Лаборатория микробиологии |
|
|
|
7.7.2006, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 35
Регистрация: 14.6.2006
Пользователь №: 3140
|
В общем седня я себя почувствовал участником какого то боевика типа "Охота на пиранью". Был центре гигиены и эпидемиологии, а именно в лаборатории. Мне казалось что они там за сврими стеклянными дверьми делают что-то типо того, что разводят штамы сибмрской язвы, а меня вообще используют для опытов, но это преамбула. А еще седня пятница и работать ближе к вечеру совсем не прет. Так вот вопрос уважаемые знатоки? Есть следующие помещения 2-х категорий: - грязные: лаборатория кишечной инфекции,лаборатория клинической бактериологии, лаборатория санитарной бактериологии. -чистые: бокс, предбокс, стерилизационная и моечная, она же средоварка. Ткните носом как проектировать вентиляцию и желательно скажите где и какие кратности. Ну и так можем обсудить у кого какие наработки по этой теме. Да и неплохо бы знать где фильтра заказать. Жду с нетерпением.
|
|
|
|
|
7.7.2006, 14:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539
|
Если хотят сертифицировать производство в Европе, вернее получить Европейский сертификат - то этим занимается только один человек в стране... Особенностей нет - если нет требований по чистоте комнат... А так что сказать - прикольно особенно там где животинка всякая сидит, только пахнет плохо...
|
|
|
|
|
7.7.2006, 16:46
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3806
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710
|
СН 535-81 «Инструкция по проектированию санитарно-эпидемиологических станций»
Желаю успеха! Александр Мельников
|
|
|
|
Гость_quest_*
|
8.7.2006, 19:57
|
Guest Forum
|
в пособии по проектировании ЛПУ к снип 2.08.02-89 есть указаниягде устаановить вытяжные шкафы. В СЭС носили лабораторию, для общеклинической лаборатории потребовали 2 вытяжных шкафа (один для мочи, другой-для гавна). буду рад, если помог.
|
|
|
|
|
1.11.2006, 11:09
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
господа, выручайте - сколько брать воздуха от вытяжных шкафов?
|
|
|
|
|
1.11.2006, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260
|
Вообще-то в паспорте должно быть. Обычно (недавно сдал медицинский центр) около 1000 м3/ч
|
|
|
|
|
1.11.2006, 11:36
|
Индивидуальный член АВОК
Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013
|
Это где анализы кала делают?
|
|
|
|
|
1.11.2006, 12:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 997
Регистрация: 1.3.2006
Пользователь №: 2260
|
Лаборатория забора крови
|
|
|
|
Гость_Labionica_*
|
1.11.2006, 12:45
|
Guest Forum
|
Че надо делать, напишите ситуэйшен………есть знакомые в лабораториях….может че и посоветуем…..
|
|
|
|
Гость_A_N_T_*
|
8.2.2007, 13:05
|
Guest Forum
|
Подскажите пожалуйста какую то литературу по вентиляции в лабораториях.... какойто СНиП или что....
|
|
|
|
|
10.2.2007, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676
|
Цитата господа, выручайте - сколько брать воздуха от вытяжных шкафов? Только технолог. Где установить, сколько воздуха подать, сколько удалить через вытяжные шкафы, сечение воздуховода и с какой скоростью. Добавлено - 19:50 Цитата В общем седня я себя почувствовал участником какого то боевика типа "Охота на пиранью". Был центре гигиены и эпидемиологии, а именно в лаборатории. Мне казалось что они там за сврими стеклянными дверьми делают что-то типо того, что разводят штамы сибмрской язвы, а меня вообще используют для опытов, но это преамбула. А еще седня пятница и работать ближе к вечеру совсем не прет. Так вот вопрос уважаемые знатоки? Есть следующие помещения 2-х категорий: - грязные: лаборатория кишечной инфекции,лаборатория клинической бактериологии, лаборатория санитарной бактериологии. -чистые: бокс, предбокс, стерилизационная и моечная, она же средоварка. Ткните носом как проектировать вентиляцию и желательно скажите где и какие кратности. Ну и так можем обсудить у кого какие наработки по этой теме. Да и неплохо бы знать где фильтра заказать. Жду с нетерпением. Может быть спишемся, а то проблемы те же?
|
|
|
|
|
26.11.2020, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 430
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
Цитата(A_N_T @ 8.2.2007, 13:05) Подскажите пожалуйста какую то литературу по вентиляции в лабораториях.... какойто СНиП или что.... Согласно СанПин 2.1.3.2630-10 рекомендуемый воздухообмен в клинико-диагностической лаборатории (помещения для исследований) по вытяжке - 3, приток (-). Так ли это? Мне нужно проверить вентиляцию бак.лаборатории 3-4 группы патогенности на соответствие нормативной документации. Проверяющие Роспотребнадзора работали по этому СанПину. Там помещения:грязный автоклав, кокковый отдел,моечная, средоварка, бокс, чистый автоклав, предбокс.
