Воздушное отопление!, Кратность воздухообмена! |
|
|
|
14.9.2017, 15:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 10.6.2013
Пользователь №: 195527
|
Здравствуйте коллеги! Подскажите какая кратность должна соблюдаться при воздушном отоплении производственного помещения!
|
|
|
|
|
14.9.2017, 15:47
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201
|
расчетная
|
|
|
|
|
14.9.2017, 17:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3508
Регистрация: 5.3.2009
Из: Газ-Ачака
Пользователь №: 30120
|
в среднем от 4 до 8 крат
|
|
|
|
|
14.9.2017, 17:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Извините, если кому не понравится мой ответ. Но, на мой вгляд нужно ориентироваться либо на 3м3/м2 площади (СНИП). Либо на потенциальное количество людей, и на тот вид деятельности, которым эти люди будут заниматься в этих помещениях. Цитата(Composter @ 14.9.2017, 17:19) в среднем от 4 до 8 крат Позвольте поюморить . Почему не от 1 до 4, и почему не от 8 до 64 крат?
|
|
|
|
|
14.9.2017, 18:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(Inchin @ 14.9.2017, 19:57) Извините, если кому не понравится мой ответ. Но, на мой вгляд нужно ориентироваться либо на 3м3/м2 площади (СНИП). Либо на потенциальное количество людей, и на тот вид деятельности, которым эти люди будут заниматься в этих помещениях. Ответ совершенно неверный. При воздушном отоплении необходимо обеспечить равномерный обогрев и предотвратить всплытие теплого воздуха вверх. Это достигается правильным подбором и расстановкой воздухораспределителей и расчетом температуры подаваемого воздуха. А при воздушном отоплении она всегда будет выше температуры РЗ. Допустимый перегрев также зависит от схемы воздухораспределения. Вот реальная ситуация - цех холодной штамповки. Объем 100000 м3. Высота 17 м. Работает 20 чел. Выделений вредностей нет. Подача наружного воздуха по норме на рыло 20*30=600 м3/ч. Обогреете такой цех таким объемом воздуха, даже не зная теплопотерь? Разумеется нет. А теплопотери порядка 2500000 ккал/ч. Для их компенсации воздух в количестве 600 м3 надо было бы перегреть на 1700 градусов. И даже 60 тыс.м3/ч будет мало для воздушного отопления - перегрев 17 градусов, нельзя подавать непосредственно в РЗ а при подаче даже сверху вниз теплый воздух всплывет. Надо будет или несколько ВОА ставить с большим объемом, или большую приточку тысяч на 200 м3/ч. И то и другое нерационально. Цитата(Inchin @ 14.9.2017, 19:57) Позвольте поюморить . Почему не от 1 до 4, и почему не от 8 до 64 крат? Потому, что это действительно примерно так. Потому что он знает. И пишет "в среднем". Потому что 1 кратностью не обогреть, а от 8 до 64 только ради воздушного отопления бессмысленно. Более точно определяется расчетом.
|
|
|
|
|
15.9.2017, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
|
Вставлю свои пять коппеек. Объясните мне "манагеру", пожалуйста, что правильно называть воздухообменом. Мне кажется, это понятие относиться к теме вентиляции. "Воздухообмен - это один из количественных параметров, характеризующих работу системы вентиляции воздуха в закрытых помещениях. Кроме того, воздухообменом также принято называть непосредственно процесс замещения воздушного объема во внутренних пространствах того или иного здания. Правильная организация воздухообмена в производственных и жилых помещениях - одна из главных целей проектирования и создания современных систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Количественное значение коэффициента воздухообмена для каждого конкретного помещения отражает тот объем приточного воздуха, который необходим для обеспечения нормального состояния воздушной среды, с целью комфортного функционирования присутствующих в нем людей и работающих приборов. Расчет кратности воздухообмена осуществляется на основе необходимого притока воздуха, достаточного для ассимиляции излишней влаги и тепловой энергии, содержащихся в атмосфере помещения. Для точного расчета необходимых воздухопритоков существуют рекомендованные государственными органами нормы воздухообмена. Определение кратности воздухообмена. Кратность воздухообмена - это величина, значение которой показывает, сколько раз в течение шестидесяти минут воздух в помещении полностью заменяется на новый. Нормы расчета кратности воздухообмена в системах вентиляции напрямую зависят от предназначения каждого конкретного помещения. Так, кратность воздухообмена в цеху на горячем производстве будет значительно отличаться от этого показателя в научной лаборатории или в бассейне." Но воздушное отопление это не только когда у нас идёт 100% приток перегретым воздухом. Т.е. совмещённая система воздушного отопления и вентиляции. Есть системы воздушного отопления без нагрева непосредственно агрегатами (АВО, приточками) уличного воздуха - 100% рециркуляция (вентиляция за счет инфильтрации и т.п.). Тогда о воздухообменне вообще речь по сути не должна идти? А о циркуляции воздуха или как правильно это обозвать??! Понятно, что есть системы со смесью приточного и рециркулируемого воздуха...
|
|
|
|
|
15.9.2017, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(Losev @ 15.9.2017, 11:11) Вставлю свои пять коппеек. Объясните мне "манагеру", пожалуйста, что правильно называть воздухообменом.
