> проблема с диммером 6197/11-102-500 от АББ, включение второго канала не адекватно
Anton Samarin
сообщение 27.7.2009, 13:43
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 17380



проблема диммером 6197/11-102-500 от АББ. на объекте стоят 3 шт. первый канал на всех трех адекватен а второй канал в первом случае включает люстру и она будто бы нагревается т е зажигается на полную примерно через минуту хотя в параметрах все нормально. диммировать ее не получается. в двух других диммерах второй канал: короткое нажатие на кнопку и ничего не происходит, потом нажимаешь длинно кнопку уменьшения яркости - люстра зажигается на полную мощность и если продолжать держать кнопку диммирование отрабатывается. потом если нажать на левую кнопку длинно то команда опять адекватна - увеличение яркости происходит. но если нажать коротко то люстра гаснет. Кто работал - подскажите пожалуйста. И может быть проблема с нагрузкой и второй канал не причем, а просто совпадение?

Сообщение отредактировал Anton Samarin - 27.7.2009, 13:46
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 27.7.2009, 14:15
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Поменяйте местами 1 и 2 выходы. Если после этого первый выход будет работать как прежде, то проблема с настройками модуля (проверте параметры), если же превый выход перестанет работать, то проблема с нагрузкой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Konstantin_X
сообщение 27.7.2009, 15:18
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 222
Регистрация: 22.8.2007
Пользователь №: 10828




Я, так понимаю, это знакомый мне объект smile.gif

Антон, попробуй изменить параметр

Switch On brightness со 100 на 90 процентов.

Сообщение отредактировал Konstantin_X - 27.7.2009, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fdd
сообщение 27.7.2009, 16:00
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 67
Регистрация: 27.7.2009
Пользователь №: 36560



похожая фишка происходит с самими диммерами 6583 (без использования knx-головы), если для управления ими использовать обычную кнопку с подсветкой клавиши в виде светодиода на 220В.
ps// может, проблема не в 6197/11, а в 6593?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Gribovms
сообщение 27.10.2009, 12:31
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 20.4.2009
Пользователь №: 32409



Достаточно часто встречается описанная проблема. Лечиться или заменой диммера или
Цитата
Switch On brightness со 100 на 90 процентов.
. Причем от кнопки это не зависит (пробовали управлять с бинарника).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anton Samarin
сообщение 28.10.2009, 2:30
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 16
Регистрация: 4.4.2008
Пользователь №: 17380



Спасибо за ответы. Вышла обновленная база. Заработало как надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqx6MLPt

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 24.5.2024, 20:36