Доброго времени суток :-)
Очень нужна помощь...ситуция такая:
Требуется сделать проект воздушного отопления и вентиляции цеха камнеобработки с использованием воды. В цехе находится 7 станков полусамодельного производства, т.е. конкретных и точных характеристик ни на один из них нет. Решила поставить над каждым из них по вытяжному зонту, т.к. иного способа конструктив и расположение на мой взгляд не предусматривает. С расходами как-никак определилась. Теперь вопрос встал в способе очистки...какой агрегатик использовать...во время работы оборудования создается большое количество каменной пыли смешанной с водой. Да и все оборудование будет находится внутри помещения, поэтому вопрос с шумом тоже требуется учитывать. В вентиляции и очистке я пока не мастак, поэтому надеюсь на вашу помощь unsure.gif Требуется еще учесть и то, что очищенный воздух впоследствии будет смешиваться с заборным наружним воздухом, подогреваться в каллорифере и подаваться в виде воздушного отопления.
Очень жду ответов и советов. Заранее спасибо smile.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  цех__8_.JPG ( 67,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 77
Прикрепленный файл  CRIM0084.JPG ( 61,55 килобайт ) Кол-во скачиваний: 80
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
gh5rjn
сообщение 6.10.2008, 8:43
Сообщение #2


очистка воздуха


Группа: Участники форума
Сообщений: 746
Регистрация: 1.5.2006
Из: Россия
Пользователь №: 2774



Намекаешь на аппараты очистки мокрого типа ?

Сообщение отредактировал gh5rjn - 6.10.2008, 8:44
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
walmon
сообщение 6.10.2008, 19:42
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 21.8.2008
Пользователь №: 21721



А не задумывались про осушение воздуха? В таких цехах из-за огромного количества испаряемой воды от пил влажность всегда зашкаливает за 100%? Это видно и на Ваших фото - объектив запотевший.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Альбина Р.Б.
сообщение 7.10.2008, 8:21
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 4.7.2008
Из: Уфа
Пользователь №: 20322



Намекаешь на аппараты очистки мокрого типа ?

Да...хочу поставить циклон типа СЦН-40...но не уверенна в правильности своего решения...может есть какие рекомендации по этому поводу?? huh.gif


А не задумывались про осушение воздуха?

Осушение будет производиться за счет воздушного отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SIE
сообщение 21.7.2010, 9:15
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.7.2010
Пользователь №: 65499



Добрый день! Столкнулась с совершенно аналогичной проблемой!!! Как в итоге вы организовали вентиляцию данного цеха???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anmak14
сообщение 23.7.2010, 13:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 28.6.2010
Пользователь №: 62678



Цитата(SIE @ 21.7.2010, 13:15) *
Добрый день! Столкнулась с совершенно аналогичной проблемой!!! Как в итоге вы организовали вентиляцию данного цеха???


За автора данной ветки отвечать не буду, но, на мой взгляд, зонты тут не самое удачное решение. Чтобы затянуть в расположенный над станком зонт мокрую каменную пыль с расстояния 1-1,5 м. нужно создать в зонте огромную скорость воздуха, что выльется в огромный расход и типоразмер оборудования. Логичнее, мне кажется, ловить и пыль и воду в месте ее вылета из-под режущего диска, примерно так как на приложенном рисунке. Там, правда, не камень резали, а шлифовали рельсы, поэтому появился искрогаситель. И диск был меньше, диаметром ~300-350мм. Расход получился всего 300-400 м3/ч при скорости в шланге 45-50 м/с.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Пылеуловитель.JPG ( 141,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 56
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 4.5.2024, 3:30