> Подпитка системы АУПТ
bor01
сообщение 5.8.2022, 8:33
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 42
Регистрация: 4.8.2016
Пользователь №: 302481



Добрый день! Прошу по возможности подскать.

Как осуществляется подпитка системы АУПТ жоккей насосом, если закрыты электрозадвижки на водомерном узле?
Где брать воду для компенсации возможных потерь? Электрозадвижки открываются?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 5.8.2022, 13:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(bor01 @ 5.8.2022, 8:33) *
Добрый день! Прошу по возможности подскать.

Как осуществляется подпитка системы АУПТ жоккей насосом, если закрыты электрозадвижки на водомерном узле?
Где брать воду для компенсации возможных потерь? Электрозадвижки открываются?

нет, задвижки должны быть всегда закрыты.

нужно через водомер запитать отдельно жокей насос или всю насосную станцию, если в сборе (подводящую линию) с обратным клапаном. хотя и в сборе можно в опроснике указать, чтобы оставили возможность подключения отдельно жокея.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
denver 22
сообщение 16.8.2022, 9:10
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 125
Регистрация: 19.7.2007
Пользователь №: 10114



Цитата
нет, задвижки должны быть всегда закрыты.

Будьте аккуратнее с советами. bestbook.gif
СП 485, п.6.1.21 "Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, должны быть нормально открыты."

Некоторые Водоканалы во времена СП 5 действительно требовали ставить электрозадвижки на вводах. Незаконно. Да, приходилось делать отдельную линию с водомером.
Сейчас их можно посылать... в СП 485.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 16.8.2022, 14:06
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(denver 22 @ 16.8.2022, 9:10) *
Будьте аккуратнее с советами. bestbook.gif
СП 485, п.6.1.21 "Запорные устройства (задвижки, затворы), установленные на вводных трубопроводах к пожарным насосам, должны быть нормально открыты."

Некоторые Водоканалы во времена СП 5 действительно требовали ставить электрозадвижки на вводах. Незаконно. Да, приходилось делать отдельную линию с водомером.
Сейчас их можно посылать... в СП 485.

нда, сомнительный пунктик... правда следует его полностью цитировать или указывать, что цитата не с начала, а не давать ссылку и цитату только части текста. если прочитать сначала, то вроде как авторы имели ввиду ручные задвижки. нету определения "вводной трубопровод" в сп 485, так что я условно могу трактовать это как некий участок до насоса.
ну а формулировка "нормально открыты" подразумевает, что при пожаре они должны закрыться? smile.gif для примера 3.68. Сигнальный клапан: нормально закрытое запорное устройство ... меняет "положение" на "открытое" при пожаре.

вполне законно и сейчас водоканалы могут и будут требовать задвижку с электроприводом или счетчик на полный расход на основании сп30, в котором после всех редакции остались однозначные формулировки по обводным линиям и задвижкам с электроприводами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
timofeyprof
сообщение 16.8.2022, 14:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 3385
Регистрация: 22.7.2009
Пользователь №: 36382



А из практики какой расходы воды на подпитку АУПТ? Почему недостаточно установить промежуточную мембранную емкость, большей вместимостью, чем минимально допускаемая по СП 485?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 17.8.2022, 13:56
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(timofeyprof @ 16.8.2022, 14:52) *
А из практики какой расходы воды на подпитку АУПТ? Почему недостаточно установить промежуточную мембранную емкость, большей вместимостью, чем минимально допускаемая по СП 485?

из практики - а какой расход требуется? нормативными документами не установлена эта величина. кто то делает на расход одного оросителя, кто-то менее расхода одного оросителя. основная описанная функция - обеспечить вскрытие сигнального клапана, если есть такие данные по клапану - отлично, нету, значит пальцем в небо тыкаем, предположительно у расхода оросителя.
мембранная емкость прописана только вместе с жокеем. без жокея кубовый гидропневматический бак, не обязательно мембранный.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 18.8.2022, 6:02
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 32863
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А из практики с жокей насосом держат лишь давление в В2, а на АУПТ отдельная ветвь и там этот "идиотский" пожклапан с такой же обвязкой, но правда работает безупречно.
и водомеры в обвязке на это - излишество, только для удовлетворения личного любопытства по мониторингу расходов. На вводе есть водомер и только он коммерческий, даже с учетом водомера на нужды Т3 на ИТП идущий, который не коммерческий, но покажет расход который раскидывать внутри участников абонента по квартирным счетчикам и отделять часть общего тепла с уутэ по раскидыванию по квадратам на раскидывание по колву живущих и показаниям их квартирных счетчиков ГВС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 22.5.2024, 7:21