> Пожарный водопровод совмещенный или раздельный какой лучше
ttexa
сообщение 18.3.2024, 15:45
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 29.12.2020
Пользователь №: 385861



Здравствуйте уважаемые специалисты. Прошу вашего совета.
Пришло время ремонтировать старый водопровод совмещённый (ВПВ+ХВП) и возник вопрос разделять ли водопроводы или оставить совмещенным. Расход 2х2,5 л/с предположительно обеспечивается.
административное здание длиной 100м 4 этажа, 5 тупиковых стояков, в стояки по этажам врезаны ответвления на санузлы и рукомойники. на вводе стоит счетчик и байпас с пожарной задвижкой.
Почив форум и СП сделал вывод что раз количество ПК больше 12 требуется второй ввод и закольцовка стояков, но на эти знания хотелось бы закрыть глаза)

Сам склоняюсь разделить водопроводы. из плюсов удобство обслуживания ХВП, из минусов в ВПВ будет стоячая вода,
СП говорит что можно совмещать можно разделять, но всё-таки как же лучше сделать?)
Прикрепленный файл  Screenshot_6.png ( 13,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 18.3.2024, 19:27
Сообщение #2


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3361
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Если у вас капремонт водопровода, то вы должны соблюдать требования 123-ФЗ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aminopower
сообщение 18.3.2024, 19:44
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1372
Регистрация: 29.5.2010
Пользователь №: 59079



Цитата(ttexa @ 18.3.2024, 15:45) *
Почив форум и СП сделал вывод что раз количество ПК больше 12 требуется второй ввод и закольцовка стояков, но на эти знания хотелось бы закрыть глаза)

Вот не стоит этого делать.

Цитата(ttexa @ 18.3.2024, 15:45) *
СП говорит что можно совмещать можно разделять, но всё-таки как же лучше сделать?)

Также СП говорит в каких случаях предусматривается раздельная сети ВПВ и ХПВ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения