Цитата(jiexawcr @ 16.9.2022, 12:29)

С точки с точки зрения тепловых сетей не могу сказать возможно ли как-то бюджетно и в рамках существующих систем исключить такие перепады температуры. В голову приходит только тепловой аккумулятор, но его туда не воткнуть уже явно. С другой стороны система совсем не уникальна и если это типовая проблема, то должно быть типовое решение.
Уже отопление есть? Хорошо бы замерить смещение трубы на верхнем этаже, лучше прям у гильзы. Поставить отметки-реперы на стене и трубе. Если правильно помню, то П-образные компенсаторы на стали принимают деформации до 5мм при адекватных габаритах. Наверху как раз и есть такой. И хорошо бы там этот узел подъема рассмотреть, но это уже с УК, просто так вас туда не пустят.
Нужно еще посмотреть заделку гильз, они не должны касаться трубы и заделка должна быть эластичной или "для себя" вообще ее не должно быть.
С отметками я попробую, хотя пока сходу не понял. Все-таки я не инженер, к сожалению. П-образных компенсаторов я на техэтаже не видел.
Гильза выглядит как кусок трубы большего диаметра, там пенка какая-то.
Меня вообще удивило, что котельная работает в режиме, при котором имеются постоянные резкие перепады температуры на котле и трубах отопления. Это обычная ситуация?
Цитата(jiexawcr @ 16.9.2022, 12:29)

С точки с точки зрения тепловых сетей не могу сказать возможно ли как-то бюджетно и в рамках существующих систем исключить такие перепады температуры. В голову приходит только тепловой аккумулятор, но его туда не воткнуть уже явно. С другой стороны система совсем не уникальна и если это типовая проблема, то должно быть типовое решение.
Уже отопление есть? Хорошо бы замерить смещение трубы на верхнем этаже, лучше прям у гильзы. Поставить отметки-реперы на стене и трубе. Если правильно помню, то П-образные компенсаторы на стали принимают деформации до 5мм при адекватных габаритах. Наверху как раз и есть такой. И хорошо бы там этот узел подъема рассмотреть, но это уже с УК, просто так вас туда не пустят.
Нужно еще посмотреть заделку гильз, они не должны касаться трубы и заделка должна быть эластичной или "для себя" вообще ее не должно быть.
Отопление есть, но пока нет морозов, стука нет или почти нет.
А что такое "узел подъема "?