|
|
|
|
|
27.11.2020, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 430
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
Цитата(ИванФ @ 26.11.2020, 19:05) Согласно приложения 3 СанПин 2.1.3.2630-10 рекомендуемый воздухообмен в клинико-диагностической лаборатории (помещения для исследований) по вытяжке - 3, приток (-). Так ли это? Мне нужно проверить вентиляцию бак.лаборатории 3-4 группы патогенности на соответствие нормативной документации. Проверяющие Роспотребнадзора работали по этому СанПину. Там помещения:грязный автоклав, кокковый отдел,моечная, средоварка, бокс, чистый автоклав, предбокс. Ув. jota. как Вы думаете по данному вопросу?
|
|
|
|
|
27.11.2020, 19:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Цитата(ИванФ @ 27.11.2020, 15:38) Ув. jota. как Вы думаете по данному вопросу? Классификация биолабораторий у вас и в ЕС отличается. У нас как в ASHRAE есть классификация: уровень биологической безопасности BSL. По классу BSL принимается тип вытяжных шкафов и кратность вентиляции. Но кратность при полной работе шкафов, как правило, бывает 8-10 в час. Так что, сложно комментировать ваши нормативы. Не так давно делал биолаборатории университета. Там BSL - 1 класса, т.е. не особо опасный. Модулируемый приток для компенсации вытяжных шкафов. В случае, когда ни один шкаф не работает, какая кратность сейчас уже не помню. Да и нормы ЕС вы не можете применять, имея свои. Так что и искать данные не вижу смысла.....
|
|
|
|
|
27.11.2020, 19:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 430
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
Цитата(jota @ 27.11.2020, 19:05) Классификация биолабораторий у вас и в ЕС отличается. У нас как в ASHRAE есть классификация: уровень биологической безопасности BSL. По классу BSL принимается тип вытяжных шкафов и кратность вентиляции. Но кратность при полной работе шкафов, как правило, бывает 8-10 в час. Так что, сложно комментировать ваши нормативы. Не так давно делал биолаборатории университета. Там BSL - 1 класса, т.е. не особо опасный. Модулируемый приток для компенсации вытяжных шкафов. В случае, когда ни один шкаф не работает, какая кратность сейчас уже не помню. Да и нормы ЕС вы не можете применять, имея свои. Так что и искать данные не вижу смысла..... Огромное спасибо! У нас в каждой комнате стоят вытяжные вентиляторы с фильтрами тонкой очистки - выход воздуха через строительные каналы на кровлю, а притока принудительного ни в одной комнате - нет. Приток сделан только в помещения ПЦР. Тут очень большие разногласия между СанПином 2.1.3.2630-10 и например Борисоглебской "Особенности проектирования вентиляции и К.В. в помещениях Л.П.У.", но Роспотребнадзор при мне проверял именно по СанПину. Все вредные анализы делают в вытяжных шкафах со встроенной вытяжкой.
|
|
|
|
|
27.11.2020, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
Откуда приток? Вытяжка шкафа 600 - 900 м3/ч. Если их несколько, то затянет воздух ото всюду, т.е. и загрязнённый. И как после этого судить о чистоте анализа? По нормам (нашим) на вытяжке НЕРА при BSL 3 уровня. У меня подача воздуха через НЕРА, а вытяжка без (BSL-1).
|
|
|
|
|
28.11.2020, 7:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 430
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
Цитата(jota @ 27.11.2020, 20:26) Откуда приток? Вытяжка шкафа 600 - 900 м3/ч. Если их несколько, то затянет воздух ото всюду, т.е. и загрязнённый. И как после этого судить о чистоте анализа? По нормам (нашим) на вытяжке НЕРА при BSL 3 уровня. У меня подача воздуха через НЕРА, а вытяжка без (BSL-1). Модулируемый приток для компенсации вытяжных шкафов - можете об этом поподробнее или скинуть картинку.У нас может быть сверху вытяжных шкафов стоят фильтры для очистки входящего воздуха - нужно проверить. Вот скидываю фото вытяжного шкафа.
|
|
|
|
|
29.11.2020, 1:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20755
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542
|
VAV клапана ведущий-ведомый. Цепляю фрагмент схемы части лаборатории
|
|
|
|
|
29.11.2020, 7:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 430
Регистрация: 1.6.2009
Из: ПФО
Пользователь №: 34262
|
Цитата(jota @ 29.11.2020, 1:40) VAV клапана ведущий-ведомый. Цепляю фрагмент схемы части лаборатории Огромное спасибо!
|
|
|
|
|
|