Цитата(SIE @ 21.7.2010, 13:15)
Добрый день! Столкнулась с совершенно аналогичной проблемой!!! Как в итоге вы организовали вентиляцию данного цеха???
За автора данной ветки отвечать не буду, но, на мой взгляд, зонты тут не самое удачное решение. Чтобы затянуть в расположенный над станком зонт мокрую каменную пыль с расстояния 1-1,5 м. нужно создать в зонте огромную скорость воздуха, что выльется в огромный расход и типоразмер оборудования. Логичнее, мне кажется, ловить и пыль и воду в месте ее вылета из-под режущего диска, примерно так как на приложенном рисунке. Там, правда, не камень резали, а шлифовали рельсы, поэтому появился искрогаситель. И диск был меньше, диаметром ~300-350мм. Расход получился всего 300-400 м3/ч при скорости в шланге 45-50 м/с.