Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2VtzqucPabn
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис

Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Рекомендации АВОК 5.5.1-2023
«Системы противодымной вентиляции жилых и общественный зданий»

- Рекомендации АВОК 7.8.3-2023
«Проектирование инженерных систем лабораторий»

- Рекомендации АВОК 7.10-2023
«Здания жилые и общественные. Защита от шума и вибрации инженерного оборудования»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Противопожарная муфта
vian13
сообщение 24.10.2023, 17:26
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 55
Регистрация: 26.4.2016
Из: Зеленоград
Пользователь №: 295986



Добрый день!

Подскажите, почему при пересечении дренажной трубы в стене ставят 2 противопожарных муфты, с каждой стороны, а при пересечении перекрытия только со стороны потолка?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 24.10.2023, 17:39
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



муфта защищает на этаже пожара
а огонь не любит ходить вниз)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
svoroponov
сообщение 24.10.2023, 18:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1229
Регистрация: 28.6.2005
Из: Estonia
Пользователь №: 918



В потолочном варианте пламя (температура) воздействует практически на всю муфту с нижней части и вспенивание её наполнителя происходит относительно равномерно что фактически перекрывает отверстие в перекрытии .
Если труба горизонтально , то механика вспучивания может быть не равномерной что не даёт полной гарантии перекрытия отверстия. Для дублирования ставится вторая муфта, с другой стороны.
Проверено это при испытаниях на полигоне .

Вот посмотрите HILTI/ там и образцы заделок с материалами есть. Можно по аналогии делать .
https://www.hilti.ru/content/dam/documents/...D0%B8%D0%B8.pdf

Сообщение отредактировал svoroponov - 24.10.2023, 18:59
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AGAG
сообщение 25.10.2023, 10:24
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 584
Регистрация: 23.1.2020
Пользователь №: 371838



Цитата(svoroponov @ 24.10.2023, 18:56) *
Если труба горизонтально , то механика вспучивания может быть не равномерной что не даёт полной гарантии перекрытия отверстия. Для дублирования ставится вторая муфта, с другой стороны.
Проверено это при испытаниях на полигоне .

а как вторая муфта нагревается до температуры срабатывания за стеной? особенно если первая сработала и перекрыла отверстие?
я думал их ставят с двух сторон, потому что пожар может быть или в первом или во втором помещении, и там где пожар муфта и срабатывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvE2vr3

Последние сообщения Форума





Rambler's Top100 Rambler's Top100

RSS Текстовая версия Сейчас: 27.4.2024, 14:39