Добрый день!

Подскажите, почему при пересечении дренажной трубы в стене ставят 2 противопожарных муфты, с каждой стороны, а при пересечении перекрытия только со стороны потолка?
AGAG
муфта защищает на этаже пожара
а огонь не любит ходить вниз)))
svoroponov
В потолочном варианте пламя (температура) воздействует практически на всю муфту с нижней части и вспенивание её наполнителя происходит относительно равномерно что фактически перекрывает отверстие в перекрытии .
Если труба горизонтально , то механика вспучивания может быть не равномерной что не даёт полной гарантии перекрытия отверстия. Для дублирования ставится вторая муфта, с другой стороны.
Проверено это при испытаниях на полигоне .

Вот посмотрите HILTI/ там и образцы заделок с материалами есть. Можно по аналогии делать .
https://www.hilti.ru/content/dam/documents/...D0%B8%D0%B8.pdf
AGAG
Цитата(svoroponov @ 24.10.2023, 18:56) *
Если труба горизонтально , то механика вспучивания может быть не равномерной что не даёт полной гарантии перекрытия отверстия. Для дублирования ставится вторая муфта, с другой стороны.
Проверено это при испытаниях на полигоне .

а как вторая муфта нагревается до температуры срабатывания за стеной? особенно если первая сработала и перекрыла отверстие?
я думал их ставят с двух сторон, потому что пожар может быть или в первом или во втором помещении, и там где пожар муфта и срабатывает