Требуется помощь в настройке контроллера SIEMENS RLU 220:-описание меню и возможно ли поменять в настройку языка на РУС? -
|
|
|
|
Гость_KipGip_*
|
1.9.2008, 20:52
|
Guest Forum
|
Там текста нет который надо переводить на русский.
Сообщение отредактировал KipGip - 1.9.2008, 20:57
|
|
|
|
|
2.9.2008, 8:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 172
Регистрация: 23.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 483
|
да неплохо было бы увидить мануал
|
|
|
|
|
2.9.2008, 8:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 31
Регистрация: 25.10.2007
Из: Ярославль
Пользователь №: 12301
|
|
|
|
|
|
2.9.2008, 9:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 391
Регистрация: 11.1.2008
Пользователь №: 14360
|
В предыдущем посте, приведены общие данные для RLU 222, а это не совсем то, что RLU 220... Привожу на RLU 220:
Общие_данные__рус_.pdf ( 1,22 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 3913
Базовая_документация__анг_.pdf ( 1,09 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1979
Инструкция_по_установке__анг_.pdf ( 1,2 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 1875
Сообщение отредактировал sl-spds - 2.9.2008, 9:35
|
|
|
|
|
12.11.2009, 12:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 95
Регистрация: 11.7.2007
Из: г.Сыктывкар
Пользователь №: 9944
|
Не могу скачать выложенные файлы
|
|
|
|
Гость_tevilin_*
|
9.11.2011, 17:15
|
Guest Forum
|
Помоги настроить контроллер в Москве. Жду предложений и цены конечно. Телефон для связи 89266504954 Сергей
|
|
|
|
|
9.11.2011, 20:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата Помоги настроить контроллер в Москве. Жду предложений и цены конечно. Телефон для связи 89266504954 Сергей Шараш-монтаж + наборная приточка + щит автоматики Корф = неработающая вентиляция
|
|
|
|
Гость_dima1982_*
|
10.11.2011, 9:01
|
Guest Forum
|
Здравствуйте. Помогите с настройками RLU 220. Необходимо сделать так, чтоб в нормальном состоянии (при отключеной вентиляции) клапан открывался.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 9:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069
|
без датчика на обратке никак
|
|
|
|
Гость_dima1982_*
|
10.11.2011, 9:19
|
Guest Forum
|
датчик на обратке стоит. при включеной вентиляции все нормально регулируется, согласно заданной темпиратуры. а при отключении вентиляции клапан закрывается. а нужно чтоб при отключении вентиляции клапан открывался на 100 процентов
|
|
|
|
Гость_tevilin_*
|
10.11.2011, 10:25
|
Guest Forum
|
Цитата(Abysmo @ 9.11.2011, 20:10) Шараш-монтаж + наборная приточка + щит автоматики Корф = неработающая вентиляция А по существу...
|
|
|
|
|
10.11.2011, 12:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата А по существу... А по существу я их в 90% выкидываю, а не настраиваю. Ставлю вместо них Pixel. Ждите, может Вам кто-нибудь позвонить. Хотя дело скорее всего не в настройке, а в криво смонтированной системе - RLU220 не прощает ошибок при монтаже. Т.е. если все криво смонтировано, то настраивать бесполезно.
Сообщение отредактировал Abysmo - 10.11.2011, 12:34
|
|
|
|
Гость_tevilin_*
|
10.11.2011, 12:39
|
Guest Forum
|
Вентиляцию монтировали до меня, года два назад, потом эти ребята пропали, документации нет, ничего нет, проблема ещё в терморегуляторе на каллорифере, то же вроде не работает (до меня был вскрыт) и такое ощущение что там что то нехватает.
|
|
|
|
|
10.11.2011, 12:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
У Вас водяной или электрический калорифер?
|
|
|
|
Гость_tevilin_*
|
10.11.2011, 13:03
|
Guest Forum
|
Цитата(Abysmo @ 10.11.2011, 12:58) У Вас водяной или электрический калорифер? Водяной Терморегулятор ARA659 ещё на нем такой номер есть 12520200
|
|
|
|
|
10.11.2011, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347
|
Цитата(dima1982 @ 10.11.2011, 10:19) датчик на обратке стоит. при включеной вентиляции все нормально регулируется, согласно заданной темпиратуры. а при отключении вентиляции клапан закрывается. а нужно чтоб при отключении вентиляции клапан открывался на 100 процентов Раз есть датчик на обратке, ну и настройте Synco на поддержание заданной температуры обратки на выключенной установке. Всё есть в Basic documentation, смотрите раздел Frost. Кстати открытый на 100% клапан на стоящей системе - выброс денег в трубу, у вас их так много? выезжаем )
Сообщение отредактировал Rapid - 10.11.2011, 17:20
|
|
|
|
|
12.11.2011, 4:10
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 12.11.2011
Пользователь №: 128973
|
подскажите пожулуйста! у меня на предприятии в венткакмере стоит RLU220, подача подогретого воздуха осуществляется отдельной установкой на каждый этаж. Этажей 3 и на третий этаж стоит самая маленькая установка. Дело в том что на максимальных оборотах температура падает очень быстро, и это при учете полностью открытого клапана. в чем может быть проблема???????????? и что означает в меню пользовательского уровня ( отображение всех сконфигурированных последовательностей. Активная последовательность мигает)???
|
|
|
|
|
12.11.2011, 9:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347
|
Означать может что угодно. Для начала я бы фильтр по воде почистил.
|
|
|
|
|
12.11.2011, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3569
Регистрация: 30.8.2006
Пользователь №: 3837
|
Цитата в чем может быть проблема???????????? В гидравлике: - Неправильно подобранный kvs клапана. - Неправильно смонтированный узел. - Неправильно установлен клапан. - Отсутствие настроенных балансировочных клапанов на "больших" машинах. Важно понимать, проблема было изначально после монтажа или появилось впоследствии. От этого многое зависит.
