Автор: pride96 22.7.2010, 20:17

Вопрос в следующем:
Необходимо определить уровень звуковой мощности вентилятора, дБ;
Всем известня формула:
Sвент = Lкш+20*lgP+10 lg*Q+ δреж+δL1+δl2, дБ;
где Lкш — критерий шумности, зависящий от типа и конструкции вентилятора, дБ;
P — полное давление, создаваемое вентилятором, кгс/м2;
Q — объемный расход воздуха вентилятора, м3/с;
δLреж — поправка на режим работы вентилятора, дБ;
δL1 — поправка, учитывающая распределение звуковой мощности по октавным полосам частот и зависящая от типа и частоты вращения вентилятора, дБ;
δL2 — поправка, учитывающая акустическое влияние присоединения воздуховода к вентилятору, дБ.


Как определить Lкш, δL1, δL2 для вентиляторов ADH, RDH. GXLB, GXLF - ВЕЗОВСКИЕ.
Кто пользовался прогой по расчету, считает ли сама прога УЗМ вентилятора.

Автор: Litvinov 22.7.2010, 20:25

см Справочник проектировщика Защита от шума под ред. Юрьева, Стройиздат 1974
глава 5, стр 75, табл. 5.1 и далее...
только там для старых советских моделей вентиляторов указаны данные sad.gif

Автор: pride96 22.7.2010, 20:32

Цитата(Litvinov @ 22.7.2010, 20:25) *
только там для старых советских моделей вентиляторов указаны данные sad.gif

Вот вот, это как раз неактуально ))cool.gif

Автор: timmy 22.7.2010, 21:10

Вам оно зачем? Это ж существующее оборудование, можно ведь просто измерить все что нужно. Или спросить. Потому что расчет всегда кой-какую неопределенность в себе несет, а натурные испытания они натурные и есть.

Автор: pride96 22.7.2010, 21:17

Цитата(timmy @ 22.7.2010, 22:10) *
Или спросить.

Согласен, если есть инфа делитесь )) На сайте везы ничего не нашел. Буду благодарен если кто вылоджит инфу или ссылку.

Автор: timmy 22.7.2010, 21:50

А не надо у Везы спрашивать. Она ими торгует, а производят другие. Первую пару - Nicotra, вторую - Flakt Woods. У последних русскоязычный представительский сайт на первой же странице Яндекса оказался. Вот у них и спрашивайте.

Автор: jota 22.7.2010, 21:51

Если Веза в своём каталоге или прграмме не даёт уровня шумов по частотам, значит не имеют....т.к. шумовые характеристики снимаются лабораторно на стенде...
Программа Systemair выдаёт шумовые характеристики по рабочей точке и в виде чисел и в виде диаграмм.

Автор: pride96 22.7.2010, 23:22

В прогрмамме Veza kckp есть такая характеристика в свойствах вентилятора - "Уровень шума на выходе" дБ.
Это не одно и то же с уровенем звуковой мощности вентилятора, дБ?

Автор: jota 22.7.2010, 23:48

Не видел таблиц вашей программы....По-видимому там с учётом А-фильтра
Обычно даётся вход, выход и окружение...
При расчете уровня мощности шума без А-фильтра, в канальной системе, А-фильтр вычитается в соответствии с табличными данными. см. последнюю таблицу
http://www.systemair.ventair.ru/texinfo_zvyk.html


Автор: pride96 23.7.2010, 1:09

Цитата(jota @ 23.7.2010, 0:48) *
Не видел таблиц вашей программы....По-видимому там с учётом А-фильтра
Обычно даётся вход, выход и окружение...
При расчете уровня мощности шума без А-фильтра, в канальной системе, А-фильтр вычитается в соответствии с табличными данными. см. последнюю таблицу
http://www.systemair.ventair.ru/texinfo_zvyk.html


Спасибо, посмотрел таблицу. Теперь логика расчета по староверову:
1. Так как значение дано в Дб, значит оно уже с учетом А-фильтра;
2. Принимаем это значение как УЗМ вентилятора;
3. Но как же определить актавные уровни звукового давления для 8 частот?
Нашел вот такую информацию о вентиляторе ADH 160:

Но смысла в такой таблице я не понял, как может быть УЗД отрицательным - не ясно.
У кого есть опыт расчета звукового давления вентиляторов данного типа, прошу описать методу.

P. S.Как было просто в СССР - ВЦ и вперед )))

Автор: pride96 23.7.2010, 1:28

Наконец-то нашел программу proSELECTA 2 фирмы NICOTRA-GEBHARD, в ней нашел то что нужно - УЗД по частотам.
Последний вопрос поектировщикам.
Сейчас делаю проект вентиляции, можно сказать первый в моей жизни с использованием механической вентиляции. Каждый ли раз нужно заморачиваться и шум считать методом староверова или есть более быстрые пути? Кто опытный в этом деле - отзовись ))

Автор: pride96 24.7.2010, 0:06

вопрос актуален ))

Автор: timmy 24.7.2010, 1:01

нивпадлу, посмотрите плиз раздел форума "Проекты (проектные работы)". Тама много разнообразных проектов выложено. И для вас в самый раз будет. А тему, если хотите конечно адекватные ответы читать, тему попросите модераторов в "Песочницу ОВК" перекинуть. Вы конечно не Зайка, но в "Песочнице" новичкам принято помогать.

Автор: jota 24.7.2010, 23:06

Если читаете по-англ.
http://www.engineeringtoolbox.com/hvac-noise-sound-t_35.html
Много полезного найдёте, в том числе и он лайн калькуляторы

Автор: ail 28.7.2010, 11:03

Цитата(pride96 @ 22.7.2010, 23:22) *
В прогрмамме Veza kckp есть такая характеристика в свойствах вентилятора - "Уровень шума на выходе" дБ.
Это не одно и то же с уровенем звуковой мощности вентилятора, дБ?

В программа Veza Kckpmn2010 есть отчет который содержит данные о спектральных (дБ) и суммарных (дБА) уровнях звуковой мощности подобранной установки
Это не одно и то же с уровнем шума

Автор: profeMaster 2.1.2018, 17:36

в AHRI Standard 885-2008 есть поправка на вентиляторы для помещений, звуковая мощность которых определялась в свободном пространстве.

Environmental Adjustment Factor. Difference between Sound Power Levels measured using a free field calibrated
reference sound source and a reverberant field calibrated reference sound source. Sound Power measured in accordance with
ASHRAE Standard 130 is based upon a free field calibrated reference sound source and the Environmental Adjustment
Factors are used to correct these values to those using a reverberant field calibrated reference sound source because building
spaces more closely represent a reverberant sound field.

Заключается в снижении уровней звуковой мощности вентилятора на: 63 - 4, 125 - 2, 250 - 1 дБ.
Вы так делаете?

Автор: Странная Белка 11.1.2018, 17:25

Не царское это дело - ОВшнику шум считать. На то акустики есть. На больших объектах всегда акустиков нанимают, все равно технологическое оборудование считать, они и ОВ заодно считают.

Автор: Vano 11.1.2018, 17:39

А как считать технологию, если итальянцы и китайцы на вопрос шума по октавам технологического оборудования честно отвечают, что они не в курсе.