Цитата(engineer0 @ 5.4.2024, 17:57)
Имеется помещение компрессорной объемом 700м3, и высотой 9м, с тепловыделением 50кВт. ... воздухообмен получается слишком большой около 30 тыс.м3. Наружная температура для лета по пар-м А +30,2, по заданию максимальная в помещении +35. Если считать через градиент, получается tуд+40,25, и расход сокращается в 2 раза от первоначального с tуд=tв.
При такой гигантской кратности смотреть в сторону градиента температур бессмысленно - т-ра будет одинаковой по всему объёму помещения.
Градиент температур означает расслоение воздуха с разной температурой по высоте помещения.
Расслоение по температуре возможно только при ест. вентиляции и/или при малой кратности воздухообмена с подачей притока в РЗ.