День добрый! Рисую оперативную схему трубопроводов котельной, застрял на нумерации арматуры. Как правильно нумеровать однотипные элементы на разных котлах, фильтрах? Пока делал так: 1, 2, 3-1, 3-2, 4-1, 4-2, 5, 6 и т.д. Сейчас хотел бы поделить на группы, например, на водоподготовке начать с нуля, но ставить допустим, В1, В2, В3. Так нельзя? И откуда вести нумерацию, как на эл.схемах сверху вниз и слева направо или можно произвольно, например, начиная от ввода водопровода в здание? Если можно, глянуть бы готовую правильную схему? Цитата Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), обозначается нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним четным номером. В котельной так не получится, какие-то номера могут выпадать. Или это пройдёт? Спасибо.
|
|
|
|
|
8.2.2014, 17:39
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
|
Ещё вопрос в тему - пробоотборные краны как нумеровать? В общем списке или в отдельном? Или не надо?
|
|
|
|
|
8.2.2014, 19:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
1. Нумерация идет по порядку по ходу движения воды (пара,газа). 2. Подающий трубопровод СП - 1(Сетевая Подающий -2,3..n), начинается от подмешивающей перемычки, если такова имеется. 3. Обратный тр. СО - 1 (Сетевая обратный) 4. На однотипном оборудовании, если котлы - IК1, IК2, IIК1, и т.д., если фильтра ХВО, соответственно - IИВ1(на исходной воде первая задвижка на первом фильтре), IIIХВ3 (третий фильтр, третья задвижка на трубопроводе химочищенной воды). Пробоотборные краны нумеровать не надо, можно так и обозвать на сноске. Фильтра должны иметь такую схему, что бы каждый мог работать как по первой, так и по второй ступени. Нумерация фильтров не имеет значения, можно просто - слева направо. "В" - такого обозначения не припомню, ИВ - исходная вода, ХВ - химочищенная, Др - дренаж.
Сообщение отредактировал Галиев - 8.2.2014, 19:45
|
|
|
|
|
8.2.2014, 20:16
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11141
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 8.2.2014, 20:44) IIIХВ3 ИМХО, перебор... Народу понятнее "СН2", "ПН3"...
______________.png ( 149,81 килобайт )
Кол-во скачиваний: 396Наверное, там, где есть парная арматура лучше придерживаться этого: "Арматура, установленная на подающем трубопроводе (паропроводе), обозначается нечетным номером, а соответствующая ей арматура на обратном трубопроводе (конденсатопроводе) - следующим за ним четным номером" (ПТЭ ТЭ) ...а в остальном Цитата(Andrew @ 8.2.2014, 15:11) вести нумерацию, как на эл.схемах сверху вниз и слева направо
|
|
|
|
|
8.2.2014, 20:52
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
|
Ну вот, сколько людей, столько и мнений по одному документу Спасибо, коллеги! Особенно, tiptop-у за схему. В Вашей-то схеме нумерация чисто по-порядку, тоже свои плюсы. Покумекаю ещё...
|
|
|
|
|
8.2.2014, 21:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 8.2.2014, 21:16) ИМХО, перебор... Народу понятнее "СН2", "ПН3"... Ну, что Вы, ни разу не перебор, пример: - Квартальная котельная с тремя ТВГ-8, вакуумная деаэрация, плюс подпитка ТС котельной соседнего квартала через спецательную перемычку, т. е. двойная нагрузка на ХВО. Причем, все это в проекте конца 60-х. Имеем: три фильтра диаметром 1,5 м, и два - диаметром 1,0 м, итого - пять. На принципиальной схеме обвязка каждого фильтра отличается от других римскими цифрами стоящими перед аббревиатурой протекающей через запорную арматуру жидкости. На представленной Вами схеме задвижки на фильтрах обозначены "ни о чем". Поясню, для чего нужна однотипная нумерация запорной арматуры на одинаковых устройствах работающих параллельно или взаимозаменяемо: что бы не было путаницы при ротации обслуживающего персонала с разных котельных, для отсутствия ошибок при оперативном переключении, для "глобализации"!