Мне кажется, это понятие относиться к теме вентиляции. "Манагеры" тоже должны знать терминологию не на уровне "мне кааааэтца" и не по каким-то сомнительным источникам, а по нормативным документам. Цитата 3.2 вентиляция: Обмен воздуха в помещениях для удаления избытков теплоты, влаги, вредных и других веществ с целью обеспечения допустимого микроклимата и качества воздуха в обслуживаемой или рабочей зоне ... Обмен воздуха - это и есть воздухообмен. Величина воздухообмена определяется по приложению Л СП 60 по нескольким формулам. Цитата 3.22 отопление: Искусственное нагревание помещения в холодный период года для компенсации тепловых потерь и поддержания нормируемой температуры Цитата 3.30 рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения... .... рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами Цитата(Losev @ 15.9.2017, 11:11) Количественное значение коэффициента воздухообмена для каждого конкретного помещения отражает тот объем приточного воздуха, который необходим для обеспечения нормального состояния воздушной среды, Из каких "сочинений" взяты эти слова "коэффициент воздухообмена"? В вентиляционной науке коэффициент воздухообмена никакого отношения к объемам не имеет. Это параметр, по которому, в зависимости от способа организации воздухообмена, вида воздухораспределителей и доли поступлений тепла в РЗ определяется температура и концентрации в удаляемом воздухе. Итак, для целей вентиляции необходим нормируемый воздухообмен - чтобы обеспечить "дыхательные" параметры в РЗ. А для целей воздушного отопления необходимо перемешивание воздуха, такое, чтобы и обеспечить нагрев всего помещения, предотвратить перегрев верхней зоны (куда всплывает теплый воздух) и, одновременно, не допустить превышения допустимых скоростей и температур в воздушных струях, достигающих РЗ. Это довольно сложная задача, как при отоплении ВО, так и при воздушном отоплении, совмещенном с приточной вентиляцией. На эту тему есть несколько методик расчета. Но общим признаком является то, что объем перемешиваемого воздуха всегда получается достаточно большой (порядка нескольких кратностей), а температура выпускаемого в помещение воздуха - достаточно низкой. Не 40 или 60, или 1700 градусов, а менее 30. Иногда при эксплуатации допускают, по незнанию, глупости. Как-то на прицепном заводе в Тавде рабочие забастовали - холодно в главном корпусе. Приехала комиссия из Минавтопрома, нас вызвали как генпроектировщиков, энергетиков с ближайших заводов. И что оказалось - заводская котельная отличная, топлива полно, теплоноситель до 150 градусов выдает. В корпусе стоят приточки, у которых аж по шесть рядов калориферов наставили. Температура приточного воздуха +45, а в рабочей зоне +5. Вот это как раз несоблюдение условий воздушного отопления. Воздух подавался ВЭСами в направлении РЗ, и сразу всплывал. Под перекрытием вообще "сауна", а внизу холод. Заставили местного главного механика (отопление на нем висело) отключить лишние ряды, оставить только два. Это за час сделали, благо арматура на рядах была. Температура притока упала до +30, а в РЗ поднялась до +15. А на следующий день ещё и ВЭСы повернули под углом к горизонтали, как и должно было быть по проекту. Тут уж аврально работали - надо было 12 полуотводов вставить на высоте. Но сделали, и температура в РЗ стала +20 градусов. Потом энергетик механик на комиссии - "я же хотел как лучше, я же механик, я не знал про воздушное отопление". Ну а специалисты на АВОК знать обязаны.
|
|
|
|
|
15.9.2017, 14:56
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11125
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.9.2017, 10:44) стоят приточки, у которых аж по шесть рядов калориферов наставили. Температура приточного воздуха +45, а в рабочей зоне +5. Вот это как раз несоблюдение условий воздушного отопления.
