода как раз горелка должна работать постоянно. узел подъема - как труба поднимается. должна подниматься и поворачивать в какую то сторону без креплений какое-то расстояние. на этом расстоянии труба должна изгибаться и компенсировать удлинение, как половина П-образного компенсатора.
|
|
|
|
|
26.9.2022, 18:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4206
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(Lenyash @ 10.9.2022, 8:21) Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, по возможности. В доме 10 этажей, крышная котельная. С самого начала существования дома на первых этажах в стояках был гул. Проблему удалось решить, поставив сначала частотник в котельную. Уменьшили напор (извините, если некорректно употребляю термины), гул уменьшился. Затем поменяли балансировочные краны в подвале на большего диаметра и устранили заужение труб, после чего гул пропал вообще. Немедленно после этого появилась другая проблема. Появился стук в стояках отопления на верхних этажах. Щелчки, больше ночью. При возникновении щелчков рукой определяется заметный перепад температуры на стояке, так же и лазерным пирометром - перепад около 8 градусов. Пошли в котельную. Котел работает в режиме "нагрел до определённой температуры, слегка остыл, опять нагрел". Я не специалист, мне объяснили, что это штатная работа котла. Но, судя по всему, это и есть причина щелчков. Подскажите, пожалуйста, есть ли выходы из этой ситуации? Не Ялга, часом? Один в один, только причину щелчков определили и устранили еще лет восемь назад. Причем, совершенно случайно, облокотились об стояк, они и пропали. А устранили установив сильфонные компенсаторы в проблемных стояках. Эти стояки при монтаже были зажаты между этажами, прихвачены к гильзам.
|
|
|
|
|
10.10.2022, 23:02
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 26.7.2022
Пользователь №: 407316
|
Цитата(jiexawcr @ 20.9.2022, 12:20) ну наклейте бумажку на трубу и на обои (чтобы потом можно было снять) и поставьте отметки, сколько оно двигается?
пенка - монтажная пена? должна быть минвата или шнур (асбестовый или базальтовый, серый или коричневый), пена разрушится от смещений. возможно в этом дело. в старых домах было вообще без заделки делалось, тупо зазор между гильзой и трубой.
скорее всего норма. у горелок есть рабочий диапазон, меньше минимума гореть не может, как конфорка в газовой плите: делают разной мощности/размера, ведь невозможно на маленькой сделать большую мощность, а на большой - маленькую. для газовых котлов в таком случае через прибор управления идет старт-стоп горелки, по этому именно сейчас у вас должен быть максимальный перепад температур, а в холода как раз горелка должна работать постоянно.
узел подъема - как труба поднимается. должна подниматься и поворачивать в какую то сторону без креплений какое-то расстояние. на этом расстоянии труба должна изгибаться и компенсировать удлинение, как половина П-образного компенсатора. Спасибо, замерить попробую. И на гильзы еще раз обращу внимание. Цитата(Галиев @ 26.9.2022, 18:35) Не Ялга, часом? Один в один, только причину щелчков определили и устранили еще лет восемь назад. Причем, совершенно случайно, облокотились об стояк, они и пропали. А устранили установив сильфонные компенсаторы в проблемных стояках. Эти стояки при монтаже были зажаты между этажами, прихвачены к гильзам. Нет, не Ялга. Ковров, Владимирская область. Я пробовал облокачиваться на стояк. У себя дома, котельная крышная, а я на последнем этаже. Не повлияло. Может, надо на техэтаже облокотиться, не знаю. То есть гильзы Вы не трогали? Только компенсаторы установили?
|
|
|
|
|
|