Сообщение отредактировал Галиев - 8.2.2014, 21:44
|
|
|
|
|
8.2.2014, 21:40
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11141
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Цитата(Галиев @ 8.2.2014, 22:34) Ну, что Вы, ни разу не перебор Это я имел в виду то, что не стоит обозначения делать сложнее чем "1..3 русские буквы, 1 или 2 арабские цифры". Цитата(Andrew @ 8.2.2014, 21:52) tiptop-у за схему Думаю, что она - далеко не образец...
Сообщение отредактировал tiptop - 8.2.2014, 21:46
|
|
|
|
|
8.2.2014, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4178
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830
|
Цитата(tiptop @ 8.2.2014, 21:16) Народу понятнее... Согласен.
|
|
|
|
|
8.2.2014, 22:33
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
|
Цитата(tiptop @ 8.2.2014, 22:40) Думаю, что она - далеко не образец... Так других-то нет (с) Начальство заставляет схемы рисовать, так хоть бы образец дали, сам гадаешь...
|
|
|
|
|
8.2.2014, 23:26
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11141
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Там и спецификацию размещают:
_____________________________.jpg ( 340,73 килобайт )
Кол-во скачиваний: 253Цитата(Andrew @ 8.2.2014, 23:33) Так других-то нет (с) А можно чертить с разрывами линий на пересечениях, да ещё разного цвета добавить. Симпатичнее как-то...
______________.jpg ( 213,75 килобайт )
Кол-во скачиваний: 260
Сообщение отредактировал tiptop - 8.2.2014, 23:34
|
|
|
|
|
8.2.2014, 23:47
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
|
Про спецификацию знаю, напишу. А по-поводу разрывов... В конечном счёте, схема для операторов делается, не знаю, как женщины лучше будут понимать - когда трубопровод разорван в месте пересечения или огибает? Я на днях нарисовал обвязку 4-х фильтров и попросил цветом выделить, как в натуре. Не, говорят, мы не понимаем... Что открыть-закрыть при регенерации знаем, но на схеме показать не можем. Правда, это в самом конце моего рабочего дня было, может потом разобрались
|
|
|
|
|
9.2.2014, 11:10
|
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 11141
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
|
Ещё, если не путаю, то на таких схемах элементы размещают по ориентации близко к тому, как на планировке...
|
|
|
|
|
9.2.2014, 11:29
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
|
Цитата(tiptop @ 9.2.2014, 12:10) Ещё, если не путаю, то на таких схемах элементы размещают по ориентации близко к тому, как на планировке... Вот этого мне не хотелось бы, схемы рисую в простенькой проге по частям, на отдельных листах А4. Получается что-то по узлу на лист. Завтра передам наброски начальству, если пройдёт, так и оставлю.
|
|
|
|
|
9.2.2014, 14:32
|
инженер... оболтус :P
Группа: Участники форума
Сообщений: 9766
Регистрация: 11.12.2008
Из: Алабино
Пользователь №: 26597
|
Если схема будет отвязана от планировки, то через начальство она пройдет без проблем, а вот персоналом использоваться будет редко. Уважайте своих рабочих, они философию не изучали и схемотехнику тоже. У них схемы должны быть как карты: посмотрел расположение задвижек и сразу понял, где находишься.
|
|
|
|
|
9.2.2014, 18:46
|
Мастер котельной. Даже двух...
Группа: Участники форума
Сообщений: 117
Регистрация: 14.4.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 673
|
Цитата(timmy @ 9.2.2014, 15:32) Если схема будет отвязана от планировки, то через начальство она пройдет без проблем, а вот персоналом использоваться будет редко. Уважайте своих рабочих, они философию не изучали и схемотехнику тоже. У них схемы должны быть как карты: посмотрел расположение задвижек и сразу понял, где находишься. По-поводу уважения рабочих спору нет. Но если рисовать, как в натуре, получатся лабиринты трубопроводов, как в книжках для маленьких детей, где надо карандашиком аккуратно путь выхода рисовать Цитата Я на днях нарисовал обвязку 4-х фильтров и попросил цветом выделить, как в натуре. Не, говорят, мы не понимаем... - Ой, Вы фильтры так нарисовали, а они у нас буквой "Г" стоят. И что за схема получится, если как в натуре рисовать? Может лучше сотрудникам объяснить? Тем более, задвижки пронумерованы будут. Этот разговор был в котельной, где я не так давно работаю, а в "своей" операторы по моим схемам очень быстро разобрались, по-крайней мере с водоподготовкой и ГВС.
|
|
|
|
|
|