Воздух подавался ВЭСами в направлении РЗ, и сразу всплывал. Под перекрытием вообще "сауна", а внизу холод. Заставили местного главного механика (отопление на нем висело) отключить лишние ряды, оставить только два. Это за час сделали, благо арматура на рядах была. Температура притока упала до +30, а в РЗ поднялась до +15. Калориферы не просто отключили, а демонтировали?
|
|
|
|
|
15.9.2017, 15:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
|
QUOTE (Татьяна Удальцова @ 15.9.2017, 10:44) "Манагеры" тоже должны знать терминологию не на уровне "мне кааааэтца" и не по каким-то сомнительным источникам, а по нормативным документам. Уважаемая гуру, СПАСИБО за ответ/участие. Хочу повысить свой манагерский уровень, помогите, пожалуйста. Есть какой-то нормативный документ, где даётся "определение" о /про "перемешивание воздуха". Просто слушу постоянно, кратность воздухообменна, воздухообмен, кратность, воздушное отопление. Про кратность перемешивания ни в одном проекте не встречал. Слово воздухообмен встречаю постоянно, даже в проектах где вот такие фразы в разделе Вентиляция. "Вентиляция в теплое время складских помещений естественная, посредством открытия люков в кровле и за счет естественной инфильтрации, в зимнее время вентиляция не предусматривается..." P. S. Пар, водянные (всякие многорядные) калориферы не наша тема. Не знаю что такое "ВЭСы"... Конечно маленькая dT в отопительных агрегатах это ключевой/важный момент при воздушном отоплении. Так же важно правильное направление воздушных струй. Есть ещё способ добиться перемешивания воздуха, кроме расхода воздуха приточных установок - потолочные вентиляторы (дестратификаторы). Вот статья на тему.
____________________________________________________________.pdf ( 400,21 килобайт )
Кол-во скачиваний: 408Надеюсь вы про это слышали и тоже применяете в практической своей работе (жизни).
Сообщение отредактировал Losev - 15.9.2017, 15:27
|
|
|
|
|
15.9.2017, 18:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 7297
Регистрация: 27.5.2007
Пользователь №: 8854
|
Никакого отношения воздухообмен не имеет к воздушному отоплению. По допустимым значениям температуры в подогреваемом воздухе подбирают оборудование с условием приемлемого его размещения и количества воздухоподогревателей. По мощности подогрева - всегда с запасом. Управление - как фэнкойлами клапанами с сервоприводом или электропитанием с помощью настенных термостатов (тупо вкл-выкл). Стратификаторы желательны, потому что сверху ни один подогреватель воздуха "не всосет". Система отопления относится к разряду "варварских", как и инфракрасное и применяется "по большой нужде", по моим представлениям об организации отопления. Туда же, для себя, отношу перевод 100% отопления с помощью камина, теплого пола, которые я бы использовал как дополнение к основному (дежурному)
Сообщение отредактировал испытатель - 15.9.2017, 18:14
|
|
|
|
|
15.9.2017, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 15.9.2017, 10:44) Цитата 3.30 рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения... .... рециркуляцией не является перемешивание воздуха в пределах одного помещения, в том числе сопровождаемое нагреванием (охлаждением) отопительными агрегатами Обращаю внимание всех, что в СП 60...2016 формулировку изменили! Цитата 3.31 рециркуляция воздуха: Смешение воздуха из помещения с наружным воздухом и подача этой смеси в данное или другие помещения (после очистки или тепловлажностной обработки), или перемешивание воздуха в пределах одного помещения, сопровождаемое очисткой, нагреванием (охлаждением) его отопительными агрегатами, вентиляторными и эжекционными доводчиками, вентиляторами-веерами и др.;
|
|
|
|
|
15.9.2017, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(tiptop @ 15.9.2017, 16:56) Калориферы не просто отключили, а демонтировали? Сначала отключили параллельные ряды (там КТЦ-80 были) и слили воду. Убедились, что так и надо. Потом уже спокойно демонтировали. Два ряда базовых теплообменников КТЦ более чем достаточно для любых условий.
|
|
|
|
|
15.9.2017, 21:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
|
QUOTE (ИОВ @ 15.9.2017, 19:19) Обращаю внимание всех, что в СП 60...2016 формулировку изменили! Ну славо богу, везде все именно в таком смысле применяли и наконец это дошло до нормативного документа. УРА!!!
|
|
|
|
|
15.9.2017, 21:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 5907
Регистрация: 12.10.2009
Из: Шантарск-Севастополь (пробегом)
Пользователь №: 39475
|
Цитата(Losev @ 15.9.2017, 23:08) Ну славо богу, везде все именно в таком смысле применяли и наконец это дошло до нормативного документа. УРА!!! Чего радоваться - такое уже было. Когда столкнетесь - вспомните -зря уря кричал. Представьте помещение, в котором запрещена рециркуляция. Значит воздушно-отопительные агрегаты там применять нельзя будет. Теплопотери большие. Местные отопительные приборы не разместить. Таких случаев очень много. Когда отопление ВОА не стали рассматривать как рециркуляцию все стало проще.