|
|
|
|
|
8.12.2011, 8:21
|
Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 21.11.2010
Пользователь №: 82163
|
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что может быть и как это исправить Имеется: вентустановка с водяным калорифером, контроллер RLU220, программа A02, оба датчика температуры исправны, установка запускается но на клапан обогрева нет сигнала управления. При запуске на RLU показывается изменение процентов открытия клапана, но выход Y1 остаётся пустой. При этом если его инвертировать, то привод уходит в другое положение.
|
|
|
|
|
13.12.2011, 11:05
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 4.10.2007
Из: Москва
Пользователь №: 11735
|
Прозвоните управляющий кабель, идущий от контроллера к клапану. Проверьте, на какой выход контроллера подключен клапан. В Вашем случае клапан подключается к выходу Y1. Питание клапана подается с выходов G, G0. Ну уж если на выходе Y1 при отображении % нагрева (открытия клапана) отсутствует напряжение (должно быть >0 до 10в) тогда неисправен контроллер.
|
|
|
|
|
11.1.2012, 17:27
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135188
|
Здраствуйте, не магу разобраться, как зделать чтобы на контролере RLU 220 задание по температуре управлялось из режима USER. Зарание вас благадарю!
|
|
|
|
|
11.1.2012, 19:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 908
Регистрация: 23.5.2006
Из: Москва
Пользователь №: 2964
|
Цитата(ivoninmax @ 11.1.2012, 17:27) Здраствуйте, не магу разобраться, как зделать чтобы на контролере RLU 220 задание по температуре управлялось из режима USER. Зарание вас благадарю! Не могу сдержать свои эмоции. ЭТО ПРОСТО ПИПЕЦ, КАКОЙ-ТО!!! Куда идем???
|
|
|
|
|
11.1.2012, 20:18
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 7.1.2012
Пользователь №: 135188
|
Обычно в режиме user температура задаётся оk>ok>+-..........так пачемуто не получается приходится переходить в режим serv
|
|
|
|
|
11.1.2012, 22:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 224
Регистрация: 29.7.2008
Пользователь №: 21069
|
патамушто, юноша
|
|
|
|
|
17.1.2012, 9:15
|
Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 17.1.2012
Пользователь №: 136374
|
Может кто знает в чем проблема, контролер RLU220 в базовой сборке Korf! Вообщем у меня присутствует датчик температуры в канале и обратной воды, (так-же и капиллярка - сухой контакт ну это в принципе не важно) Смесительный узел тоже от Korf, вроде все работает нормуль, за исключением одного у меня на обратке показывает -50, соответственно 3х ходовой открыт всегда на 100%. Настройки frost прописаны верно как по паспорту. Заметил такую вещь в щите на клеймах куда подключается датчик обратной води стоит резистор, так вот с резистором подключенным контролер отображает температуру обратной воды -50, резистор убираешь вообще не видит датчика(датчики тоже корф поставлял их стандартные то что они с щитами комплектуют)! решил проверить работает датчик обратки или нет. Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает! Значит проблема с входом в контролер так получается или в щите есть какая-то неувязка ? Попробую сегодня на другой вход перепрограммировать frost может заработает
|
|
|
|
|
17.1.2012, 10:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 381
Регистрация: 2.7.2008
Из: Москва
Пользователь №: 20240
|
Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 9:15) Может кто знает в чем проблема, контролер RLU220 в базовой сборке Korf! Вообщем у меня присутствует датчик температуры в канале и обратной воды, (так-же и капиллярка - сухой контакт ну это в принципе не важно) Смесительный узел тоже от Korf, вроде все работает нормуль, за исключением одного у меня на обратке показывает -50, соответственно 3х ходовой открыт всегда на 100%. Настройки frost прописаны верно как по паспорту. Заметил такую вещь в щите на клеймах куда подключается датчик обратной води стоит резистор, так вот с резистором подключенным контролер отображает температуру обратной воды -50, резистор убираешь вообще не видит датчика(датчики тоже корф поставлял их стандартные то что они с щитами комплектуют)! решил проверить работает датчик обратки или нет. Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает! Значит проблема с входом в контролер так получается или в щите есть какая-то неувязка ? Попробую сегодня на другой вход перепрограммировать frost может заработает Любезный, -50 для симёна, это обрыв датчика. Попробуйте отключить датчик и оставить только резистор. Там будет около 30 градусов на обратке. А сам датчик прозвоните омметром. Должно быть в районе 1кОм. З.Ы. Коллеги, RLU2... просты как шпала и надёжны как танки. Все баги и глюки давно выявлены и убиты. Схемы шкафов передаются уже по наследству. KORF, Vertro и ещё куча производителей. так что, 90% озвученных тут проблем, это косяки монтажа. А с этим не на форум надо, а руки монтажникам выпрямлять.
|
|
|
|
|
17.1.2012, 12:12
|
Всегда !
Группа: Участники форума
Сообщений: 1178
Регистрация: 1.7.2005
Из: Новосибирск
Пользователь №: 934
|
Цитата(Shadow_3dfx @ 17.1.2012, 13:15) Ради интереса подключил его на контакт температуры приточного воздуха, алоха работает! Кстати, да. На какой именно контакт подключали? Контроллера, шкафа (контроллер + провода) или датчика (контроллер + провода + кабель) ?
|
|
|
|
|
17.1.2012, 18:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 21.10.2010
Пользователь №: 77347
|
А зачем резистор-то? Оторвать и выбросить. Резистор для "эмуляции" датчика обратной воды, когда его по факту нет. А у вас же есть.
|
|
|
|
|
|