Цитата(Svyt @ 25.3.2024, 15:59)
Да, есть такое дело. Это хладоцентр, он отдельной пристройкой на крыше сделан.
А можно спросить, а где написано про рабочее колесо и зазоры? паспорта нет на вентилятор, есть типа модификация и производитель? У производителя паспорт попробовать запросить?
СП73.13330-2016.
Цитата
6.5.13 Зазоры между кромкой переднего диска рабочего колеса и кромкой входного патрубка радиального вентилятора как в осевом, так и в радиальном направлении не должны превышать 1% диаметра рабочего колеса.
Валы радиальных вентиляторов должны быть установлены горизонтально (валы крышных вентиляторов - вертикально), вертикальные стенки кожухов центробежных вентиляторов не должны иметь перекосов и наклона.
Прокладки для составных кожухов вентиляторов следует применять из того же материала, что и прокладки для воздуховодов этой системы.
Это для любых радиальных вентиляторов. Производитель не имеет значения. Чистая аэродинамика.