|
|
|
|
|
16.9.2017, 10:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
|
QUOTE (Татьяна Удальцова @ 15.9.2017, 21:36) Когда отопление ВОА не стали рассматривать как рециркуляцию все стало проще. Это как не рециркуляция? Игра слов для удобства против здравого смысла. Вот поэтому у нас Ж во многих областях.. Что нормы принимаются кому-то коркретно удобные или нет. Разработчику конкретному что-то ближе по его основной работе или его заинтересовали и началось.. По моему должен быть обоснованный, согласно реальных условий запрет на рециркуляцию. Как правило, в таких помещениях будет значительная вентиляция (кратная), соответственно, реализуется система обогрева приточным перегретым воздухом. А там где нужды (РЕАЛЬНОЙ) в запрете нет, но не зачем лишний раз низякать.
|
|
|
|
|
16.9.2017, 12:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
|
Косил траву на участвке и всё в голове вертелось эта тема. Я тот думал, почему у нас нормы такие кривые, так много противоречий здравому смыслу и формальной логике. А причина, она на поверхности, у нас же подавлеяющее количество проектировщиков (авторов норм) руководствуются не формальной, а женской логикой. , Извините за "шовингизм", но факты сами говорят за себя. Если "рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения..." Пусть подмешиваем 90, 95 %. А вот если "подмешиваем" 100%, нет это уже не рециркуляция. Иначе как я буду ВОА (ВЯСы) применять потом. No comments как говорят наши западные партнёры...
Сообщение отредактировал Losev - 16.9.2017, 12:25
|
|
|
|
|
17.9.2017, 23:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 729
Регистрация: 12.1.2009
Из: г. Киев
Пользователь №: 27567
|
Цитата(Losev @ 16.9.2017, 12:23) Если "рециркуляция воздуха: Подмешивание воздуха помещения к наружному воздуху и подача этой смеси в данное или другие помещения..." Пусть подмешиваем 90, 95 %. А вот если "подмешиваем" 100%, нет это уже не рециркуляция. Иначе как я буду ВОА (ВЯСы) применять потом. No comments как говорят наши западные партнёры... Читаем далее, синим выделено.... много накосили?
|
|
|
|
|
9.10.2017, 11:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 2.10.2017
Пользователь №: 329059
|
Цитата(zenat @ 17.9.2017, 23:15) Читаем далее, синим выделено.... много накосили? Наверное процентов 90, 95
|
|
|
|
|
11.10.2017, 13:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Интересно для чукчи читателя - так во всех темах?
Один задает вопрос - 1-2 дают правильный ответ - потом набегают "умняки" которым абы пописать и что то ляпнуть - в итоге уже 2-4 человека им разъясняет в чем они не правы.
А если по теме - то краткие и правильные ответы первые два.
Losev
ПОтому что даже по здравому смыслу - это не рециркуляция. Рециркуляция нелязя почему? Вы когда строите воздухообмен - должны забрать в наиболее грязном месте - а подать "в нужную" зону. Вот вы и подмешаете наиболее "грязный" воздух к чистому - и подадите. (И запрет согласно здравого смысла - имеет место быть) А ВОА - у вас забрал "ТУТ" и выдал "ТУТ" - он "хуже" не сделал. У ВОА - думаю правильней назвать принудительной конвекцией.
Согласно "вашего" здравого смысла - любой конвективный воздухообмен можно назвать рециркуляцией - если немного "загрубить" логику. Так как у вас там и там Воздух - Нагретая поверхность - Нагретый воздух.
Я бы разве что добавил запрет на направление ВОА в зоны с большим загрязнением - и обязал "технологов" - выдавать задание с обозначением этих зон.
|
|
|
|
|
11.10.2017, 14:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1404
Регистрация: 3.10.2007
Из: Севастополь
Пользователь №: 11699
|
QUOTE (Woodcuter @ 11.10.2017, 13:27) Losev
ПОтому что даже по здравому смыслу - это не рециркуляция. Шедеврально... Повторюсь для Woodcuter. Т.е. по вашему "здравому смыслу" Подмешивание воздуха помещения 90 -95% (блин, 99,9%, пардон за мой французский) - это рециркуляция, всё нормально. А если подмешивание 100% это уже не рециркуляция. КРУТО!!! Ну апосля этого перла. Обсуждать другой вообще весело. "А ВОА - у вас забрал "ТУТ" и выдал "ТУТ" - он "хуже" не сделал." Вы в курсе сколько дальность воздушной струи у некоторых ВОА? До 30 метров, если горизонтальные. Крутое у вас "ТУТ". P.S. Живу и не перестаю удивляться, сколько на свете "чудаков" со своим/особенным "здравым" смыслом... Уважаемый батарея/радиотор просто с естественной конвекцией и тоже самое (калорифер) с механическим обдувом (вентилятором) это разные вещи! Пожалуйста, не приписывайте ваши домыслы, мне.
