Anton Samarin
проблема диммером 6197/11-102-500 от АББ. на объекте стоят 3 шт. первый канал на всех трех адекватен а второй канал в первом случае включает люстру и она будто бы нагревается т е зажигается на полную примерно через минуту хотя в параметрах все нормально. диммировать ее не получается. в двух других диммерах второй канал: короткое нажатие на кнопку и ничего не происходит, потом нажимаешь длинно кнопку уменьшения яркости - люстра зажигается на полную мощность и если продолжать держать кнопку диммирование отрабатывается. потом если нажать на левую кнопку длинно то команда опять адекватна - увеличение яркости происходит. но если нажать коротко то люстра гаснет. Кто работал - подскажите пожалуйста. И может быть проблема с нагрузкой и второй канал не причем, а просто совпадение?
Михаил_PLC
Поменяйте местами 1 и 2 выходы. Если после этого первый выход будет работать как прежде, то проблема с настройками модуля (проверте параметры), если же превый выход перестанет работать, то проблема с нагрузкой.
Konstantin_X

Я, так понимаю, это знакомый мне объект smile.gif

Антон, попробуй изменить параметр

Switch On brightness со 100 на 90 процентов.
fdd
похожая фишка происходит с самими диммерами 6583 (без использования knx-головы), если для управления ими использовать обычную кнопку с подсветкой клавиши в виде светодиода на 220В.
ps// может, проблема не в 6197/11, а в 6593?
Gribovms
Достаточно часто встречается описанная проблема. Лечиться или заменой диммера или
Цитата
Switch On brightness со 100 на 90 процентов.
. Причем от кнопки это не зависит (пробовали управлять с бинарника).
Anton Samarin
Спасибо за ответы. Вышла обновленная база. Заработало как надо.