Сообщение отредактировал Losev - 11.10.2017, 14:06
|
|
|
|
|
11.10.2017, 15:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1577
Регистрация: 22.1.2014
Из: Пенза
Пользователь №: 220488
|
Цитата(Татьяна Удальцова @ 14.9.2017, 18:47) ...При воздушном отоплении необходимо обеспечить равномерный обогрев и предотвратить всплытие теплого воздуха вверх. Благодарю за ценное и развернутое пояснение.
|
|
|
|
|
12.10.2017, 11:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4777
Регистрация: 17.3.2008
Пользователь №: 16585
|
Цитата ПОтому что даже по здравому смыслу - это не рециркуляция. Пол страны спецов так считало и до СП60....2016(полстраны иначе) И до СП60 запрещали вешать сплиты в медицине. Как раз потому же самому. п.с. Вы б свой здравый смысл попридержали. А то сказками с прохождениями экспертизы с ТЗ что "школы при -10С неработают" при рачетной - 35 молодёжь смущаете. Они ж поверят.
Сообщение отредактировал Амиго - 12.10.2017, 11:34
|
|
|
|
|
12.10.2017, 13:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Вот жеж - то есть то что уже вам и в нормах это разрешили - вас уже не устраивает. И то что раньше 90% производст закрывались центральными кондиционерами (приточными установками). Задумайтесь - зачем запрещать рециркуляцию в ВЕНТИЛЯЦИИ. ( не просто - заперещено и все - а ДЛЯ ЧЕГО) Задумайтесь - почему оставляли рециркуляцию завесам. А думать не хотите. Извините - троллинг поддерживать не хочу. И в опонентах не вижу людей - в следствии спора с которыми родится истина. https://dic.academic.ru/dic.nsf/rus_eng_mat...%86%D0%B8%D1%8FЕще маленький намек - Прочитайте многообразие опеределения " Рециркуляция" - и вдумайтесь в то что человек в норме мог применить это определение не уточнив - или не все уточнив.
|
|
|
|
|
25.10.2017, 16:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 7.9.2007
Из: Россия
Пользователь №: 11135
|
У ВОА - думаю правильней назвать принудительной конвекцией.- поддерживаю полностью. Чугунный радиатор тоже работает по принципу "рециркуляции".
|
|
|
|
|
25.10.2017, 17:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1035
Регистрация: 13.9.2017
Пользователь №: 328076
|
Цитата(ИнСи @ 25.10.2017, 16:03) У ВОА - думаю правильней назвать принудительной конвекцией.- поддерживаю полностью. Чугунный радиатор тоже работает по принципу "рециркуляции". Это ты зря - будешь еще одной целью для закидывания какашками
|
|
|
|
|
9.2.2018, 16:10
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 21.4.2013
Пользователь №: 190263
|
Подскажите, при расчете средней кратности воздухообмена здания по СП 50.13330 если нет механической вентиляции, то nвент.(число часов работы мех.вентиляции) берется равной 0? По логике, так. Но тогда расчет не получается... В некоторых работах видела n принимают равным 168 ч... Как правильно?
|
|
|
|
|
10.2.2018, 5:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 12256
Регистрация: 9.4.2014
Пользователь №: 229939
|
Вам в помощь - СП 50, п. Г.3
|
|
|
|
|
23.11.2023, 9:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Здравствуйте, уважаемые специалисты! Подскажите, стоит ли ориентироваться на фактическую кратность в высоких помещениях более 6 м, если она получается низкой (1-1,5) при адекватном воздухораспределении. Кратность в "рабочем" объеме при этом 2,5-3. Теплопоступления небольшие. СпасиБо!
|
|
|
|
|
23.11.2023, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 4.8.2011
Из: Тула
Пользователь №: 117544
|
Извиняюсь, в предыдущем посте вопрос про центральное кондиционирование, а не ВО.
|
|
|
|
|
23.11.2023, 10:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 586
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838
|
Теплопоступления небольшие, помещение более 6 м - если не секрет, а что это за помещение и зачем в нем центральное кондиционирование?
|
|
|
|